Здравствуйте! Прошу объяснить, правильно ли выполнена проводка в доме? Дом деревянный,проводка внутренняя. Спасибо!

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.02.2008 в 23:30:17

...не возможно разглядеть :(

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2008 в 23:34:28

Ничего не видно, Вы хотя бы словами опишите. А лучше фотки покрупнее.

0
Артурище
Артурище
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Краснодар

Сообщений: 82

03.02.2008 в 23:43:25

На словах:деревянная стена утеплена "урсой",поверх этого проложена проводка в жесткой ПВХ трубке,соединительные коробки тоже из ПВХ.Затем все это должно зашиваться вагонкой! Мне почему то кажется что это не правильно,а исполнители уверяют, что все по правилам.:cool:

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 23:51:12

Артурище написал : Затем все это должно зашиваться вагонкой!

Если все это будет зашиваться вагонкой, то все это хозяйство нужно обильно со всех сторон обмазывать штукатуркой или делать проводку в металлических трубах ( при сечении жил до 2, 5 включительно и металлорукав сойдет ).

0
Артурище
Артурище
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Краснодар

Сообщений: 82

03.02.2008 в 23:57:52

avmal написал : ( при сечении жил до 2, 5 включительно и металлорукав сойдет ).

Можно уточнить по поводу металорукава-насколько это законно.Дело в том, что дом придется сдавать в Ростехнадзор и возможно будут вопросы.

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.02.2008 в 00:02:28

Артурище написал : Дело в том, что дом придется сдавать в Ростехнадзор и возможно будут вопросы.

И первым будет вопрос о соответствии проекту. Он то у Вас есть? Там и должен быть прописан каждый пункт связанный со способом прокладки электропроводки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 00:11:40

Артурище написал : Можно уточнить по поводу металорукава-насколько это законно.

Для локализационной способности металлической трубы при КЗ нормируется определенная толщина стенок трубы, в зависимости от сечения провода. При сечении до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется, что позволяет использовать металлорукав без нарушения нормативов, на мой взгляд. При сечении до 6 квадратов, например, толщина стенок должна быть уже 2,5мм. Кстати, посмотрите в соседней теме про "дозы", кажется, фотограию проводки, выполненной без металла - последствия могли быть намного хуже.

0
Артурище
Артурище
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Краснодар

Сообщений: 82

04.02.2008 в 00:31:39

СПАСИБО!:)

0
Викторыч
Викторыч
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

04.02.2008 в 06:39:39

avmal написал : При сечении до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется, что позволяет использовать металлорукав без нарушения нормативов, на мой взгляд.

А на мой, как был металлорукав исключительно средством механической защиты, так и остался. Не является он трубой.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 09:09:25

Викторыч написал : Не является он трубой.

И чем он является, на ваш взгляд? Как я ни пытался "гибкой металлической трубе" подобрать другое определение, ничего у меня не получилось.

0