В таких домах часто нагрузка по фазам --ОЧЕНЬ неравномерно раскидана.
Померьте хотя бы напряжение на лампочке в подъезде (там обычно стабильно)
07.02.2008 в 16:14:56
В таких домах часто нагрузка по фазам --ОЧЕНЬ неравномерно раскидана.
Померьте хотя бы напряжение на лампочке в подъезде (там обычно стабильно)
07.02.2008 в 16:29:19
Sotmaster написал : так вот в течении дня напряжение гуляет в пределах 218-260 вольт, пару раз фиксировалось 270вольт
И какая же зависимость от времени суток? Зимой в жилом секторе мин напряжение в вечерние часы, т. к. влючают эл. нагреватели. Днём повыше. У меня например в выходной день днём 215 В вечером 180 В. А такой перекос возможен из-за включения мощной нагрузки возможно стройка рядом а сеть дохлая...
07.02.2008 в 16:47:29
от времени суток? днем гдето в 13.00 220в есть а вечером стабильно 250вольт и выше...
07.02.2008 в 16:52:23
Похоже у вас перекос фаз.
07.02.2008 в 17:10:44
Sotmaster написал : вечером стабильно 250вольт и выше...
Да похоже на перекос фаз. Линия эл.пердачи воздушка или кабель?
07.02.2008 в 17:35:44
походу кабель, на первом этаже висит запечатаный ящик-"шиток" в него кабель заходит из под пола и дальше в стену и по квартирам :( понятно изяснился? и чем это поможет?
вот нашел:
согласно ГОСТ 13109-97, устанавливающего показатели и нормы качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей, напряжение должно поступать до потребителей в размере 220В с предельно допустимым значением отклонения ±10%.
250вольт выходит за рамки 10% не говоря уж о 260-270 ....
07.02.2008 в 18:28:18
Sotmaster написал : вот нашел: согласно ГОСТ 13109-97
пост 11, проскочили? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.02.2008 в 10:14:05
нет, не проскочил, просто нашел документ который это подтверждает :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.