Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

21.02.2008 в 21:02:54

Grad-Shi написал : Еще увидел, что нет ни одного хомута. Трубы в потолке и полу запенены монтажной пеной.

Вот про это в СНиПе точно есть. Так монтировать низя :) Рисунок 1— Схема этажестояка из МПТ холодного водопровода с распределительным коллектором в сборе с подводками из МПТ 1 — подающий стояк из МПТ 2025; 2 — междуэтажная вставка из стальной трубы, 3 — подвижное крепление; 4 — латунный тройник, 5 — вентиль; б — фильтр; 7 — поквартирный регулятор давления; 8 — водосчетчик; 9 — распределительный коллектор; 10, 12 — 14 — подводки из МПТ 1216 соответственно к смесителю кухонной мойки, к смывному бачку унитаза, к смесителям ванны и умывальника, биде; 11 — соединительная деталь; 15 — неподвижное крепление, 16 — стальная гильза; 17 — междуэтажное перекрытие

Рисунок 2 — Этажестояк с междуэтажной вставкой из МПТ 1 — междуэтажная вставка из МПТ 2025; 2 — латунный тройник, 3 — вентиль; 4 — неподвижное крепление; 5 — подвижное крепление; б — гильза, 7 — междуэтажное перекрытие

Там еще есть, но не принципиально. Эти картинки взяты из СНиПа СП 40-103-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"

0
Вложение
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

21.02.2008 в 21:36:09

ASM написал : Если труба хорошая, чего Вы боитесь?

Надоело выезжать на рекламации туда, где не умеют правильно работать.

Badger написал : Эти картинки взяты из СНиПа СП 40-103-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"

Вот за это спасибо, есть конкретная ссылка. А это заснял этажом ниже. Тоже все правильно???

0
Вложение
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

21.02.2008 в 21:39:58

Жуть! Налицо явные нарушения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

21.02.2008 в 22:36:22

2Grad-Shi Хоть один хомут и температурный компенсатор есть на всём стояке? На чем вообще держатся стояки? Фиттинги вы продавали?

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

21.02.2008 в 23:06:48

Grad-Shi написал : ... не качественная труба, не обжимается она хорошо, ваша(продавцов) вина ...

Скорее всего это ошибки монтажа. Не до конца или плохо вставили трубу в фитинг когда гайки закручивали. Ну и температурой полвело. А с какого перепугу они всё на продавца валят? Они же сами трубу выбирали, ни кто им не давал расписку, что трубу можно порезать на куски и вывесить вертикально метров на тридцать и повесить всю нагрузку на квартирные отводы.

Grad-Shi написал : это заснял этажом ниже.

А это тоже они нагородили? Похоже на домашнее творчество.

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

21.02.2008 в 23:07:32

BV написал : 2Grad-Shi Хоть один хомут и температурный компенсатор есть на всём стояке? На чем вообще держатся стояки?

Из пяти квартир по стояку посетил две, в остальных отсутствовали жильцы.В этих двух увидел всякое отсутствие хомутов и всего прочего. А трубы держаться на пене( на фото пена хорошо видна в виде подтеков)

BV написал : Фиттинги вы продавали?

Да, брали у нас.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

21.02.2008 в 23:13:36

Grad-Shi написал : А утром в трех квартирах (уж не знаю: во всех сразу, или попеременно) вырывает на ГОРЯЧЕМ стояке фитинг.

фото фиттинга? Номера этажей? общий вид где вырвало?

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

21.02.2008 в 23:16:28

tvmaster написал : А это тоже они нагородили?

Они, родные. "Но ругать их не моги - они оЧЧень хорошие покупатели. Их надо учить работать с материалом" - почти так наставляет меня мое руководство

tvmaster написал : А с какого перепугу они всё на продавца валят?

Когда вырывает в трех квартирах, и затапливает с десяток квартир суммарно, то валить начнут даже на камету Галлея.

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

21.02.2008 в 23:21:58

BV написал : фото фиттинга? Номера этажей? общий вид где вырвало?

Плиз: Квартиры в разных парадных, этажи : второй, четвертый, третий.Вырвало трубу d=32 с троеника 32х20х32

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

21.02.2008 в 23:22:53

2Grad-Shi Они раньше покупали у вас такую же трубу? Кто еще покупал трубу из этой партии / поставки? Созвонится с ними, сфотографировать монтаж у них - есть надежда, что не все такие уроды. А вот курсы по монтажу - будет правильной мыслью....

И еще вопрос - почему именно вас посылают на разборки? Похоже вы не специалист в этой области.... Да, и у каждого уважающего себя производителя трубы есть руководство по монтажу - со схемами, расчетами, таблицами - почему вы даже не знаете о таком? Труба - китайчатина?

0
Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

21.02.2008 в 23:24:19

Рисунок №1 относится к врезке в действующий стояк! Рис№2 к новому стояку.

Badger написал : Вот про это в СНиПе точно есть.

Данный СНиП готовился в срочном порядке когда полимерные трубы только стали входить в массовый обиход. И сами составители толком не знали, что это такое за зверь.
А в реальности рисунок № 2 можно хоронить в архив как "приколы нашего городка" Маленький ликбез:))) Подвижные и не подвижные опоры придуманы для того, чтоб снимать нагрузку с материала при его тепловом расширении. Как многим известно неподвижная опора устанавливается при равномерном распределении компенсаторов на центр самого комп. и на центр уч.ка трубы. В данном рисунке компнсаторов воще не прдусмотренно и это при том, что кооф. теплового расширения у полимерных труб куда больше чем у стали. А на рисунке неподвижные опоры только вредят стояку не давая ему компенсировать нагрузки и единственный их плюс это поддержка врезок. В Вашем случае по моему мнению нагрузки по всей длинне стояка были распределены достаточно равномерно. И правильно смонтированная труба разлететься просто так не может. А вес самого стояка только добавлял прочности соединений. При таком монтаже стояков на отоплении, без опор у меня стояк работал больше недели на не запресованных фитингах(Прое.....ли! с кем не бывает.) Даже не потек:))) У меня лично две версии случившегося: 1) Плохо..... смонтировали.+ 2) Не была организована нижняя опора и тогда весь вес стояка пришелся на данное соединение:))) P.S. Сам давил ради интереса МП - 25 кг держала.:)))

0