ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.02.2008 в 02:13:55

Маринчик написал : Особенно волнует подключение полотенчика. Заранее благодарю.

Правильно волнует,медью его к оцинкованному стояку не стоило подключать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2008 в 08:10:08

wall_design написал :

wall_design написал : Сдается мне работать полотеньчик не будет... надо было медную трубу большего диаметра брать...

Большего диаметра не взяли потому что в стену не помещалась, по поводу этой было сказано, что работать будет.....посмотрим

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2008 в 08:25:52

Палецкий написал :

Палецкий написал : wall_design дело говорит и, кроме того, на медную (любую) трубу в штробе нужна теплоизоляция

В моем тяжелом случае она,наверное,туда уже не поместится? Нужно обязательно ее ставить?

ДОКА написал : Правильно волнует,медью его к оцинкованному стояку не стоило подключать.

А какие ужасные последствия этого могут быть? И чем нужно было?

Я то переживала из-за диаметра.( Мне гл.инженер сказал, что на выходе должна быть труба не меньше 20. А у меня 15.) А оказывается у меня и без этого все не так здорово как хотелось.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.02.2008 в 10:18:54

Маринчик написал : А какие ужасные последствия этого могут быть?

Ужасных не сразу не будет,но медь будет медленно разрушать стояк.

Маринчик написал : И чем нужно было?

В вашем случае-только нержавейка под пресс.

0
varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

08.02.2008 в 10:29:36

А про мой узел что скажете?

Одно замечание точно есть - холодная ветвь над горячей... так вышло с учетов подводящих от стояка труб.....

В.Р.

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.02.2008 в 10:40:16

varem написал : А про мой узел что скажете?

1.Какой гений сантехники поставил после фильтра тонкой очистки стальную ржавеющую трубу?;) 2.Неправильно выполнена система промывки фильтров,она должна быть сделана 50-ой пластиковой трубой,иначе работать будет скверно. Это первое,что в глаза бросилось.

0
varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

08.02.2008 в 10:59:16

ДОКА написал : 1.Какой гений сантехники поставил после фильтра тонкой очистки стальную ржавеющую трубу? 2.Неправильно выполнена система промывки фильтров,она должна быть сделана 50-ой пластиковой трубой,иначе работать будет скверно.

Трубу заменить на оцинкову?

Или металлопластик? тогда какого диаметра? Использование металлопластика не уменьшит поток воды?

на счет выхода фильтра - там резьба именно под этот размер трубы а не под 50, можно конечно металлопластик покороче попробовать сделать..... Пробовали включать, там как надо стакан опускается, промывка идет.....

В.Р.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.02.2008 в 12:05:25

varem написал : Трубу заменить на оцинкову?

На медь 22 мм будет проще и дешевле.

varem написал : на счет выхода фильтра - там резьба именно под этот размер трубы а не под 50,

Сейчас-да;)Остальное унесли с собой сантехники На фото-HS10 в полной комплектации;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120701

08.02.2008 в 12:46:01

2varem А что за хитрые косые фильтры с промывкой?

varem написал : стакан опускается

это как?

2ДОКА Обязательно-ли нужно одевать энергофлекс на горячие трубы? Только чтобы в сантехшкафу не жарко было?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.02.2008 в 13:18:07

BV написал : Обязательно-ли нужно одевать энергофлекс на горячие трубы?

Нет,конечно,только чтобы не жарко:)

0
Ферапонт
Ферапонт
Местный

Регистрация: 09.01.2006

Москва

Сообщений: 509

08.02.2008 в 15:42:26

BV написал : стакан опускается

Фильтр моется в направлении, противоположном рабочему. Сетка там из 2-х секций, при промывке опускается и в работу включается секция меньшей площади, работающая только во время промывки. Там, кстати, еще внутри турбинка крутится, но вращение обычно видно, только если сетка 200 мкм, на стомикронной не просвечивает. А на самых последних модификациях добавлен еще "закручиватель" :) потока и турбина в верхней части фильтра, для улучшения распределения потока воды по площади сетки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу