dinamit007 написал : Не беспокойтесь, так и должно быть
Спасибо. А в качестве ликбеза, можно кратенько, почему это нормально? Наводки какие?
08.10.2008 в 16:07:58
dinamit007 написал : Не беспокойтесь, так и должно быть
Спасибо. А в качестве ликбеза, можно кратенько, почему это нормально? Наводки какие?
08.10.2008 в 16:14:28
Странно. Зачем на варочную ставить автомат в 40 ампер если счётчик рассчитан на 40 ампер. Нет ну можно конечно ставить везде автоматы с запасом но имхо это глупо. То есть если хозяин решит включит на полную, варочную поверхность и духовку + ещё что либо мощное с другой линии то получится что останется в полной темноте или без счётчика (так как вводный автомат номиналом более 40 ампер). Я всегда ставлю 32 и не разу нареканий не было.
08.10.2008 в 16:53:08
Krick написал : Спасибо. А в качестве ликбеза, можно кратенько, почему это нормально? Наводки какие?
Потенциал Н из-за протекания токов нагрузок чуточку отличается от потенциала РЕ. Замкнули - потек ток. А в фазе-то этого тока нет. Дифференциальный ток. УЗО отключается.
А нули после УЗО таки надо разделить.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.10.2008 в 18:00:46
2Kamikaze Спасибо за разъяснение.
Kamikaze написал : А нули после УЗО таки надо разделить
Сделаю, спасибо!