05.02.2008 в 09:52:23
Valeryko написал :
- Срабатывали строго только те УЗО, которые к данным розеткам и светильникам относились
- именно поэтому я не стал соединять по несколько нулей на клеммы соответствующих УЗО
Как Вы им (УЗО) обьясняете которое должно сработать , ноли рабочие общие, зануление рабочее (защитного заземления) общее. Как они (УЗО) выясняют чья очередь сработать?
05.02.2008 в 10:12:57
avmal написал : в домах такого типа без электроплит при реконструкции ставят автомат 25А.
Интересно, а штатно (с постройки) там что стоит? 16A+16A(свет/розетки) ? Или 16А+10А ? В первом случае по идее и 32А можно.
05.02.2008 в 10:14:38
jkarter написал : А как в плане температуры
Никак, 2.5 кв.мм держит до 27А.
05.02.2008 в 11:18:41
Sonic написал : Интересно, а штатно (с постройки) там что стоит? 16A+16A(свет/розетки) ? Или 16А+10А ?
Штатно ставят 16А+16А, но и перед счетчиком стоит пакетник 16А.
05.02.2008 в 11:26:53
Alex_Penza написал : Могу рекомендовать ПП трубы с фитингами. Строго и аккуратно.
Я думаю сделать в коробе.
Sonic написал : Кстати, посмотрел последнюю редакцию, на стиралку 10А маловато будет, 16 надо. У моей стиралки официальный ток потребления до 13А.
Я тоже уже так подумал и поставил на 16А.
05.02.2008 в 11:30:27
05.02.2008 в 11:57:38
Вот немного упростил схему.Внес некоторые изменения.Помотрите пожалуйста:o
05.02.2008 в 12:02:49
jkarter написал : Я там схемку накропал, которую просили.
Вы считаете, что всетаки на свет надо отдельное УЗО?
05.02.2008 в 12:58:29
jkarter написал : Вы считаете, что всетаки на свет надо отдельное УЗО?
Я считаю, что надо УЗО. Случаи разные бывают. А отдельное оно или нет - Вам решать. Делал отдельно, чтобы в случае сработки к-л цепи не оставить без электричества всю квартиру.
05.02.2008 в 12:59:09
Извеняюсь за допытливость.Скажите пожалуйста.Если сложить два или три провода с одинаковым сечением,то по сечению размер получившегося провода складывается или остается прежним до складывания?И можно ли так вообще делать?
Пробую уточнять. Дано: два провода по 1 мм2. Я их с двух концов скручиваю,получается провод 2 мм2 или всеже это провод с 1 мм2?
05.02.2008 в 13:01:01
Не очень понятен последний вопрос...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу