AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

01.02.2006 в 16:04:36

GEO-Tr написал : 1.4. для чего в узлах учета и регулирования тепловой энергии на базе насосного смешения производится регулирование параметров теплоносителя (температуры, расхода, давления) и влияет ли это на экономичную и безопасную работу системы отопления?

Комментарий к этому пункту. Не могу сразу четко выразиться, но вы должны понимать что регулирование параметров теплоносителя У ПОТРЕБИТЕЛЯ происходит и в элеваторной схеме! но несколько иначе чем в насосной. Дело в том, что Температура воды в сети (по той схеме первично-вторичной это первый контур) не постоянна. Ее задают на источнике теплоты в соотв с Тнаружного воздуха, прогнозу, скорости ветра. Т.е вам могут сказать, что регулирование теплоты есть и в элеваторе! Более того, есть оказывается и элеваторы с регулируемым сечением сопла которые также можно автоматикой обвешать. Поэтому тут нужно как-то по другому сформулировать а я не понимаю как :)

Залез на форум АВОК случайно и поиском "элеватор" нашел кучу ссылок и на мой взгляд гораздо более квалифицированных. Посмотрите может пригодится. А то на этом СОКе по моему сидят такие же как я "спецы". Вот ссылка Поиском по строке = Элеватор

вот еще интересная ссылка Системы водяного отопления с радиаторами

GEO-Tr написал : Возможно ли осуществлять необходимые регулировки в неавтоматизированных узлах на базе насосного смешения путем переключения скоростей насосов?

с точки зрения профи это ... ну как-бы вам сказать...из пушки по воробьям у профи как, либо поставил элеватор, настроил и забыл либо уж сделал насосное смешение с автоматикой (опять же в СНИпе так и написано), настроил и забыл. Так что я бы поостерегся акцентировать на "переключении скоростей насосов". Хотя раз проектант вас поддерживает может и покатит.

GEO-Tr написал : Так укажите, плиз! Что конкретно в тех. терминах я неправильно использовал ? Стилистику поправим.

Вот выгонят меня с работы будете усыновлять. Не так быстро. Да и не один я тут :)

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

01.02.2006 в 17:22:17

RE: "регулирование параметров теплоносителя У ПОТРЕБИТЕЛЯ происходит и в элеваторной схеме! но несколько иначе чем в насосной. Дело в том, что Температура воды в сети (по той схеме первично-вторичной это первый контур) не постоянна. Ее задают на источнике теплоты в соотв с Тнаружного воздуха, прогнозу, скорости ветра. Т.е вам могут сказать, что регулирование теплоты есть и в элеваторе!"

т.е. при элеваторе есть возможность регулируть У ПОТРЕБИТЕЛЯ все 3 параметра: температуры, расхода, давления, которые отмечены в вопросе?
Заметьте, что вопрос ставился о возможности регулирования У ПОТРЕБИТЕЛЯ, а вы как бы объясняете мне сейчас о "неком оптимальном режиме" уже отрегулированном на центральной котельной.... Противоречие.
В своем вопросе я как бы намекаю, что У ПОТРЕБИТЕЛЯ ни хрена ничего не регулируется. Вот и ущербность системы, ее нессответствие интересам потребителя, о чем сказано вами выше. Т.е. все равно не понятно?

0
AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

01.02.2006 в 18:01:09

2GEO-Tr и я про ПОТРЕБИТЕЛЯ. Я вам подводные камни показываю а не выдаю экспертную оценку :)

На самом деле вам как потребителю должно быть фиолетово какими методами (температурой ли, расходом ли) у вас регулируется теплопотребление и где оно регулируется у вас в доме, на ЦТП, на источнике. Там в такие дебри можно залезть даже на примере только элеваторной схемы. Просто и при элеваторе и при насосах есть еще такая штука как котельная у которой есть т.н. температурный график. Не жарит она 150 если на дворе +2. Вам и говорят на суде "разницы нет", теплосеть же снижает/повышает температуру в зависимости от наружной. Но прикол в том что это такая махина что ей начихать какие у вас окна, стены, есть ли регуляторы на батареях. Очень инерционная штука и выдает она "температуру среднюю по больнице". Это - грубое регулирование. Элеватор же у ПОТРЕБИТЕЛЯ осуществляет ТОНКОЕ регулирование. Представьте себе что элеватор это некий коэффициент Потребитель = Теплосеть/Элеватор в сети 130 у вас 90 в сети 120 у вас 80 и т.д. чем не регулирование :)

Вы говорите "В своем вопросе я как бы намекаю, что У ПОТРЕБИТЕЛЯ ни хрена ничего не регулируется." Вам скажут "Ок, поставьте элеватор с регулированием" и будет вам счастье.

PS в целом, я при внимательном прочтении распечатки вашего документа особой крамолы не вижу кроме одного. В задании для экспертов один пункт - один вопрос/задание (как писал BV). Не пишут так технари. Там по каждому предложению диссертацию можно писать. А проблема в одном, проектант нарушил, сеть согласовала, строители нарушили. Это мое мнение, можно спорить, но смысл?

PPS Вы свой п 1.3 посмотрите кстати. Вам там скажут Да, Возможно и все.

0
AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

02.02.2006 в 11:55:09

Я бы вопросы к экспертам оформил примерно так

1.1. Соответствует ли монтаж теплового узла требованиям технических условий МУП КПТС, проекту, СНИПам и СП 1.2. Допускается ли применение металлополимерных труб в системах отопления с элеваторными узлами? 1.3. Возможно ли регулирование параметров теплоносителя (температуры, расхода, давления) в зависимости от температуры наружного воздуха в системах отопления с элеваторными узлами без применеия средств автоматизаци? 1.4. Какая из схем присоединения - с элеваторным узлом, автоматизированным и неавтоматизированным на базе насосного смешения – является более экономичной и безопасной? дать сравнительный анализ. 1.5. Возможно ли осуществлять необходимые регулировки в неавтоматизированных узлах на базе насосного смешения путем переключения скоростей насосов? 1.6. Можно ли утверждать, что в случае использования элеваторного узла расход теплоносителя в подающем трубопроводе, не зависимо от температуры наружного воздуха, остается неизменным . 1.7. Какие возможны максимальные значения температуры и давления теплоносителя в системе с элеваторным узлом и узлом на базе насосного смешения? 1.8. Предусмотрена ли в представленном проекте какая-либо защита внутридомовой сети от последствий превышения давления в магистральной сети выше допустимых для нормальной эксплуатации внутридомовой сети? 1.9. Установлены ли на объекте в полном объеме необходимые приборы/механизмы защиты внутренней системы отопления жилого дома от превышения давления и температуры теплоносителя ? 1.10. Допускается ли самовольное внесение изменений в монтаж теплового узла без согласований с проектной, энергоснабжающей организацией и органами надзора? 1.11. Производился ли расчет элеваторного узла. 1.12. Какими нормативными актами обосновано использование элеваторного узла вмесето насосного? 1.13. Каков порядок внесения изменений в проект. 1.14. Согласовывались ли изменения с с проектной, энергоснабжающей организацией и органами надзора? Какие есть подтверждающие документы

Естественно я могу ошибаться

0
DmitriiM
DmitriiM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121

05.02.2006 в 00:57:00

Может здесь что полезное найдёте: http://www.teploenergo.od.ua/ У нас в доме ИТП смонтированы практически по такой же схеме, как в "описании системы погодного регулирования", только насосы не на прямой, а на обратке перед перемычкой.

0
AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

08.02.2006 в 00:52:33

2GEO-Tr Чем закончилось судилище? Поделитесь с форумчанами.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

20.02.2006 в 20:56:53

назначена экспертиза с вопросами "противной стороны" штук 6 (дурацкие вопросы для 1-го класса, которыми ответчик пытается явно доказать, что сейчас - "все путем") и моих вопросов включили почти столько же (из 20 предлагаемых). Ну посмотроим, чего там эксперт накуролесит. Если не за меня, буду и его "к суду привлекать" за некомпетентность.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124636

20.02.2006 в 20:59:57

GEO-Tr написал : Если не за меня, буду и его "к суду привлекать" за некомпетентность.

Вряд-ли за это можно судить, а вот оспорить, и постребовать дополнительной экспертизы...

0
AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

21.02.2006 в 01:13:31

2GEO-Tr в дополнение к коментарию BV ... и есть еще суды Высшей инстанции, в которых можно пытаться оспорить решение местного суда. "Никогда не сдавайся!" Удачи!

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

21.02.2006 в 15:38:50

2AVGu ну это нам знакомо :-). Ведь первый раз районный суд уже сказал, что все нормально и застройщик прав (вот дура-баба это судья попалась). Только после того, как я направил кассационную жалобу в местный Верховный суд и выиграл там дело, оно снова вернулось в районный суд, но с требованием провести экспертизу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124636

21.02.2006 в 19:14:17

GEO-Tr написал : Только после того, как я направил кассационную жалобу в местный Верховный суд и выиграл там дело,

Таким как вы приятно помогать :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу