Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

08.02.2008 в 20:09:06

Моя, простая сумма по приборам думаю всё равно будет выше той что Вы описали. Их просто больше

1,2,3,4 - Я писал, это стоит, трогать не намерен и потому не расматриваю. Ставили из ЖКХ, так пусть сами обслуживают и отвечают. Это раз. Во вторых, нет желания напрягаться самому вызывая мастеров их ЖКХ и напрягать соседей отключением стояка для того что бы подключить своё железо на стояк.

  1. Есть такой, только чуток проще.
  2. Тоже есть
  3. Аналогично
  4. Таже фигня...

А теперь найдите отличия...

Да, отличия есть и они в том, что я перестраховался и не хочу трогать то что уже есть.

Собственно отличия в следующем:

  1. Перенёс отсечное устройство, в зону своей ответственности и поставил его за счётчиком (при этом не забываем что ещё один кран стоит перед счётчиком!), и буду именно его и использовать. До кучи, я ещё и продублировал это устройство соленойдным клапоном для аварийных случаев.

  2. Дополнил схему приборами "безопасности". Поставил воздушный клапан и думаю о бачке который будет сглаживать гидравлические удары.

При этом пишете

Badger написал : Ну и поставьте хороший фильтр на 100 мкр с обратной промывкой. А можно еще и 10 или 20 мкр. Косой вам не нужен.

А у самого в схеме аж 3 фильтра. При этом они имеют куда большее сопротивление чем даже простые шаровые краны. При этом на ввод, ничто не помешает поставить полнопроходной шаровый кран, хотя после щётчика, который можно воспринимать только как данность которую врамках этой дискусии сменить нельзя, это особого значения иметь не будет.

Badger написал : Вообще. Скорее всего, он будет забиваться и Вам придется его чистить раз в неделю.

А как сами справлятся аж с 3 фильтрами будете? Особенно с првым фильтром не понятно. Нельзя ведь до счётчика. Нелегальная точка забора воды получается ...

Реальные минусы которые до публикации вопроса и сам знал:

  1. Раздутый бюджет (переживу)
  2. Излишек соединений (попарюсь при сборке побольше и повнимательнее буду)

За медные подводы, на которые раньше почему то не обратил внимание - спасибо.

0
Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

08.02.2008 в 20:10:09

Badger написал : Это мое осмысление материалов форума.

А это моё осмысление рунета и форума в частности

Сколько людей, столько мнений... :)

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

08.02.2008 в 21:14:10

Anion написал : Сколько людей, столько мнений...

Только Вы путаете Ваше личное мнение и мнение коллективного разума :) форума , которое я попытался озвучить.

Anion написал :

  1. Шаровый кран и счётчик на американках уже стоит и трогать не буду (это всё под ответственностю ЖКХ, пусть и парятся)

Anion написал : 1,2,3,4 - Я писал, это стоит, трогать не намерен и потому не расматриваю.

Кто-то из Вас двоих :) ошибается, сходите и проверьте.

Anion написал :

  1. Есть такой, только чуток проще.
  2. Тоже есть

Только Вы их упорно стремитесь поменять местами :)

Anion написал :

  1. Аналогично

В Вашем списке отсутствует.

Anion написал :

  1. Перенёс отсечное устройство, в зону своей ответственности и поставил его за счётчиком (при этом не забываем что ещё один кран стоит перед счётчиком!), и буду именно его и использовать. До кучи, я ещё и продублировал это устройство соленойдным клапоном для аварийных случаев.

Да хоть десять поставьте, мне не жалко. Можно еще часового с гаечным ключом на случай аварии :)

Anion написал :

  1. Дополнил схему приборами "безопасности". Поставил воздушный клапан и думаю о бачке который будет сглаживать гидравлические удары.

Я их не упомянул специально. Это предмет отдельного обсуждения http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47747

Anion написал : А у самого в схеме аж 3 фильтра.

Anion написал : А как сами справлятся аж с 3 фильтрами будете? Особенно с првым фильтром не понятно.

Не передергивайте. Я бы поставил один на 100 мкр с промывкой. Но: 1) косой требуется по правилам установки счетчика, а Вы его пихаете за счетчиком. Я бы его не ставил, о чем пишу уже не первый раз и 2) для фильтра "тонкой" очистки я сделал оговорку, что он устанавливается по желанию и, в первую очередь, он нужен Вашей жене :)

Anion написал : Нельзя ведь до счётчика. Нелегальная точка забора воды получается ...

Я не знаю какой ЖКХ Вам ставил счетчики и, даже, где Вы живете, но в Москве этот фильтр опечатывается.

Anion написал : За медные подводы, на которые раньше почему то не обратил внимание - спасибо.

Это не мне, от меня Вы не желаете перенять ничего :)

0
Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

09.02.2008 в 02:49:52

Badger написал : Только Вы путаете Ваше личное мнение и мнение коллективного разума форума , которое я попытался озвучить.

Вас официально уполномочили? Хотелось бы услышать мнения более широких масс.

Badger написал : Кто-то из Вас двоих ошибается, сходите и проверьте.

Выдрано из контекста. Первая цитата, относится к моей цепочке, вторая цитата относится только к Ващей схеме. В данном случае, можно считать мой узел 1 (кран и счётчик) идентичным Вашей цепочки 1,2,3,4. Да она другая и не столь полная. Но в данном случае это - данность :(

Badger написал : Только Вы их упорно стремитесь поменять местами

Где? Ну может быть у меня без промывки, но с той же целью перед редуктором стоит косой фильтр!

Badger написал : В Вашем списке отсутствует.

Смотрите внимательнее первый пост позиция № 6! Прямо перед коллектором

Badger написал : Да хоть десять поставьте, мне не жалко. Можно еще часового с гаечным ключом на случай аварии

Часовой нужен Вам. Уменя датчик влажности отработает если что случится в моё отсутствие

Badger написал : Я их не упомянул специально. Это предмет отдельного обсуждения

Обсуждение как раз склоняется к тому что лишним не будет и следуя тому же посту (и нескольким другим статьям и темам) в европе, в германии точно, это повсеместная практика.

Badger написал : Это не мне, от меня Вы не желаете перенять ничего

Ну почему, выбор приборов интересен, но я ещё сам не сильно заморачивался.

А всё остальное, учитывая вводные условия (наличие и неприкосновенность крана и счётчика) считаю идентичным, может быть, слегка излишним, но не особо напряжным.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.02.2008 в 06:56:40

Суть коллекторной разводки в металлопластиковой трубе и фитингах. Тройниковая разводка на цанговых фитингах это нонсенс. Вы же планируете ПП разводку.

Потребителей у Вас мало. Давление хорошее. Вам коллектор не нужен. Насчет тупикового стояка - должен быть бочонок. Не менее 50 см. Для отвода грязи и воздуха. Это Вам ЖЭКовские должны были сделать.
Если бачок шумит по ночам, когда повышается давление и грязная вода - стоит подумать о редукторах давления и очистке. Зачем все усложнять?

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

09.02.2008 в 08:27:20

Рома написал : Суть коллекторной разводки в металлопластиковой трубе и фитингах. Тройниковая разводка на цанговых фитингах это нонсенс. Вы же планируете ПП разводку.

Потребителей у Вас мало. Давление хорошее. Вам коллектор не нужен. Насчет тупикового стояка - должен быть бочонок. Не менее 50 см. Для отвода грязи и воздуха. Это Вам ЖЭКовские должны были сделать.
Если бачок шумит по ночам, когда повышается давление и грязная вода - стоит подумать о редукторах давления и очистке. Зачем все усложнять?

Спасибо, а то я совсем выбился из сил :), но продолжу....

Anion написал : Вас официально уполномочили? Хотелось бы услышать мнения более широких масс.

Нет, не уполномочили Я доброволец :) Но могу привести пару ссылок на мнение общественности http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=632569&postcount=8 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=622843&postcount=6 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=512948&postcount=66 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=632811&postcount=11 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=566477&postcount=14 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=512937&postcount=65 Не все относится к Вам напрямую - это для примера.

Anion написал : Где? Ну может быть у меня без промывки, но с той же целью перед редуктором стоит косой фильтр!

Ну не будет работать косой фильтр, сколько надо это сказать, чтобы Вы поняли. Эта приблуда служит не для фильтрации воды, а для защиты от случайного крупного куска какой-нибудь хрени.

Anion написал : Смотрите внимательнее первый пост позиция № 6! Прямо перед коллектором

Куда уж внимательнее :). Вы разницу между промывным и картриджным фильтром понимаете?. Если для Вас это один хрен - Вас уже не переубедить.

Anion написал :

Anion написал : Часовой нужен Вам. Уменя датчик влажности отработает если что случится в моё отсутствие

Отработать то он может, но у Вас до ЭМК целая гирлянда приборов намечается. Так что тут фифти/фифти.

Anion написал : Обсуждение как раз склоняется к тому что лишним не будет и следуя тому же посту (и нескольким другим статьям и темам) в европе, в германии точно, это повсеместная практика.

А я Вам сразу порекомендовал и клапан с защитой и воздушник в нужном месте...но Вас же устраивает только свое решение, хоть будь оно 100 раз неправильным.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.02.2008 в 08:59:56

Badger написал : Эта приблуда служит не для фильтрации воды, а для защиты от случайного крупного куска какой-нибудь хрени.

Совершенно верно. Бывает что куски летятразмером с горошину. Например, после летнего ремонта бойлера. Если такой кусок попадет счетчик, то придется его снимать. А это пломбы, вызов водосбыта и т.д.

0
Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

09.02.2008 в 16:43:26

Хорошо.

Тогда какая цепочка должна быть если счётчик всё же нетрогать (если снимать, то Вы уже описали)

Рома написал : Вы же планируете ПП разводку

Из этого должно следовать что на сварном ПП нужно всё разводить просто по месту? Цена вопроса коллектороной разводки - цена коллектора. Но так и глазу приятней и всё под рукой.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.02.2008 в 18:11:45

Anion написал : Из этого должно следовать что на сварном ПП нужно всё разводить просто по месту?

Ну сами представьте, как Вы ПП будете подводить к коллектору? Уголками? А концовки? Вы толщину концевого фитинга ПП представляете? МП же трубу можно подогнуть.

ПП подходит для магистральной разводки. По затратам тройник пластиковый 5 руб, комбинированный (с резьбой) 40 рублей. Красиво. Глаз радоваться будет. Поставьте бугаттиевские хромированные шаровые краны под раковину и не надо никакого коллектора.

0
Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

09.02.2008 в 23:57:41

Сразу не смог тему найти, да и нащёл не первоисточник, но как быть например с этим постом http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=511485&postcount=6 и простой разводкой по месту.

Еслу буду разводить по месту, то первым будет сливной бачок. И вот я представляю... Класика жанра, я моюсь а кто то после туалета смывает воду...

Смеситель с термостатом конечно не даст получить ожог, но это частный случай.

Что скажите?

0
Anion
Anion
Местный

Регистрация: 22.09.2006

Москва

Сообщений: 187

10.02.2008 в 00:03:24

Да и на форуме пару раз видел даже с коллектора отводили ПП трубами. У знакомого в моёмдоме так сделано и вполне прилично выглядет. Гиморней конечно, но там получилось аккуратнее чем у многих МП.

Колектор будет смотреть в низ, так что трубы будут сначало прямыми с резьбовыми переходами их диаметры меньше 4 см вроде бы. А выходы коллекторов разведены вроде как на 5см.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу