ВТБ, не понял. схема не правильная чтоли? Ничего не пойму - она аналогична
Входной автомат->Счётчик->группа УЗО->группа автоматов или 1 автомат на каждое УЗО->потребители. Почему вдруг УЗО и автомат местами менять надо? Схемы то на серъёзных сайтах.
31.01.2006 в 09:56:54
Andrey86
"Совсем правильная схема" в упрощённом виде: выключатель - счётчик - входной автомат - автомат - УЗО - групповая линия. (Связку автомат - УЗО можно заменить на диф.автомат, входной автомат объединить с коммутирующим устройством до счётчика, между входным автоматом и конечными добавить промежуточные автоматы для ограничения мощности.)
Но УЗО - дорогая штука, поэтому схему упрощают: автомат - УЗО - автоматы. При этом роль вышестоящего (по отношению к УЗО) автомата может выполнять входной автомат (или промежуточный). Но если он не согласован с УЗО по току КЗ или сумма номиналов нижестоящих автоматов превышает номинал УЗО, то необходим специальный автомат до УЗО с номиналом не больше номинала УЗО.
А теперь вопросы. 1) Вы собираетесь добавлять автоматы после УЗО на освещение? Каких номиналов? ;) 2) Вы уверены, что Ваше УЗО на 16А согласовано с входным автоматом 63А (вероятно с характеристикой C) по току КЗ? "Соломки" для УЗО подложить не хочется? Автомат стоит не в пример дешевле...
Следование моим советам вредит кошельку
31.01.2006 в 10:50:58
Понял, перед УЗО нужен автомат для защиты УЗО. Не думал что УЗО такая ненадёжная штука что его тоже защищать надо. И что, часто бывают такие случаи когда несмотря на то что после УЗО стоит группа автоматов с суммой токов не больше тока УЗО - УЗО коротит?
31.01.2006 в 10:55:44
Andrey86
Во-первых, это требование ПУЭ. Во-вторых, автомат стоит многократно дешевле УЗО и потенциально является более надёжным устройством. В-третьих, есть диф.автоматы - там все проблемы согласования решены производителем на этапе проектирования.
Следование моим советам вредит кошельку
30.07.2007 в 13:25:55
ВТБ! написал : Ему затруднительно защищать УЗО - он после.
Почему Вам так хочется поменять УЗО и автомат местами?
Позвольте спросить - если обсуждаемый автомат (который после) согласован с УЗО по току КЗ и на ступень ниже по номиналу - какое значение имеет его положение относительно УЗО?
30.07.2007 в 13:58:51
iGor_78 написал : если обсуждаемый автомат (который после) согласован с УЗО по току КЗ и на ступень ниже по номиналу - какое значение имеет его положение относительно УЗО?
Мое личное мнение - никакого. Тем более, если ставить автомат после УЗО, то нет необходимости переделывать схему при желании добавить под защиту этого УЗО еще одну линию со своим автоматом защиты.