08.02.2008 в 09:56:43

У нас старая панельная 12-этажка В своё время нам подключили стиральную машину отдельным от щитка кабелем через УЗО 15 мА, как это обычно делается Вопрос: могу ли я навесить на такой кабель ещё 3 доп. розетки для заземления холодильника, микроволновки и компьютера (суммарная мощность получается приблизительно 2 кВт)?

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

08.02.2008 в 10:02:33

IronMonkey написал : через УЗО 15 мА, как это обычно делается

К сожалению, "обычно" делается хреново. Информации мало. Вопросы:

  1. УЗО говорите? А автомат еще там есть?
  2. Старая панельная 12-этажка? Плита газовая или электро? Сфотографируйте ваш электростояк. По мощности, конечно, линия вытянет вашу доп. нагрузку. Вопрос только в том, а можно ли вообще в вашей квартире что-либо землить.
0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

08.02.2008 в 10:21:55

автомат есть плита газовая заземление в кабеле у стиралки есть, проверял

PS фото чуть позже

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

08.02.2008 в 10:24:43

IronMonkey написал : плита газовая

Это хуже.

заземление в кабеле у стиралки есть, проверял

А куда оно подключено? Из фотки собственно интересует одно: каково сечение нейтрали в стояке?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2008 в 10:25:42

IronMonkey написал : через УЗО 15 мА

Такой номинал утечки ни один производитель не выпускает, а еще кроме тока утечки у него должен существовать номинальный ток контактов.

IronMonkey написал : могу ли я навесить на такой кабель ещё 3 доп. розетки для заземления холодильника, микроволновки и компьютера (суммарная мощность получается приблизительно 2 кВт)?

Вы и про сечение "такого кабеля" ничего не сказали.

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

08.02.2008 в 20:30:20

Знаете, ребза, у меня такое ощущение, что меня ************ посмотрите на фотку (белый кабель слева - это мой) сам я до сего момента, каюсь, не интересовался, чего мне там в щитке наковыряли можно ли как-то переделать по-человечески в условиях "старой панельной 12-этажки"?

кстати, сечение - 1,5 УЗО, я так понимаю, 30 мА

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 20:43:22

2IronMonkey А в чём, собственно, ********? Кабель белый, фаза через однополюсный автомат, нулевой и РЕ соединили и куда-то подвесили. А УЗО где?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2008 в 20:48:23

IronMonkey написал : посмотрите на фотку

Вас просили стояк сфотографировать, а вы автомат. Что это не УЗО и так понятно - обычный автомат Ресанта ( номинал не видно ). Защитного нуля у вас вообще нет - элементарное зануление, причем самым похабным образом, которое вполне может привести к самым печальным последствиям. К этому кабелю на другом конце не то, что еще что-то подключать нельзя, но и стиралку-то я поостерегся бы подключать. Я эту серию домов знаю, поскольку сам в такой живу, но у меня реконструкция сделана. У меня, по крайней мере, я точно знаю, что все щиты по стояку проварены шиной от самого ВРУ на первом этаже. Причем, оба стояка. Ваша квртира находится в четырехквартирном холле? Двухкомнатная с изолированными комнатами?
Сделайте более подробные фотографии щита.

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

09.02.2008 в 13:14:31

господа! ******** из всех значительных ремонтов в нашем доме намечается лишь замена водопровода в стояке вкратце вывод таков, что в данный момент земли у меня нет, она соединена с нулём и вообще всё сделано чёрт знает как

avmal написал : Ваша квртира находится в четырехквартирном холле? Двухкомнатная с изолированными комнатами? Сделайте более подробные фотографии щита

спасибо за проявленный интерес да, я живу именно в такой квартире, фотки в ближайшее время сделать не смогу, вчера просто повезло, что фотоаппрат под рукой оказался к сожалению, я пока плохо разбираюсь в этих самых УЗО, что вот даже от автомата отличить не могу можете сказать, возможно ли вообще нормальное заземление провести в таком доме?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2008 в 13:29:49

IronMonkey написал : возможно ли вообще нормальное заземление провести в таком доме?

Совсем уж нормальный защитный ноль выделить из стояка вряд ли возможно, хотя это можно будет с уверенностью сказать только после ваших обещанных фотографий. То, что у вас сейчас защитный провод вместе с рабочим нулем прикручен через какую-то алюминиевую "соплю" к нулевой клемме после вашего пакетника и счетчика ни в какие рамки не лезет. Перечислять нарушения всех мыслимых и немыслимых требований к РЕ у меня просто воздуха не хватит.

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

09.02.2008 в 16:20:28

**************

avmal написал : Совсем уж нормальный защитный ноль выделить из стояка вряд ли возможно, хотя это можно будет с уверенностью сказать только после ваших обещанных фотографий.

фотки постараюсь сделать в ближайшее время, сейчас пока просто нечем если вдруг нужен отсек со счётчиками, то у нас он закрыт на замок, подходящего ключа у меня нет

0