Собственно сабж - сегодня при включении люстры в комнате раздается довольно сильный шум в розетке. Лампочки в люстре мигают тускнеют. Несколько секунд шум пропадает - лампочки мигать перестают. При вывернутых лампочках шума нет. При энергосберегающих шум сильнее, при лампах накаливания слабее - в чем копаться. Я - ээээ - врач - а это аппаратная проблема, мы их не решаем ;-). Помогите, плз, тревожно как-то...

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2008 в 22:08:49

#648486

imarc написал : в чем копаться

В розетке. имхо

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Николай 52

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

22.02.2008 в 22:17:16

#648492

а почему через розетку идет питание на люстру?

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 22:17:20

#648493

Просто странно - розетка же всегда под напряжением, нет? Чего трещит только когда свет включают? Ээээ - ночевать то можно? Хотя электрик из меня :help

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 22:21:34

#648498

Как и на что идет питание - не знаю - дому лет 30 уже, и все не со мной. Вот пытаюсь выяснить, в какую сторону копать...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2008 в 22:25:24

#648501

imarc написал : Вот пытаюсь выяснить, в какую сторону копать...

Копайтесь в розетке, которая шумит. Пока не загорелась, выключите автомат, вскройте розетку, отключите провода от клемм, заизолируйте уже подгоревшую изоляцию, поскребите ножом жилы до блеска и воткните на место. Не забудьте как-следует протянуть винты.

Аватар пользователя
Николай 52

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

22.02.2008 в 22:29:51

#648505

avmal написал :

Перед тем как все это сделать, не забудте отключить питание.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 22:31:11

#648508

Ок, спасибо за разъяснение. Буду пробывать. Не поминайте лихом :a

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 22:40:54

#648521

Хотя все равно интересно, объясните механизм - почему потрескивания только при включенной люстре?

Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.02.2008 в 23:02:32

#648546

Ну такое возможно только если питание на люстру ИДЕТ через розетку.(что нетипично для жилых домов)

Разберите розетку---увидите,что она подключена "шлейфом" (к ней подходят 4 провода)

А вообще контакты в розетках надо раз в 3 месяца протягивать (при алюминиевой проводке)

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 23:05:44

#648551

Скорее всего в Вашем доме провод на люстру идет шлейфом через розетку- отсюда потрескивания (из- за плохого контакта) в розетке. Вскройте розетку, зачистите и протяните контакты, а то можете погореть. Удачи!

Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.02.2008 в 23:07:12

#648554

А то что так не бывает--не совсем верно.

Частый случай---розетка ПОД выключателем, питание с нее на выключатель.

Но даже если они и не рядом, то все равно должны быть на одной линии (вертикально или горизонтально)

Однако в любом случае---крутите в розетке

Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

23.02.2008 в 20:29:23

#649079

Дед написал : Скорее всего в Вашем доме провод на люстру идет шлейфом через розетку

Еще имеет смысл добавить, что с разрывом "шлейфа" в розетке - иногда умельцы ухитряются без разрыва провода к розетке крепить, и в таких случаях опасности "потрескивания" нет ;-D.

Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

24.02.2008 в 09:34:44

#649395

Да скорее всего ноль в этажном щитке скоро отгорит вот и всё. Затяните его потуже.

Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

24.02.2008 в 12:14:47

#649458

эл. любитель написал : Да скорее всего ноль в этажном щитке скоро отгорит вот и всё. Затяните его потуже.

А это то с какого бока?

Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2008 в 14:58:35

#649577

Так, на всякий случай наверное

Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

24.02.2008 в 16:26:15

#649614

2LeXa2 2azus6
:) я бы конечно мог с вами на что-нибудь поспорить, но мне в Лом ибо неинтересно.

Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2008 в 16:58:52

#649636

Это на что же поспорить?? отгорит у нас ноль или нет??

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

04.05.2008 в 01:50:07

#712521

эл. любитель написал : Да скорее всего ноль в этажном щитке скоро отгорит вот и всё. Затяните его потуже.