30.01.2006 в 18:33:31

Andrey86

Ещё раз: можно, но деньги... ТьФу! (С) Но автомат вперёд!

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 18:54:03

ВТБ, не понял. схема http://www.electric-house.ru/cxems/cxems_blok1.htm не правильная чтоли? Ничего не пойму - она аналогична http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf

Входной автомат->Счётчик->группа УЗО->группа автоматов или 1 автомат на каждое УЗО->потребители. Почему вдруг УЗО и автомат местами менять надо? Схемы то на серъёзных сайтах.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27958

31.01.2006 в 09:56:54

Andrey86

"Совсем правильная схема" в упрощённом виде: выключатель - счётчик - входной автомат - автомат - УЗО - групповая линия. (Связку автомат - УЗО можно заменить на диф.автомат, входной автомат объединить с коммутирующим устройством до счётчика, между входным автоматом и конечными добавить промежуточные автоматы для ограничения мощности.)

Но УЗО - дорогая штука, поэтому схему упрощают: автомат - УЗО - автоматы. При этом роль вышестоящего (по отношению к УЗО) автомата может выполнять входной автомат (или промежуточный). Но если он не согласован с УЗО по току КЗ или сумма номиналов нижестоящих автоматов превышает номинал УЗО, то необходим специальный автомат до УЗО с номиналом не больше номинала УЗО.

А теперь вопросы. 1) Вы собираетесь добавлять автоматы после УЗО на освещение? Каких номиналов? ;) 2) Вы уверены, что Ваше УЗО на 16А согласовано с входным автоматом 63А (вероятно с характеристикой C) по току КЗ? "Соломки" для УЗО подложить не хочется? Автомат стоит не в пример дешевле...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

31.01.2006 в 10:50:58

Понял, перед УЗО нужен автомат для защиты УЗО. Не думал что УЗО такая ненадёжная штука что его тоже защищать надо. И что, часто бывают такие случаи когда несмотря на то что после УЗО стоит группа автоматов с суммой токов не больше тока УЗО - УЗО коротит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27958

31.01.2006 в 10:55:44

Andrey86

Во-первых, это требование ПУЭ. Во-вторых, автомат стоит многократно дешевле УЗО и потенциально является более надёжным устройством. В-третьих, есть диф.автоматы - там все проблемы согласования решены производителем на этапе проектирования.

0

Следование моим советам вредит кошельку

iGor_78
iGor_78
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 1386

30.07.2007 в 13:25:55

ВТБ! написал : Ему затруднительно защищать УЗО - он после.
Почему Вам так хочется поменять УЗО и автомат местами?

Позвольте спросить - если обсуждаемый автомат (который после) согласован с УЗО по току КЗ и на ступень ниже по номиналу - какое значение имеет его положение относительно УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2007 в 13:58:51

iGor_78 написал : если обсуждаемый автомат (который после) согласован с УЗО по току КЗ и на ступень ниже по номиналу - какое значение имеет его положение относительно УЗО?

Мое личное мнение - никакого. Тем более, если ставить автомат после УЗО, то нет необходимости переделывать схему при желании добавить под защиту этого УЗО еще одну линию со своим автоматом защиты.

0