Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

24.02.2008 в 13:09:05

На вводе A S 63A-100мА. Далее два A 63А-30мА, на них практически все электрооборудование, кроме кондея и ОПС, они на вводном УЗО. Розетка в ванной под защитой УЗО А 16А-10мА и атомата B10.

Водонагреватель будет располагаться в напольном кухоном шкафчике, в соседней от мойки секции (в угловой). Питаться будет от отдельной линии, под защитой автомата B10. Вот думаю, ставить его под защиту УЗО А 16А-10мА, как это сделано для розеток в ванной, или повесить его на одно из двух УЗО А 63А 30мА. Цена вопроса 2355 р. (в Электромонтаже) (К6445. УЗО F202 A-16/0,01 (тип А) 16A-10мА 230/400В 2Р ELC2CSF202101R0160 (ABB))

Если водогрей стоял бы ванной комнате, то тут даже не думал бы, сделал ему защиту, аналогичную защите розеток в ванной. А тут все таки помещение не влажное (кухня), чем собственно водогрей отличается от той же "мокрой" стиралки или посудомойки? Только тем, что воду не только "поглащает", но еще и "отдает"? Монтаж буду делать чем нибудь диелектрическим, полипропиленом или металопластиком (вот насчет него не уверен, он электричество не пропускает же, так?).

Что скажите?

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

24.02.2008 в 13:13:41

Еще добавлю, что заземления нет. Т.е. - всю проводку делаю трехжильной, в розетках и в щитке PE не подключаю, жду капремонта электрического стояка. Собственно поэтому сантехническую разводку медью делать не буду, СУП, как Вы понимаете, нет.

0
Аватар пользователя
LeXa2

Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

24.02.2008 в 13:40:52

Finder написал : вот насчет него не уверен, он электричество не пропускает же, так?

Люминевый слой, разумеется, пропускает. А вас не смущает то, что вода электричество пропускает?

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

24.02.2008 в 13:49:11

Смущает, но все таки в водопроводе она не на столько соленая.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2008 в 17:00:36

Finder написал : ставить его под защиту УЗО А 16А-10мА, как это сделано для розеток в ванной, или повесить его на одно из двух УЗО А 63А 30мА.

Я бы поставил его под защиту одного из двух УЗО 63А 30мА.

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

25.02.2008 в 12:23:32

Finder написал : Смущает, но все таки в водопроводе она не на столько соленая.

А Вы попробуйте провести эксперимент: налейте в пластиковый тазик водопроводной воды и бросьте туда фазный провод. А теперь одной рукой возьмитесь за "землю", а другую опустите в тазик. Только не забудьте предварительно установить УЗО, а то убьет нафик...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.02.2008 в 12:44:37

2ssolovov "Ну, вы, блин, даете..." (С)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

29.02.2008 в 00:08:46

Решил поставить на линию водонагревателя автомат B10 и УЗО тип А 16А-10мА. И пока заземления нет, думаю, буду отключать линию водогрея, на время приема душа. :)

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.02.2008 в 12:24:28

Достаточно типа А С

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

04.03.2008 в 22:08:28

Еще добавлю, что > Цена вопроса 2355 р.

не была, так сказать использована. УЗО тип А 16А-10мА будет одно на две линии: розетки в с/у и водогрей, а для того, что бы не превышать максимальный ток УЗО - 16А, автомат на линию водогрея (для того, что бы отключать водогрей от сети, ведь использоваться он будет всего несколько недель в году) поставил последовательно после автомата линии розеток в с/у. Такая схема экономит мне денюжки и место в щитке, но не допускает использвание того же фена, при включенном водогрее. Не велика потеря. :)

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.04.2008 в 21:29:46

где-то на форуме прочитал. что, если соединение стационарное, то УЗО не требуется. Так ли это?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.04.2008 в 21:35:08

Это говорилось о стационарно установленном оборудовании. Например, в СП31-110 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2008 в 21:35:13

2Leonid53 Да (для приборов с РЕ). 1 - отсутствует розетка, в которую можно "сунуть пальчик". 2 - надежность присоединения РЕ - весьма высока.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.04.2008 в 21:49:00

а для накопительного 100 л водонагревателя при 3-фазном питании на дачу
нужно ставить УЗО? В установленный щиток уже не влезет... Хотя можно поставить дополнительный непосредственно в бойлерной

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2008 в 21:57:32

Как выполнено (какая система) защитное зануление или защитное заземление в электроустановке дачи?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу