А можно вместо перемычек и шинных разветвителей, использовать для фазы свободную нулевую шину???
P.S щит АВВ UNIBOX
19.02.2008 в 17:54:07
mavericks2 написал : А можно вместо перемычек и шинных разветвителей, использовать для фазы свободную нулевую шину??? P.S щит АВВ UNIBOX
Там же по две шины на каждой колодке - сами-то не будете путаться? А так - используйте, если считаете более разумным, чем перемычки и гребенки.
19.02.2008 в 18:04:16
А так - используйте, если считаете более разумным, чем перемычки и гребенки.
А с перемычками не будет проблем, когда инженер ПЭС придёт опломбировывать счётчик?
Разрешается так делать?
На гребёнки я бы рад, только вот посадочные контакты АВВ Дифов отличаются от УЗО, в один ряд их не поставить, вернее под один шинный разветвитель.....:(
19.02.2008 в 18:23:58
mavericks2 написал : А с перемычками не будет проблем, когда инженер ПЭС придёт опломбировывать счётчик? Разрешается так делать?
А какое отношение он может иметь к монтажу щита, если счетчик правильно подключен?
mavericks2 написал : посадочные контакты АВВ Дифов отличаются от УЗО, в один ряд их не поставить, вернее под один шинный разветвитель.....
Там, где гребенки не справляются, используйте ПВ-4 необходимого сечения, опресованный наконечниками или вовсе ПВ-1.
19.02.2008 в 18:31:48
А с перемычками не будет проблем, когда инженер ПЭС придёт опломбировывать счётчик? Разрешается так делать?
Может не так выразился, ну, там проверка какая-нибудь, или электрик месного ТСЖ.... А ПВ-4, ПВ-1 это провод?
P.S у меня нет инструмента для опресовки
19.02.2008 в 18:54:45
mavericks2 написал : А ПВ-4, ПВ-1 это провод?
Да.
mavericks2 написал : у меня нет инструмента для опресовки
Используйте ПВ-1.
13.03.2008 в 10:26:24
......вот, наконец, собрался делать монтаж щитка...... Однако снова вопросы....!!! Порой кажется, что это никогда не кончится.....
Подскажите пожалуйста, какие выбрать сечения проводов в щитке для перемычек и разветвлений??? Ввод в квартиру ограничивается автоматом 50А, что соответствует 11кВТ, если не ошибаюсь. С автоматов на потребители выходят жилы сечением 1.5, 2.5, и т.д...... А какое выбрать сечение кабеля до УЗО, Дифов, и автоматов???
13.03.2008 в 10:32:00
2mavericks2
Используйте по возможности шины. 50А это 6кв при одиночной прокладке.
18.11.2008 в 14:46:23
Не так давно, снова зашёл на форум, в поисках информации, и вспомнил что забыл подвести черту (так сказать-отчёт о проделанной работе)!!!
Может быть кому-нибудь пригодится....
Вот-то, что мне досталось от строителей:
А вот что получилось:
P.S. Хочу поблагодарить ещё раз ВСЕХ, кто принимал участие в обсуждениях!!!