А, видимо, я ошибся. Я Ваши слова
Вадим М написал :
несущая стена находится у точки необходимого выхода трубы на поверхность.
понял так, что несущая стена та, которая посреди квартиры, возле которой ВХОД в планируемый лежак.
А на самом деле несущая - та, возле которой ВЫХОДНОЙ конец лежака и стояк.
Тогда часть моих опасений развеивается.
Вадим М написал :
раскрыть пустоту?
Понимаете, в чем смысл... в жб плите сжимающие напряжения, который имеют место в ее верхней зоне, воспринимаются бетоном. Растягивающие, которые снизу - арматурой (бетон на растяжение работать не умеет). Разрушая бетон над пустотой сверху, разрушаем именно тот материал, который в этом месте воспринимает нагрузку. Это технически.
Юридически - плиты перекрытий штробить вообще запрещено, хоть сверху, хоть снизу, хоть вдоль, хоть поперек.