10.02.2008 в 18:45:41
В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе. Висит я думаю на честном слове. Может сорваться со столба.
Подключал местный электрик тем летом. Никаких мощных потребителей не было (кроме одного маслянного радиатора на 1.8 квт. и чайника 2.2 квт) Автомат на вводе 25 ампер.
Вопрос: То что электрик скорее всего плохо подключил (может недожал или передавил) это понятно!
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?
12.02.2008 в 10:18:40
СИП не может висеть на сжиме. Нагрузка приходится на DN-123. Скорее всего, неправильно было выполнено подключение, использовалась не та арматура или она была "левой". Дайте крупно фото повреждения.
12.02.2008 в 11:28:17
АА написал : СИП не может висеть на сжиме
Может - в пролёте.
12.02.2008 в 11:33:17
ВТБ! написал : Цитата: Может - в пролёте.
Автор пишет:
yac-40 написал : В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе.
12.02.2008 в 12:16:14
АА написал : Автор пишет
yac-40 написал : Может сорваться со столба
Да, не тот случай. Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.
12.02.2008 в 16:00:44
ВТБ! написал : Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.
Вот я и прошу у автор темы фото, потому что измышления местного электрика по поводу подключения СИПа, да и всего остального неисповедимы :(
12.02.2008 в 18:59:38
Фотографии к сожалению нет, но обладая неплохой зрительной памятью, я попробовал изобразить это на рисунке. Отгорела именно нейтраль, на которой держался СИП. И сейчас он держится на соседних столбах и на фазном проводе.
12.02.2008 в 19:05:54
Да! И еще! На улице это предпоследний дом и предпоследний столб. В последнем доме сейчас никто не живет и потребления нет.
12.02.2008 в 19:11:45
А у СИПа нулевая жила не сталеалюминиевая?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2008 в 19:52:56
yac-40 написал : Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?
Можно срастить... особенно если нагрузка только 1 дом.
13.02.2008 в 09:13:40
yac-40 написал : неплохой зрительной памятью
Я правильно понимаю, что подвеса для нулевой жилы не было? Как эта несущая жила крепилась к опоре?
Ничего не отгорело - это механическое повреждение. Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?
Сращивать несущую жилу "домашними" способами не стоит. По уму два анкера на опору и срастить разгруженную жилу прокалывающим зажимом нужного "калибра".
13.02.2008 в 09:19:09
Присмотрелся к рисунку - подвес на опоре есть.
13.02.2008 в 09:44:20
Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль. По идее, если нет значительных тянущих усилий, то должен быть установлен зажим подвесной типа
13.02.2008 в 10:45:36
АА написал : Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль
Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.
ВТБ! написал : Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?
Да, прокалывающие сжимы.
13.02.2008 в 10:57:42
yac-40 написал : Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.
Предположение: значит, натянули слишком сильно и в морозы проводу пришел кирдык. Или неверно установили сжим ответвления (некачественный сжим) и он перерезал жилу. Для соединения провода в пролете есть специальные гильзы (