Добрый день. Сразу прошу извинить за большое количество вопросов. :)
Информации на форуме очень много, голова уже опухла, а ясности не появилось. Посему решил обратиться за помощью к вам. :)
1.Правильно ли я понял что при замуровывании кабеля под штукатурку нет необходимости использовать его защиту в виде гофры и т.п.?
2.Есть вариант проводку разводить за подвесными потолками, а возможно ли проводку прокладывать под деревянными полами на лагах и вывод делать под штукатуркой к розеткам и выключателям?
3.Если да, то значит либо в гофре либо стальной трубе? Как я понимаю в одной трубе воможно вести несколько кабелей. Как поступают в ситуации, когда один из них необходимо вывести к розетке, а остальные вести далее к следующим потребителям? Или в этом случае разделяют по разным трубам/гофрам?
4.Возможно ли использовать при такой разводке пластиковый кабельный канал?
5.Какие варианты провести проводку по потолку к люстре (подвесных потолков не будет)?
Ну и позвольте узнать ваше мнение по поводу предварительного варианта схемы…
и вопросы по схеме...
- Правильно ли подключено ЗАС?
- Автоматы предполагаются 1P + N или необходимо другие?.
- Подскажите по номиналам автоматов и УЗО и их типам согласно предполагаемой нагрузки.
- Необходимо ли отдельное УЗО на освещение или лишним не будет?
- Кондиционер, при его наличии, возможно подключать сразу к ЗАС или опять же УЗО будет не лишним?
- Не лучше ли будет если вынести розетку в сан.узле, полотенцесушитель и теплые полы на отдельное УЗО?
- Есть ли в данном схеме смысл использования РН-111 на отдельной розетке для холодильника (совет приятеля), или ЗАС будет выполнять те же функции?
- Кабель трехжильный. Заземления нет. Посему землю у потребителей не подключаем. Так верно?
- Двух полюсная гребенка - это когда совмещены 2 гребенки для ноля и фазы?
Подскажите, как схема? Что стоит в ней исправить?