06.02.2008 в 12:06:23
Есть идея выровять пол плитами ГВЛВ вместо традиционно применямых фанеры или ОСП. Сомнения есть в прочности крепления нижнего листа к стяжке. Какие будут идеи?
06.02.2008 в 13:04:45
есть половой гипсокартон,кладут в два слоя с перехлестом.Фины-шведы и прочие басурманы при строительстве каркасников при массовой застройке используют подобную технологию массово. То есть кладут прямо на лаги
07.02.2008 в 00:11:07
mas_074 написал : Есть идея выровять пол плитами ГВЛВ вместо традиционно применямых фанеры или ОСП. Сомнения есть в прочности крепления нижнего листа к стяжке. Какие будут идеи?
А как Вы планируете крепить ГВЛВ?
07.02.2008 в 07:52:54
Хотел саморезами в стяжку. Можно по-другому как-то? Клеить ненадежно мне кажется
07.02.2008 в 08:43:43
ИМХО если по стяжке то их крепить к полу не нужно.. этоже плавающие полы, листы между собой только скрепляются.. во всяком случае на сайте кнауфа так...
07.02.2008 в 16:06:19
обьясните нафига ровнять пол гипсоволокном?? Ведь под него пол надо чтобы уже был ровный.. иначе поломается.. Фанера то хоть тепло даст...
07.02.2008 в 18:29:54
*SIBIRYAK* написал : Фанера то хоть тепло даст...
каким образом фанера тепло дает,вы случаем с радиатором не путаете ничего?
07.02.2008 в 18:53:09
нижний лист крипить нет смысла. ГВЛВ тяжел. А вот когда Вы захотите привернуть к полу какуюнибудь фигню - столкнетесь с низкой прочностью и выкрошеванием.
08.02.2008 в 04:27:52
имею ввиду что дерево на полу все же теплее чем гипс или бетон.. Да и смысл ложить ровный лист на не ровный пол?? Все равнож играть будет! А если подравнивать, подкрадывать и прочее.. То уж проще стяжку ровную делать ИМХО.
08.02.2008 в 06:12:43
так он и хочет листы эти на стыжку класть... просто стяжка зачастую не идеально ровная как стекло..))
08.02.2008 в 06:53:45
Не понял? На что ложить? Вот ситуация у меня: 2 этаж, на глаз пол ровный, по правилу он буграми.. чуть в центре чуть в углу, но разбег больше 2 мм. Если я так прямо положу на такой пол листы ГВЛ или фанеры, то они либо будут пружинить либо поломаются... Надо под них ложить лаги например?! Короче или я что то не понимаю или одно из двух:) А если профи ложит стяжку то получается весьма ровно.
08.02.2008 в 12:20:33
короче,сам по себе половой гипсокартон существенно прочнее обычного,не забываем об этом. Повторяю,его допускают для укладывания в два слоя прямо на лаги. Далее,буржуи допускают применение данной технологии,как укладывание листов на плиточный клей под гребенку. То есть берешь гребенку 15мм,плиточный клей,расчесываешь поверхность пола и укладываешь листы.Но опять же,эта технология для поднятия уровня стяжки,не более того. При подобном выравнивании впадины и небольшие неровности будут ликвидированы. Лично я такой способ не приветствую,использую традиционные наливные полы
09.02.2008 в 22:05:11
mas_074 написал : Хотел саморезами в стяжку. Можно по-другому как-то? Клеить ненадежно мне кажется
это не надёжно, так как достаточного количества Вы не ввернёте, пол ведь не дощатый.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.