avmal написал : На выходе счетчика надо поставить диффавтомат 63А 100-300мА тип S ( "противопожарное" )
пока нигде не смог найти... максимум, что видел - на 40А... есть другие варианты, или продолжать искать (возможно, безрезультатно)?...
16.03.2008 в 23:34:32
avmal написал : На выходе счетчика надо поставить диффавтомат 63А 100-300мА тип S ( "противопожарное" )
пока нигде не смог найти... максимум, что видел - на 40А... есть другие варианты, или продолжать искать (возможно, безрезультатно)?...
16.03.2008 в 23:52:11
Krick написал : пока нигде не смог найти... максимум, что видел - на 40А... есть другие варианты, или продолжать искать (возможно, безрезультатно)?...
" ... искать, найти и не сдаваться ..."
17.03.2008 в 10:08:53
avmal написал : В этом случае номинал УЗО должен быть 80А 100-300мА, что влетит в копеечку, по сравнению с дифом 63А 100-300мА.
А разве есть дифавтоматы типа S? Чесно говоря ниразу невстречал даже в каталогах. Да и 2-х полюсные встречал только до 40А (если тип А).
25.03.2008 в 15:30:39
avmal написал : " ... искать, найти и не сдаваться ..."
не получается... все в один голос твердят, что на 63А не встречали ни разу, максимум 40А...
avmal написал : номинал УЗО должен быть 80А 100-300мА, что влетит в копеечку, по сравнению с дифом 63А 100-300мА
т.е. могу ли я вместо дифференциального автомата 63А 100-300мА поставить связку УЗО 80А 100-300мА + АВ 80А (или 63А?), и если да, то в какой последовательности?...
спасибо...
25.03.2008 в 15:42:01
Krick написал : т.е. могу ли я вместо дифференциального автомата 63А 100-300мА поставить связку УЗО 80А 100-300мА + АВ 80А (или 63А?), и если да, то в какой последовательности?...
Вполне. Лучше, когда допустимый ток УЗО больше номинала АВ (для "запаса прочности" УЗО). Т.е. АВ 63А и за ним УЗО 80А/100...300мА. Если нужно с одного УЗО "раздать" на несколько линий со своими АВ - тогда АВ ставятся после УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.03.2008 в 16:13:04
Krick написал : все в один голос твердят, что на 63А не встречали ни разу, максимум 40А
Это "компактов" не встречали, а полноразмерные - пожалуйста.
Следование моим советам вредит кошельку
26.03.2008 в 11:51:39
Krick написал : прилагаю схему квартиры и схему проводки...
И какая мощность выделена на квартиру? По автоматам стандартно 11кВт. 63А не в счет используется в качестре рубильника. Так что губу придется закатать, если будете плодить автоматы, то входную мощность придется ограничить 50А автоматом, ну и УЗО тогда хватит одного 63А на 30мА и забудте про селективное на входе, чай квартира, а не цех.
08.10.2008 в 14:35:55
Возвращаюсь к топику.
Сделал все в соответствии с поправками в данной ветке. Единственное, что не поставил - это диффавтомат на 63А 10мА в коридорном щитке, т.к. нигде нет на 63А, максимум, что есть - на 40А.
Но возвращаюсь сюда не с этим.
Вчера при работе с проводкой под стиралку случайно замкнул пробником провода "земли" и "нуля" - сработал УЗО 2. При этом АВ 8 был выключен. Проверил еще пару раз при выключенном АВ 8 - УЗО 2 срабатывает! Причем, не срабатывает, если замыкать "фазу" (она отключена через АВ 8) с "нулем" или "землей". Т.е. срабатывает только при замыкании "нуля" и "земли".
Что это было и должно ли так быть?
В щитке в квартире "земля" общая для всех, на одной шине, а "ноль" - общий для потребителей УЗО 1 и УЗО 2, тоже на одной шине.
Спасибо!
08.10.2008 в 14:55:49
Не беспокойтесь, так и должно быть
08.10.2008 в 15:08:55
Krick написал : "ноль" - общий для потребителей УЗО 1 и УЗО 2, тоже на одной шине.
Разделите на разные шины, если хотите, чтобы потребители работали.
08.10.2008 в 16:06:09
avmal написал : Разделите на разные шины
Спасибо, принято - сделаю, тем более, это несложно.
А по диффавтомату в коридорный щиток, поскольку на 63А нет нигде, думаю поставить УЗО >63А + АВ63. Пойдет? И обязательно ли все это ставить вообще? Если так, то поставлю, конечно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу