08.02.2008 в 10:29:36
А про мой узел что скажете?
Одно замечание точно есть - холодная ветвь над горячей... так вышло с учетов подводящих от стояка труб.....
В.Р.
08.02.2008 в 10:40:16
varem написал : А про мой узел что скажете?
1.Какой гений сантехники поставил после фильтра тонкой очистки стальную ржавеющую трубу?;) 2.Неправильно выполнена система промывки фильтров,она должна быть сделана 50-ой пластиковой трубой,иначе работать будет скверно. Это первое,что в глаза бросилось.
08.02.2008 в 10:59:16
ДОКА написал : 1.Какой гений сантехники поставил после фильтра тонкой очистки стальную ржавеющую трубу? 2.Неправильно выполнена система промывки фильтров,она должна быть сделана 50-ой пластиковой трубой,иначе работать будет скверно.
Трубу заменить на оцинкову?
Или металлопластик? тогда какого диаметра? Использование металлопластика не уменьшит поток воды?
на счет выхода фильтра - там резьба именно под этот размер трубы а не под 50, можно конечно металлопластик покороче попробовать сделать..... Пробовали включать, там как надо стакан опускается, промывка идет.....
В.Р.
08.02.2008 в 12:05:25
varem написал : Трубу заменить на оцинкову?
На медь 22 мм будет проще и дешевле.
varem написал : на счет выхода фильтра - там резьба именно под этот размер трубы а не под 50,
Сейчас-да;)Остальное унесли с собой сантехники На фото-HS10 в полной комплектации;)
08.02.2008 в 12:46:01
2varem А что за хитрые косые фильтры с промывкой?
varem написал : стакан опускается
это как?
2ДОКА Обязательно-ли нужно одевать энергофлекс на горячие трубы? Только чтобы в сантехшкафу не жарко было?
08.02.2008 в 13:18:07
BV написал : Обязательно-ли нужно одевать энергофлекс на горячие трубы?
Нет,конечно,только чтобы не жарко:)
08.02.2008 в 15:42:26
BV написал : стакан опускается
Фильтр моется в направлении, противоположном рабочему. Сетка там из 2-х секций, при промывке опускается и в работу включается секция меньшей площади, работающая только во время промывки. Там, кстати, еще внутри турбинка крутится, но вращение обычно видно, только если сетка 200 мкм, на стомикронной не просвечивает. А на самых последних модификациях добавлен еще "закручиватель" :) потока и турбина в верхней части фильтра, для улучшения распределения потока воды по площади сетки.
08.02.2008 в 15:44:56
2ДОКА Гидрозатвор на полтиннике из фасонины набирали, или что -то готовое использовали?
08.02.2008 в 15:51:59
2varem Пусть ставят на Honeywell американки(муфты разъемные) на подключение дренажа, в нынешнем варианте будет очень неудобно колбу снимать.
08.02.2008 в 18:13:42
Там стоит фитинг с накидной гайкой, так что колба должна нормально сниматься.
В.Р.
08.02.2008 в 18:16:29
BV написал : .
2varem А что за хитрые косые фильтры с промывкой?
У всегда думал, что это не хитрые, а самые простые грязевики.
Стоят в соответствиями требований паспорта счетчика.
Хотя конечно получилось немного подурацки - все равно фильтр есть, который может забиться и который Умный дом промыть не сможет.....
Хотя думаю потом поставлю туда самую дырявую сетку, авось насмерть будет забиваться нечасто....
или клапан поставлю на промывку.
В.Р.
08.02.2008 в 18:42:28
Простые "косые" видел, но простые с промывкой - нет.
08.02.2008 в 18:46:22
BV написал : Простые "косые" видел, но простые с промывкой - нет.
У нас ,тоже, пока таких не завозили
08.02.2008 в 18:46:36
BV написал : Простые "косые" видел, но простые с промывкой - нет.
Это они и есть, только вместо обычной пробки пробка с резьбовым отверстием, в которое вкручен краник. Покупал в фирме, которая Бугаттями торгует.
В общем то и самому несложно сделать или собрать В.Р.
08.02.2008 в 18:56:42
varem написал : вместо обычной пробки пробка с резьбовым отверстием, в которое вкручен краник.
Эт, блин! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу