1.Допустимо ли и
- удобно ли
в ванной сделать освещение (в том числе и прямо над ванной) на 12 В точечных лампах, подвешенных на 12В токоподводящих струнах при условии размещения трансформатора в сухом, недоступном месте?
В.Р.
08.02.2008 в 10:53:33
1.Допустимо ли и
в ванной сделать освещение (в том числе и прямо над ванной) на 12 В точечных лампах, подвешенных на 12В токоподводящих струнах при условии размещения трансформатора в сухом, недоступном месте?
В.Р.
08.02.2008 в 11:09:31
varem написал : Допустимо ли
Разумеется нет.
08.02.2008 в 11:11:43
Почему?
разве 12 В не разрешается в любом, самом мокром месте использовать?
В.Р.
08.02.2008 в 11:22:31
varem написал : Почему? разве 12 В не разрешается в любом, самом мокром месте использовать?
Можно, если все оборудование будет со степенью защиты не хуже IPX4. Токонесущие металлические струны над ванной как-то не вписываются в эти требования.
08.02.2008 в 11:25:51
А IP X4 наверное уже можно и 220В быть?
т.е в этом смысле нет разницы от напряжения?
Токонесущие жилы в основном изолированы, кроме точек где они проколоты токосъемами ламп.....
В.Р.
08.02.2008 в 13:55:34
По ПУЭ должно быть так, но кто проверять будет?
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
701.32. Классификация зон.
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
08.02.2008 в 15:09:16
Ну т.е. если светильники разместить примерно 250 см по высоте от уровня пола, то проблема только в том, что они должны быть "специально предназначены" ?
Ну и желательно, что бы они не лопались от брызг......
В.Р.
08.02.2008 в 16:55:19
Я думаю, что точечные светильники должны быть со стеклом и все, в магазине видел такие с IP44, другое дело что выглядели они не очень и лампы в них менят оч. затруднительно. Меня больше сейчас мучает вопрос как эти лампы будут освещать, т.к. они светят пучком "под ноги". Обычный плафон в этом деле выигрывает. На чем для себя остановиться пока не решил.
08.02.2008 в 18:19:27
Они светят не в пол, а туда, куда их направишь... :-)))))
У меня сейчас такие в коридоре, часть светит на пол, часть на стены, думаю если их не слишком мало, то можно осветить все и неплохо.
Надо посмотреть что там на них написано про ИП.....
В.Р.
08.02.2008 в 18:39:01
varem написал : Надо посмотреть что там на них написано про ИП.....
Скорее всего IP20.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.02.2008 в 23:16:52
Стоят 12 лет обычные 12 вольтовые галогеновые светильники в ванне. Никаких проблем за все время отмечено не было. Только трансформаторы не надо электронные ставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу