BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

21.02.2008 в 23:28:33

И... вопрос который я стеснялся задать :) - фиттинги соответствуют толщине стенки трубы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

21.02.2008 в 23:34:01

Grad-Shi написал : Квартиры в разных парадных, этажи : второй, четвертый, третий.

Pashik написал : 2) Не была организована нижняя опора и тогда весь вес стояка пришелся на данное соединение))

Действительно.... а что на первом этаже(-ах)?

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

21.02.2008 в 23:34:04

BV написал : Труба - китайчатина?

Труба, повторяю, хорошая. Не Чина.

BV написал : И еще вопрос - почему именно вас посылают на разборки? Похоже вы не специалист в этой области....

Три месяца, как специалист. Брали на эту работу и для таких целей тоже. Да, не строитель-сантехник, а инженер-кораблестроитель, но со временем...

BV написал : Да, и у каждого уважающего себя производителя трубы есть руководство по монтажу - со схемами, расчетами, таблицами - почему вы даже не знаете о таком?

Все я знаю. Но НЕ ДОЛЖЕН Я УЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ, а именно профессионалам город доверяет такие работы

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

21.02.2008 в 23:39:12

Grad-Shi написал : Труба, повторяю, хорошая. Не Чина.

Понятно :) Судя по ответу и не Бельгия?

Grad-Shi написал : Все я знаю.

Ну а откуда тогда такие вопросы? Достаточно один раз взглянуть на страницы руководства где расписано как делаются опоры и компенсаторы чтобы понять что делали этот колхоз Джамшут и его свояк...

Вы давали своим, судя по всему, оптовым покпателям, такое руководство?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

21.02.2008 в 23:40:11

Grad-Shi написал : ....ПРОФЕССИОНАЛОВ,

кхе, кого вы назвали таким словом? :)

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

21.02.2008 в 23:41:35

BV написал : И... вопрос который я стеснялся задать - фиттинги соответствуют толщине стенки трубы?

Это прикол? Ладно озвучиваю производителя . Труба- Valpex, фитинги -Valtec

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

21.02.2008 в 23:45:04

Pashik написал : Маленький ликбез))

Pashik написал : В данном рисунке компнсаторов воще не прдусмотренно и это при том, что кооф. теплового расширения у полимерных труб куда больше чем у стали. А на рисунке неподвижные опоры только вредят стояку не давая ему компенсировать нагрузки и единственный их плюс это поддержка врезок.

Вы СНиП читали? Лень наверно :) Специально для Вас пункт 2.7: 2.7 Компенсация температурных удлинений должна осуществляться, как правило, за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода: поворотов, изгибов, прокладки труб «змейкой». Это достигается правильной расстановкой неподвижных креплений, делящих трубопровод на независимые участки, деформация которых воспринимается поворотами трубопровода.

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

21.02.2008 в 23:46:47

BV написал : Цитата: Сообщение от Grad-Shi ....ПРОФЕССИОНАЛОВ,

кхе, кого вы назвали таким словом?

А как назвать тех, кто выигрывает тендор,показывая, что у него есть лицензия на такой вид строительства

BV написал : Вы давали своим, судя по всему, оптовым покпателям, такое руководство?

Ага, выдать инструкцию, провести семинар и принять зачет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

21.02.2008 в 23:47:05

Grad-Shi написал : Ладно озвучиваю производителя . Труба- Valpex,

Вы продвали трубу только на стояки?

Grad-Shi написал : Труба, повторяю, хорошая. Не Чина.

Покажете отсканированный кусочек ГТД графу 2 и графу 34 ? ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

21.02.2008 в 23:51:15

Grad-Shi написал : Ага, выдать инструкцию, провести семинар и принять зачет.

Конечно проще ездить по авариям и разгребать дерьмо :), чем распечатать несколько экземпляров инструкции и раздать бригадирам.... А еще вы наверное думаете, что в бригадах работают умные люди с высшим образованием, которые сами залезут в инет, распечатают и будут изучать? А потом они у вас из-за таких случаев и покупать перестанут - даже если вы докажете, что всё ок.... Осадочек-то останется....

0
Grad-Shi
Grad-Shi
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

21.02.2008 в 23:52:00

BV написал : Вы продвали трубу только на стояки?

Утверждать 100 % не могу, не я отписывал, но думаю, что все остальное брали у нас.

BV написал : Покажете отсканированный кусочек ГТД графу 2 и графу 34 ?

Не понял?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.