05.02.2008 в 13:01:51
jkarter написал : Внес некоторые изменения
Не допускается применять провода сечением менее 1,5квадр.мм. Провод 2,5кв.мм и розетки надо защищать автоматом 16А, а не 25
05.02.2008 в 13:32:44
Alex_Penza написал : Не допускается применять провода сечением менее 1,5квадр.мм.
Я это знаю.Я же уже писал выше
jkarter написал : у меня уже есть провод с таким сечением(хотя может и неправельно ставить провод на освещение 1кв,но там будут лампочки энергосберегающие,а они маломощные и проводка будет открытой,эти провода легче спрятать под обои на потолке).
jkarter написал : Я проводку делаю не пожеланию,а по принуждению,чтобы никакая сво... не могла подключится
И делать ремонт у менят нет пока финансов и желания.
05.02.2008 в 13:39:06
2jkarter Если сопротивление "скрутки на концах" много меньше сопротивления проводов - то можно и сложить сечения. Если нет - большая часть тока потечет туда, где сопротивление меньше. Сначала расплавит одну жилу, потом потечет в другую и расплавит ее. В общем, лучше не экспериментировать.
Хотя у меня провода на удлинителе для сварочника запараллелены. :o Но у меня там пайка. :a Качественная. Проверено временем и килограммами электродов :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.02.2008 в 13:44:11
Kamikaze написал : Если сопротивление "скрутки на концах" много меньше сопротивления проводов - то можно и сложить сечения. Если нет - большая часть тока потечет туда, где сопротивление меньше. Сначала расплавит одну жилу, потом потечет в другую и расплавит ее.
+1. Добавлю - если провод длинный, то может прокатить... но не скрутку, а качественный зажим с гарантированным контактным сопротивлением, если провод короткий - то лучше не надо....
05.02.2008 в 13:45:39
Alex_Penza написал : Провод 2,5кв.мм и розетки надо защищать автоматом 16А, а не 25
Сделал изменения,но на кухнюхотелось бы немного выше..Теперь как?
05.02.2008 в 14:08:39
jkarter написал : но на кухнюхотелось бы немного выше
Лучше две линии.
05.02.2008 в 14:13:14
jkarter написал : у меня уже есть провод с таким сечением
Простите, а какими проводами Вы будете всё это разводить? (Марка)
05.02.2008 в 14:17:23
jkarter написал : Дано: два провода по 1 мм2. Я их с двух концов скручиваю,получается провод 2 мм2 или всеже это провод с 1 мм2?
По-моему там сечение даже не складывается. Точнее складывается допустимый ток, и получается эквивалент одного провода гораздо большего диаметра. Но работает это только до тех пор, пока с ним не произойдет что-нибудь хреновое (залили). При обрыве одного из проводов диаметр уменьшится до 1 кв.мм. Автоматика защиты в щитке не распознает этого, в результате мы получим незащищенный перегруженный тонкий провод. Тут на форуме одно время обсуждался старый английский прием - кольцевая проводка. Страдает тем же недостатком, там он подробно расписан.
05.02.2008 в 14:34:38
jkarter написал : Теперь как?
А линию розетки в ванной вы решили оставить без токовой защиты?
05.02.2008 в 14:42:55
Alex_Penza написал : Провод 2,5кв.мм и розетки надо защищать автоматом 16А, а не 25
Провод держит до 27А, проблема в розетках. Совсем по-хорошему - да, автомат ставится по самому слабому звену в цепи. Но я думаю что в "стесненных" так сказать условиях можно поставить 25А, допустим если имеем одну линию на стиралку+посудомойку (иначе не получится их включить одновременно).
05.02.2008 в 14:45:39
Alex_Penza написал : Простите, а какими проводами Вы будете всё это разводить? (Марка)
Чесно говоря,незнаю.Мне провода 100 м дали на заводе.Знаю точно что они медные 1 мм2
Alex_Penza написал : Лучше две линии.
В смысле на каждую розетку по автомату?
Насчет складывания проводов.Это я спросил для саморазвития.Я знал что так нежелательно делать,а вот почему, незнал.Спасибо за толковое разьяснение.