azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

11.02.2008 в 12:31:14

Вводное УЗО у вас уже есть.

Осталось допавить к нему ДПН 260 . (чисто УЗО вас ни от чего не спасет)

А на место удаленных ЛИШНИХ автоматов освещения ставим РН 111 на ОТДЕЛЬНУЮ линию для холодильника. И подключаем эту линию ДО вводного УЗО.

Вот и все!!

Мы спокойно уложились в пространстве щитка.

И теперь мы надежно защищены от отгорания нуля.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

11.02.2008 в 12:33:58

А вообще с соседей пример брать не надо.

Т.к уже давно существует хорошее правило

Беспечность---ходит об руку с бедой.

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:07:00

Спасибо за подробную инструкцию... я этого всю тему добивался :)) И еще вопрос, как сподвигнуть электросеть хотябы посмотреть в каком состоянии "ноль" подвале?

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:14:41

http://www.elektromarket.ru/ru/3/1185185579/1185197613.php?Pairslogin=fce2835b0945b5d736c89f38d0

вот такое реле нормально?

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:16:09

Линию которая подключается через реле (холодильник) надо занулить всетаки?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2008 в 13:27:35

AlexFD написал : вот такое реле нормально?

Да.

AlexFD написал : Линию которая подключается через реле (холодильник) надо занулить всетаки?

Нет.


Какой номинальный и дифференциальный токи УЗО?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:31:14

40 ампер

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:32:28

Узо кстати трехфазное, но подключено как двухфазное... по кнопочке "тест" срабатывает

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2008 в 13:34:25

AlexFD написал : 40 ампер

А дифференциальный ток (в долях ампера или миллиамперах)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:37:33

Вот УЗО

0
Вложение
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

11.02.2008 в 13:40:41

Немогу понять как реле подключать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу