Aleks12
Aleks12
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

15.02.2008 в 14:17:11

Из-за необходимости проводить проводку открыто (нельзя нарушать обшивку огнестойким регипсом и штробить стены под ним) разводку по комнатам решили проводить в кабель-каналах. Но тут пожарники взбунтовались, мол при пожаре пластиковые каналы всех дымом потравят. Как вариант посоветовали металлические кабель-каналы, встроенные в них розетки и выключатели. Кто-нибудь с таким сталкивался? :eek:
Да, здание с деревяннными перекрытиями, потолки и стены обшиты регипсом. Думаю всё-же к светильникам заложить открытый провод огнестойкий. Может чего посоветуете:help

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2008 в 14:23:38

Aleks12 написал : пожарники взбунтовались, мол при пожаре пластиковые каналы всех дымом потравят.

Мне почему-то всегда казалось, что электротехнический ПВХ-короб всегда сопровождается пожарным сертификатом, позволяющим его использовать при открытой проводке.

1
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

15.02.2008 в 15:34:49

avmal написал : Мне почему-то всегда казалось, что электротехнический ПВХ-короб всегда сопровождается пожарным сертификатом, позволяющим его использовать при открытой проводке.

Вам удавалось доказать это пожарным, с которыми у Вас нет доверительных отношений?:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2008 в 15:48:04

АА написал : Вам удавалось доказать это пожарным, с которыми у Вас нет доверительных отношений?

Никогда не было в этом нужды при наличии на руках сертификата.

1
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

15.02.2008 в 17:01:53

avmal написал : Никогда не было в этом нужды при наличии на руках сертификата.

А как же по поводу э/установочных изделий?

avmal написал : По нормам с задней стенкой проходит, но с пожарниками в дискуссию лучше не вступать.

Или в том случае сертификат отсутствовал?;:)
Хотя, наверное, вырезать жестянки под розетки проще, чем отыскать потребные металлические короба.:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2008 в 17:19:42

АА написал : Хотя, наверное, вырезать жестянки под розетки проще, чем отыскать потребные металлические короба.

Вот видите? Железная логика все ставит на свои места. Особенно, если учесть, что металлические короба, как правило, идут алюминиевые и обойдутся в копеечку.

0
Aleks12
Aleks12
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

15.02.2008 в 17:36:43

У нас после пожара с 25 жертвами в пансионате, к ним повышенное внимание пожарников. Я просто не видел предложений по металлическим каналам. Нашел производства MEKA но они широкие и не для жилых комнат, где нужны розетки над койками. короб шириной 12 см по периметру комнаты красоты не добавит.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

15.02.2008 в 18:23:39

Особенно, если учесть, что металлические короба, как правило, идут алюминиевые и обойдутся в копеечку

Действительно. Не дешевое изделие. НО при реконструкции иногда единственный выход. Хотя смотрятся очень даже неплохо.

0
Aleks12
Aleks12
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

17.02.2008 в 17:13:59

to lahr Это походу мой случай. коробом по периметру комнаты с подьёмами до розеток на 0,8 м, и пожаростойкими проводами до свтильников. А вы бы не подсказали марки таких коробов? что то с поисковиком ничего путного не выдаёт.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

17.02.2008 в 17:46:14

Kabelkanal aus Alu / Aluminium fьr Audio und Videokabel - bei hifi ...Kabelkanal aus Alu / Aluminium fьr Audio und Videokabel, Hochwertiger Kabelkanal aus Aluminium zur dezenten Verlegung von Audiokabeln, Videokabeln und ... www.hifi-zubehoer.info/kabelkanal-k-10097

К сожалению, я не помню марки изделия, которую последний раз использовали. Но в них и розетки и выключатели можно крепить. В немецкий Google зашел, там выпрыгнули несколько ответов. В еВаy можно тоже посмотреть. Там попались похожие на наши.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

17.02.2008 в 22:41:37

  1. По всем пожарным нормам в жилых и производственных помещениях проводку кабелем до 2.5 кв. можно осуществлять в пластиковых кабель-каналах самозатухающим кабелем ( тот же NYM) даже по деревянным стенам.
  2. Если Вам надо вести более мощную проводку, то есть такая замечательная вещь как металлорукав. Либо тащить в железных трубах или кабель-каналах. Увы, это тоже закон.
  3. Придурочных пожарников переубедить можно только их же законами, но это занятие муторное.
  4. Вести конечную разводку в железных кабель-каналах я бы не стал из соображений электробезопасности. Пожарники не будут отвечать если случайно на этих кабель-каналах окажется фаза в 220 или 380 вольт и кого-то убьет током. Вариантов море, от обрыва заземления до пробоя кабеля на канал. Не говоря уже о злом умысле.
0