avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2008 в 02:01:41

LeXa2 написал : Надо думать, маркируются эти автоматы не буковками "В" или "С"?

Когда эти автоматы Курск начал производить, то еще ничего не знали обо всей этой буржуйской маркировке характеристик - элементарно указывалась кратность номиналу. Правда, производились и производятся наверное сейчас хищные автоматы до 630А селективные с буквой С. Если память не изменяет эти с задержкой, которые, шли с буквой Г.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.02.2008 в 06:32:20

avmal написал : Когда эти автоматы Курск начал производить, то еще ничего не знали обо всей этой буржуйской маркировке характеристик - элементарно указывалась кратность номиналу. Правда, производились и производятся наверное сейчас хищные автоматы до 630А селективные с буквой С. Если память не изменяет эти с задержкой, которые, шли с буквой Г.

  • Вообще-то стоящие у меня ульяновские автоматы на 400 и 630 Ампер имеют электронный блок, меняющий и кратность и время перегрузки и даже время задержки срабатывания при кз.. -только непонятно, что за столь ответственные потребители в квартире, что нужно столь тонко селективность настраивать, что даже в РП и на подстанциях не требуется...
0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

21.02.2008 в 10:00:45

nuevo написал : 1.Правильно ли я понял что при замуровывании кабеля под штукатурку нет необходимости использовать его защиту в виде гофры и т.п.?

Да.

nuevo написал : возможно ли проводку прокладывать под деревянными полами на лагах и вывод делать под штукатуркой к розеткам и выключателям?

Да.

nuevo написал : либо в гофре либо стальной трубе?

Да.

nuevo написал : в одной трубе воможно вести несколько кабелей

Да.

nuevo написал : Как поступают в ситуации, когда один из них необходимо вывести к розетке, а остальные вести далее к следующим потребителям?

Я просто разрываю гофру в этом месте и все. Тройников под металлорукав мне видеть не приходилось. Можно потом на место соединения рукавов натянуть кусок рукава большего диаметра, если так хочется.

nuevo написал : Возможно ли использовать при такой разводке пластиковый кабельный канал?

Под деревянным полом - нет.

nuevo написал : Какие варианты провести проводку по потолку к люстре (подвесных потолков не будет)?

  1. Найти штатный канал, имеющийся в бетонной плите, и задолбиться туда.
  2. Если совсем уж вешалки - проштробить до стены по кратчайшей траектории, делать больше нечего, только арматуру не режьте ни в коем случае!

nuevo написал : Правильно ли подключено ЗАС?

Да.

nuevo написал : Автоматы предполагаются 1P + N или необходимо другие?

Можно просто 1P - дешевле и достать проще.

nuevo написал : Подскажите по номиналам автоматов и УЗО и их типам

УЗО на освещение - 40 или 50А (там 30А в сумме). УЗО после счетчика - 63А/100мА или 300мА. На линию холодильника автомат все равно нужен. Можно также УЗО или диф. Вводной автомат 25А - а чего так хило? Дом такой?

nuevo написал : Необходимо ли отдельное УЗО на освещение или лишним не будет?

Лишним не будет.

nuevo написал : ондиционер, при его наличии, возможно подключать сразу к ЗАС или опять же УЗО будет не лишним?

Я бы поставил отдельное УЗО 30мА. Можно диф 16А/30мА вместо автомата.

nuevo написал : Не лучше ли будет если вынести розетку в сан.узле, полотенцесушитель и теплые полы на отдельное УЗО?

Лучше. Но дороже примерно на 1000 руб (стоимость УЗО).

nuevo написал : Есть ли в данном схеме смысл использования РН-111 на отдельной розетке для холодильника (совет приятеля), или ЗАС будет выполнять те же функции?

ЗАС - это то же самое, только производитель другой и название другое.

nuevo написал : Заземления нет.

Так УЗО на всех линиях обязательны в этом случае.

nuevo написал : землю у потребителей не подключаем. Так верно?

Да.

nuevo написал : Двух полюсная гребенка - это когда совмещены 2 гребенки для ноля и фазы?

Да.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 17:26:29

avmal написал : Вся эта селективность, в моем понятии, - пижонство.

Т.е. все равно не всегда работает или просто ни к чему?

LeXa2 написал : Селективность сама по себе - это удобство. А вот попытка добиться оной методом установки автоматов типа В и С, вместо использования спец-автоматов, обеспечивающих селективность - это даже не пижонство, а попытка "заполучить на халявку", обычно заканчивающаяся обломом ;-D.

А можно пример или ссылку на такие автоматы?

Sonic написал : Можно просто 1P - дешевле и достать проще.

Стало еще труднее :) То выбор был между 1P + N и 2P, а здесь добавился еще 1P :) А серьезно, при разумном подходе, не пытаясь излишне эконимить с одной стороны и не пытаясь разойтись на всю катушку с другой, что стоит выбрать? 1P + N или 2P или 1P? Если 2P, то достаточно тип С или все же добавить на B? Понимаю, что у всех разный взгляды, но что есть типа золотая середина?

Есть ли смысл в УЗО на входе типа S?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 17:36:37

Спасибо всем за помощь. И еще несколько вопросов. :)

  1. Какие варианты параллельного соединения автоматов в щитке? Гребенки, куски провода?
  2. Как правильно на одной линии "повесить" несколько розеток? Развести используя распаечные коробки или возможно в подрозетнике? Используя клемники или в зажимах розетки?
  3. И в случае распараллеливания линии делать это в коробках с использованием клемников?
0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

23.02.2008 в 20:44:45

nuevo написал : А можно пример или ссылку на такие автоматы?

Например тут:

http://www.powerportal.ru/show_level2_65-274-414.html

В каталоге товаров есть дифавтоматы селективного типа, там же можно скачать PDF-описание оных.

0
Finder
Finder
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

24.02.2008 в 13:31:56

nuevo

  1. Лучше всего, конечно гребенкой. А вообще, советую изучить каталоги производителй. Например, ABB - http://www.kstm.ru/catalog/154?branch_id=8394. Очень много полезной информации, сначала кажется - как же там все запутанно и сложно, а потому выходит, что все довольно просто. :) http://www.kstm.ru/catalog/157?branch_id=8396 - а здесь про боксы, там и способы подключения автоматов, узо видны.

2 и 3. Я лично собираюсь разводить кабеля в подрозетниках, только глубоких, а соеденять опрессовкой. Например, для случая, когда: кабель пришел, две розетки в блоке, кабель ушел дальше к другому розеточному блоку, опрессовать надо будет четыре трехжильных кабеля.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.02.2008 в 15:22:51

Finder написал : А вообще, советую изучить каталоги производителй.

Соглашусь. Но как я понимаю это немелкие pdf файлы, а не у всех есть свой инет и не у всех он анлимный. :) Спасибо за ссылки.

Finder написал : Я лично собираюсь разводить кабеля в подрозетниках, только глубоких, а соеденять опрессовкой.

А не дадите ссылочкуна какой-нибудь ресурс, где можно посмотреть используемые для этого материалы и инструменты? Сильно ли этому уступает способ разводки с использованием клемников, например WAGO?

Скорей всего не принято на форуме давать ссылки на сайты продавцов, тогда можно в личку. Подскажите московские фирмы, работающие с физ. лицами, где возможно приобрести автоматы и УЗО, установочное оборудование, например Legrand. Где многое есть в наличие или недолго ждать и цены не кусаются?

И по поводу установочного оборудования.
Присматривался к Legrand. Приятель советует Siemens (ставил давно себе), но по моему редкая птица и цены не совсем гуманные :) Знаю что полно производителей предлагают подобную продукцию. Подскажите на что стоит обратить еще внимание на интересное, не экзотическое и по цене не выдающееся (в одной ценовой категории с Legrand)?

Sonic написал : Вводной автомат 25А - а чего так хило? Дом такой?

Дом старый. Тип «сталинский», хотя посторен при Хрущеве. Общего стояка в подъезде нет, верней в нем только телефонный и антенные кабеля. Типа щиток общий в соседнем подъезде, разводка от него идет по квартирам. Сделал фотки щитка к квартире, но пока они недоступны.. :) Выглядит примерно как во вложениях. В верхнем щитке есть два толстенных кабеля в черной оплетке, на них по «орешку» (так по моему это называется) с отводами кабелями помельче. Слева идет кабель по виду, как телефонная «лапша», потолще конечно, в прозрачной изоляции. В нижнем щитке стоит счетчик, под ним, что-то вроде рубильника. А сверху стоят два автомата с пробками по 10А(жуть). От них выходят три кабеля типа телефонной «лапши». Пытался выяснить в ЖЭУ на сколько автомат могу я поставить на входе.
Фраза была типа «ну… ампер на 15…» потом, очевидно увидев мое удивление на лице, продолжение «Ну… обычно у нас ставят на 25… А что вы хотели? Дом то старый, реконструкции не предвидится. Если мало - закажите в горэлектро кинуть по воздуху отдельный кабель вам, благо ТП у вас во дворе.» :) На вопрос «Кто мне может дать точное число кВт отведенное мне на квартиру, вы или горэлектро?» Получил ответ «Никто! Дом то старый никаких бумажек не осталось…»

Подскажите где, в какой структуре и возможно ли это узнать?
Что посоветуете при таком хозяйстве в квартире? Предположу, что договариваться с элетросетями и кидать по воздуху отдельный кабель метров 30 нереально по финансовым соображениям. Хотя, конечно, узнать и стОит. А вдруг… :)

0
Вложение
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.02.2008 в 15:53:47

На квартиру с газовыми плитами положено 5, 5 Киловатт----то есть 25 ампер. Так что все правильно сказали

32 Ампера---это уже 7,5 Киловатт, а такое ТОЛЬКО ДЛЯ КВАРТИР С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ. Но я думаю. вы проточный водонагреватель подключать не собираетесь, так что 5, 5 КВТ--за глаза хватит

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.02.2008 в 16:04:02

azus6 написал : На квартиру с газовыми плитами положено 5, 5 Киловатт----то есть 25 ампер.

Это понятно, что положено. Но вот где гарантия что они там есть? :) Сейчас получается стоят пробки по 10А на фазе и на на нуле, если я правильно понял. :) Да и в ЖЭУ первоначально предложили поставить на 15А :), а потом вроде опомнились и предложили поставить на 25А.

azus6 написал : Но я думаю. вы проточный водонагреватель подключать не собираетесь

Там газовый проточный нагреватель :)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.02.2008 в 16:10:03

Проще говоря--газовая колонка (что , кстати очень хорошо

А пробку с нуля--надо срочно убирать, т.к это запрещено по ПУЭ

Дело в том, что в таких домах была система 127\220 вольт. тогда в квартиру заводились 2 ФАЗЫ , потому то и пробки на обоих проводах. А также, наверняка в какой нибудь комнате выключатель РВЕТ НОЛЬ (кстати, проверьте обязательно)

Значит так.

Нужно поставить ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат на 25 ампер на ввод.

А далее----однополюсные 10 ампер (освещение)+16 ампер (розетки). Вот и все. При такой проводке особо не разгуляешься.

0