Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

16.02.2008 в 02:47:45

avmal написал : то при реконструкции заменяются все четыре алюминиевых провода на пять медных.

Вопрос немного в стороне от темы топика: а при реконструкции всегда делается пятипроводный стояк (т.е. три фазы, N и PE)? Не бывает вариантов с трёхпроводным (фаза, N, PE)? А то есть у меня ощущение, что одному близкому родственнику при реконструкции проводки дома "сталинской" постройки сделали именно трёхпроводный стояк в подъезде....

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2008 в 07:46:52

LeXa2 написал : Не бывает вариантов с трёхпроводным (фаза, N, PE)? А то есть у меня ощущение, что одному близкому родственнику при реконструкции проводки дома "сталинской" постройки сделали именно трёхпроводный стояк в подъезде....

В "сталинском" вполне может так казаться, поскольку там, как правило, стояки идут через квартиры и непосредственно в квартирном щитке оказываются на виду только 3 провода. Есть варианты и со стояком на лестничной площадке, но ниши находятся под потолком и разглядеть там стояк можно только со стремянки. В любом случае ввод в здание четырехпроводный, а разводка уже пятипроводная.

0
Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

16.02.2008 в 10:06:41

avmal написал : В любом случае ввод в здание четырехпроводный, а разводка уже пятипроводная.

Это то понятно. Я имел в виду, не может быть так, что ввод - четырёхпроводный, потом идёт разделение PEN на PE и N, а в каждый подъезд в стояк пробрасывается три провода - одна из фаз, N и PE. Причем в разные подъезды бросаются разные фазы, разумеется. По стояку - в той "сталинке", о которой говорил - стояк идёт через квартиру.

0
Аватар пользователя
IronMonkey

Местный

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

16.02.2008 в 21:19:33

avmal написал : на мой взгляд, достаточно на зачищенном от краски участке щита как-следует закрепить латунную шинку, которую использовать, как шину РЕ, а всю порнографию со скрученными вместе РЕ и N разводок окультурить и развести по своим местам.

Сделал сегодня, как вы посоветовали, но насколько можно быть уверенным, что щиток надёжно заземлён, и при отгорании нуля где-нибудь в подъезде у меня на "земле" не появится потенциал?

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

16.02.2008 в 21:25:06

Если дом без электроплит----уверенным быть ни в чем нельзя. А если ноль отгорит----на вашем PE появиться потенциал.

В домах с ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ____НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ

А вот с газовыми----вероятность не менее 30%

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2008 в 21:37:30

IronMonkey написал : насколько можно быть уверенным, что щиток надёжно заземлён, и при отгорании нуля где-нибудь в подъезде у меня на "земле" не появится потенциал?

Если учесть, что дома подобного покроя делались в 60-е и по единому проекту, то можно надеяться, что делали тогда без каких-либо отклонений от проекта.
Я живу в таком же доме и все щиты между этажами в обоих стояках сварены арматурой до самого ВРУ на первом этаже. Думаю, что и у вас сделано так же. Это придает уверенности, что потенциал при отгорании нуля не появится.

0
Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

17.02.2008 в 03:37:41

azus6 написал : В домах с ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ____НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ

Ну да, в таких домах применяют принципиально неплавкие металлы для электро коммуникаций, все соединения - молекулярной сваркой и т.д. Хайтек, блин!

0
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4376

18.02.2008 в 00:18:51

Часть сообщений (68 !!!) выделено в отдельную тему: Про газовые плиты в 14-этажках и электроплиты.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу