dinamit007 написал : Не беспокойтесь, так и должно быть

Спасибо. А в качестве ликбеза, можно кратенько, почему это нормально? Наводки какие?

0
Волков.
Волков.
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 48

08.10.2008 в 16:14:28

Странно. Зачем на варочную ставить автомат в 40 ампер если счётчик рассчитан на 40 ампер. Нет ну можно конечно ставить везде автоматы с запасом но имхо это глупо. То есть если хозяин решит включит на полную, варочную поверхность и духовку + ещё что либо мощное с другой линии то получится что останется в полной темноте или без счётчика (так как вводный автомат номиналом более 40 ампер). Я всегда ставлю 32 и не разу нареканий не было.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.10.2008 в 16:53:08

Krick написал : Спасибо. А в качестве ликбеза, можно кратенько, почему это нормально? Наводки какие?

Потенциал Н из-за протекания токов нагрузок чуточку отличается от потенциала РЕ. Замкнули - потек ток. А в фазе-то этого тока нет. Дифференциальный ток. УЗО отключается.

А нули после УЗО таки надо разделить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

08.10.2008 в 18:00:46

2Kamikaze Спасибо за разъяснение.

Kamikaze написал : А нули после УЗО таки надо разделить

Сделаю, спасибо!