Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 14:11:31

До ближайшего центра цивилизации-850 км (Тюмень) :) не наездишься. А фазная шина- вот приходит от счётчика 10 кв медь, а я хочу на 2 ветки распределить: 1)узо для света 16A 30 mA+автомат 10A 2)узо для всего остального 63А 30m A+ группа автоматов шук 6 - таже проблема 6 проводов-фаз в 1 узо. и тут получается либо 2-6 провода в УЗО втыкать
либо фазную шину городить - вот и хочу знать чем отличается от нулевой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

30.01.2006 в 14:24:32

Andrey86 написал : не наездишься

Один раз. :cool: Зато автоматы двухполюсные можно будет поставить - и на входе, и на линии.

2 провода в УЗО втыкать

Да, от счётчика в УЗО на 63А, сверху от него вторые провода того же сечения: фаза к автомату 10А, выход автомата к УЗО 16А; ноль сразу к УЗО 16А. Одну-две линии освещения - прямо в УЗО. А выходы УЗО 63А: ноль к нулевой шине; фазу к автоматам, соединённым "гребёнкой".

вдруг 4 узо захочу

Вот тогда можно будет и озаботиться. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 14:39:39

ВТБ, спасибо, я вобще-то думаю что сначала УЗО для света 16А, а после него автомат 10А. получается что 2 (можно больше?) провода любого сечения можно в автомат подключать - может нужно одинакового сечения?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

30.01.2006 в 14:55:53

Andrey86

Сначала автомат - потом УЗО. Если на одно УЗО несколько автоматов, то вышестоящий автомат должен обеспечивать защиту по току КЗ. Если он же не может обеспечит защиту от перегрузки (у Вас может), то сумма номиналов нижестоящих автоматов должна быть не больше номинала УЗО.

Провода - один или два одножильных одного сечения. Есть ли формальные запреты не скажу, но здравый смысл подсказывает не проверять это на своём опыте. А с многопроволочным алюминиевым вводом, да ещё с двумя жилами, наверняка всё сложнее... :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 15:00:45

я имею ввиду что после входного автомата 63 А и счётчика подключить паралельно 2 УЗО и к каждому УЗО свои автоматы. Вы почему то предложели вход развести на УЗО и автомат, а второе УЗО после автомата.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

30.01.2006 в 15:36:37

Andrey86

Правильный порядок: защитный автомат - УЗО - линия. Если линий несколько: защитный автомат - УЗО - защитные автоматы - линии.

Вышестоящий автомат обязан быть согласован с УЗО по току КЗ (при характеристике автомата С это обычно не проблема). От длительной перегрузки должен защищать он же (номинальный ток не больше, чем у УЗО) либо нижестоящие автоматы (по сумме своих номиналов). Но рекомендуется УЗО на ступень выше минимально допустимого значения, особенно если речь идёт об УЗО разных серий и тем более разных производителей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 15:47:14

Если делать 1 УЗО на дом то при срабатывании УЗО из-за утечки нуля на землю, то как я понял будет неудобно искать проблему в темноте. Поэтому хочу делать 2 паралельных узо по аналогии схемы http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf только исключив противопожарное УЗО 63A 100 mA.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

30.01.2006 в 16:05:39

Andrey86

Аналогия неполная: в приведённой схеме автомат на 50А защищает УЗО на 40А по току КЗ; а у Вас входной автомат 63А защищает УЗО 16А. Защитит ли?

А кроме того, у Вас же всего один автомат на освещение; так поставьте его на положенное место - до УЗО. Или купите диф.автомат - чего проще.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 17:07:55

в сообщении N50 я указывал что после УЗО (света)16A автомат на 10A на свет, он и будет защищать УЗО (света).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

30.01.2006 в 18:18:13

Andrey86

Ему затруднительно защищать УЗО - он после. :cool: Почему Вам так хочется поменять УЗО и автомат местами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

30.01.2006 в 18:27:20

Вот нашёл схему почти то что мне надо: http://www.electric-house.ru/cxems/cxems_blok1.htm В моём случае вместо 40 А на входе и УЗО 40 А - будет по 63 А. Ну и вместо сантехакабины- свет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу