В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе. Висит я думаю на честном слове. Может сорваться со столба. Подключал местный электрик тем летом. Никаких мощных потребителей не было (кроме одного маслянного радиатора на 1.8 квт. и чайника 2.2 квт) Автомат на вводе 25 ампер.
Вопрос: То что электрик скорее всего плохо подключил (может недожал или передавил) это понятно!
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.02.2008 в 10:18:40

СИП не может висеть на сжиме. Нагрузка приходится на DN-123. Скорее всего, неправильно было выполнено подключение, использовалась не та арматура или она была "левой". Дайте крупно фото повреждения.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

12.02.2008 в 11:28:17

АА написал : СИП не может висеть на сжиме

Может - в пролёте.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.02.2008 в 11:33:17

ВТБ! написал : Цитата: Может - в пролёте.

Автор пишет:

yac-40 написал : В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

12.02.2008 в 12:16:14

АА написал : Автор пишет

yac-40 написал : Может сорваться со столба

Да, не тот случай. Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.02.2008 в 16:00:44

ВТБ! написал : Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.

Вот я и прошу у автор темы фото, потому что измышления местного электрика по поводу подключения СИПа, да и всего остального неисповедимы :(

0
Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

12.02.2008 в 18:59:38

Фотографии к сожалению нет, но обладая неплохой зрительной памятью, я попробовал изобразить это на рисунке. Отгорела именно нейтраль, на которой держался СИП. И сейчас он держится на соседних столбах и на фазном проводе.

0
Вложение
Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

12.02.2008 в 19:05:54

Да! И еще! На улице это предпоследний дом и предпоследний столб. В последнем доме сейчас никто не живет и потребления нет.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2008 в 19:11:45

А у СИПа нулевая жила не сталеалюминиевая?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

12.02.2008 в 19:52:56

yac-40 написал : Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?

Можно срастить... особенно если нагрузка только 1 дом.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

13.02.2008 в 09:13:40

yac-40 написал : неплохой зрительной памятью

Я правильно понимаю, что подвеса для нулевой жилы не было? Как эта несущая жила крепилась к опоре?

Ничего не отгорело - это механическое повреждение. Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?

Сращивать несущую жилу "домашними" способами не стоит. По уму два анкера на опору и срастить разгруженную жилу прокалывающим зажимом нужного "калибра".

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

13.02.2008 в 09:19:09

Присмотрелся к рисунку - подвес на опоре есть.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.02.2008 в 09:44:20

Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль. По идее, если нет значительных тянущих усилий, то должен быть установлен зажим подвесной типа http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=514 или http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=517. А из рисунка следует, что магистраль висела на сжимах ответвления, что недопустимо. Опять же неясно, есть ли запас проводов ответвления. Очень часто, в угоду "красоте" и "экономии" материалов "монтажники" (вот как много кавычек) не оставляют запаса (петли) в местах соединений. Если запаса нет, то аккуратно повреждение не устранить. Но безвыходных ситуаций не бывает. Однако, боюсь, что виртуально будет трудно что-нибудь посоветовать.

0
Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

13.02.2008 в 10:45:36

АА написал : Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль

Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.

ВТБ! написал : Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?

Да, прокалывающие сжимы.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.02.2008 в 10:57:42

yac-40 написал : Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.

Предположение: значит, натянули слишком сильно и в морозы проводу пришел кирдык. Или неверно установили сжим ответвления (некачественный сжим) и он перерезал жилу. Для соединения провода в пролете есть специальные гильзы ( http://www.bester54.ru/goods/index.php?section=5&subSection=85&type=goods ), но они требуют дорогостоящего инструмента.
Все остальное - "обходные технологии."