Ким написал :
У Вас в нет такого случая когда по 0,4 кВт будет отсутствовать одна фаза.
Если по высокой стороне трансформатора сгорит один предохранитель то запросто.
Ким написал :
Честно говоря про такие варианты даже не слышал
Да попадаются изредка. Сдвиг одноимённых фаз около 30 градусов и в параллель не войдёшь. Очень большие уравнительные токи. В сети 10 кВ встречал раза два или три. В 0,4 чаще. Трансформаторы в разных ТП разные. Один ещё деды делали и схема его треугольник-звезда с нулём, а второй новее, звезда-звезда с нулём. Да и в 10 кВ из-за "переходников" 6/10 кВ такая фигня чаще всего происходит.
"если по высокой предохранитель перегорит, то запросто"
Это, наверное, если тр-р звезда - звезда с нулём? Таких 10/0,4 не встречал, кроме измерительных.
Vladimir23 написал :
тр-р звезда - звезда с нулём? Таких 10/0,4 не встречал, кроме измерительных.
С треугольником на первичке встречал редко. Давным давно, лет 40 назад кто-то решил, что со звездой экономия "люминия" получается будь здоров. С тех пор и шлёпают массово. А если предохранитель 10кВ один сгорит, то и с треугольником на высокой стороне картина на 0,4 неприглядная будет. Такое напряжение потребителям не понравится.
На контроллерах собираем АВР с 2004г. нареканий нет. Контроллеры берём с питанием =24В, что-бы при переключении питания на внутреннем АВРе не перезагружался контроллер. Обязательно отслеживание пропадание фазы, чередование и срабатывание вводного или секционника по защите - чтобы не включал на КЗ или перегруз.
rele_svg написал :
Если по высокой стороне трансформатора сгорит один предохранитель то запросто.
Вариант. Но в этом случае и это РН должно отработать.
rele_svg написал :
Эти места обычно известны. Их мало и порядок переключения в них оговаривается особо.
Согласен в этом случае. ТОлько реально даже и не слышал о таком. Честно говоря полный бред.
rele_svg написал :
Да попадаются изредка. Сдвиг одноимённых фаз около 30 градусов
Откуда он берется??? Из-за подключения обмоток??? Есть же требования по параллельной работе трансов в зависимости от типа подключения обмоток! Или пофигу это???
Vladimir23 написал :
Это, наверное, в том случае, если тр-р звезда - звезда с нулём?
Почему только этот вариант??? Может быть все что хочешь. А таких трансов, правда 6/04 у меня было 16 штук, нормальные трансы, никаких притензий и причуд.
Ким написал :
реально даже и не слышал о таком. Честно говоря полный бред
:) У нас такая фигня на одной подстанции с собнуждами и на одной из ТЭЦ с резервным питанием РУСН от сетей города (там нет выдачи на 6кВ) . Резервные источники запитаны "из-за далёкого угла". И в сетях 10кВ где-то было.
Ким написал :
Есть же требования по параллельной работе трансов в зависимости от типа подключения обмоток!
Потому и запрещается включение в параллель.
rele_svg написал :
Трансформаторы в разных ТП разные.
Это питание только контролера??? А коммутация??? Сама оперативка откуда???. Что используете в качестве 24В и что применяете в качестве гарантии на время перехода??? .
А возможность есть перейти на ручной режим если контролер выйдет из строя???
Ким написал :
Это питание только контролера??? А коммутация???
=24В используется для питания контроллера и входных (сигнальных) цепей от НО и/или НЗ контактов АВ и РКН. БП хватает на время перехода питания от одного ввода к другому. Выходы релейные и не зависят от питания обычно используем управление вводных и секционного АВ ~220В.
Ким написал :
возможность есть перейти на ручной режим если контролер выйдет из строя???
В стандартной схеме всегда есть переключатель на 3 положения руч-0-авт. Блокировки через доп. контакты положения силовых контактов АВ делаем всегда, если есть эл.привод.
В самых простых схемах 2 ввода - 2 секции без автоматики применяем блокировки ключами. В трёх АВ ставим одинаковые замки и даём ДВА ключа - как ни крути одновременно можно включить только ДВА АВ:)
LAV написал :
ДВА ключа - как ни крути одновременно можно включить только ДВА АВ
Прочитав эту фразу вспомнил одного деятеля - умудрился на МДЭС разъем (силуминовое плоское РШ) от штатного кабеля воткнуть в розетку верх ногами. Умудрился продавить замок. Запустив станцию, при включении автомата генератора рвануло так что все лежали чуть ли не обо... К чему все это - Нашему родному дяде Васе нипочем, если надо и двумя ключами включит три автомата. ;) :)
Извиняюсь за словесный бред!!!:o
rele_svg написал :
Каково время перезагрузки контроллера?
Точно не мерял, около 1с.
rele_svg написал :
контроллеру хватает просадки в 50мс чтобы начать перезапускаться?
Когда контроллер с питанием 220В, то при переключении контактора (внутренний АВР) перезагрузка происходит через раз. При питании от БП 220/=24В перзагрузки не происходит и котроллер отключается примерно через 2с ( ёмкость в БП).
rele_svg написал :
Время работы АВР?
Не понял вопроса. Задержки задаются на самом РКН на включение, пневматикой на отключение (пропадание напряжения на вводе). В самом контроллере прошивается мин. задержка на переключение ввод-секционник - ввод 0,5с.