Тогда грустно... Только не понятно, почему индикатор не светится в комнате? А должен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

vmp
vmp
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

12.02.2008 в 23:07:17

Вы уверены, что на корпусе полная фаза, а не половина? Обычно в стиральных машинах (да и в компьютерах тоже) на входе стоит сетевой фильтр, который устроен так, что при неподключенном заземлении дает на корпусе половину сетевого напражения. Так что проверяйте и ремонтируйте заземление в розетках.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.02.2008 в 23:09:55

molotov написал : Проверял обычным пробником (отвертка), до меня проверил сын хозяйки... рукой

Этого недостаточно для того, чтобы однозначно сказать о фазе на корпусе. Проверьте изоляцию стиральной машины мегаомметром.

Поищите по форуму - 100 раз эту "фазу на корпусе" разбирали.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.02.2008 в 23:11:08

vmp написал : Так что проверяйте и ремонтируйте заземление в розетках.

А чего его проверять?

molotov написал : Заземления нет.