24.02.2008 в 13:09:05
На вводе A S 63A-100мА. Далее два A 63А-30мА, на них практически все электрооборудование, кроме кондея и ОПС, они на вводном УЗО. Розетка в ванной под защитой УЗО А 16А-10мА и атомата B10.
Водонагреватель будет располагаться в напольном кухоном шкафчике, в соседней от мойки секции (в угловой). Питаться будет от отдельной линии, под защитой автомата B10. Вот думаю, ставить его под защиту УЗО А 16А-10мА, как это сделано для розеток в ванной, или повесить его на одно из двух УЗО А 63А 30мА. Цена вопроса 2355 р. (в Электромонтаже) (К6445. УЗО F202 A-16/0,01 (тип А) 16A-10мА 230/400В 2Р ELC2CSF202101R0160 (ABB))
Если водогрей стоял бы ванной комнате, то тут даже не думал бы, сделал ему защиту, аналогичную защите розеток в ванной. А тут все таки помещение не влажное (кухня), чем собственно водогрей отличается от той же "мокрой" стиралки или посудомойки? Только тем, что воду не только "поглащает", но еще и "отдает"? Монтаж буду делать чем нибудь диелектрическим, полипропиленом или металопластиком (вот насчет него не уверен, он электричество не пропускает же, так?).
Что скажите?
24.02.2008 в 13:13:41
Еще добавлю, что заземления нет. Т.е. - всю проводку делаю трехжильной, в розетках и в щитке PE не подключаю, жду капремонта электрического стояка. Собственно поэтому сантехническую разводку медью делать не буду, СУП, как Вы понимаете, нет.
24.02.2008 в 13:40:52
Finder написал : вот насчет него не уверен, он электричество не пропускает же, так?
Люминевый слой, разумеется, пропускает. А вас не смущает то, что вода электричество пропускает?
24.02.2008 в 13:49:11
Смущает, но все таки в водопроводе она не на столько соленая.
24.02.2008 в 17:00:36
Finder написал : ставить его под защиту УЗО А 16А-10мА, как это сделано для розеток в ванной, или повесить его на одно из двух УЗО А 63А 30мА.
Я бы поставил его под защиту одного из двух УЗО 63А 30мА.
25.02.2008 в 12:23:32
Finder написал : Смущает, но все таки в водопроводе она не на столько соленая.
А Вы попробуйте провести эксперимент: налейте в пластиковый тазик водопроводной воды и бросьте туда фазный провод. А теперь одной рукой возьмитесь за "землю", а другую опустите в тазик. Только не забудьте предварительно установить УЗО, а то убьет нафик...
25.02.2008 в 12:44:37
2ssolovov "Ну, вы, блин, даете..." (С)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.02.2008 в 00:08:46
Решил поставить на линию водонагревателя автомат B10 и УЗО тип А 16А-10мА. И пока заземления нет, думаю, буду отключать линию водогрея, на время приема душа. :)
29.02.2008 в 12:24:28
Достаточно типа А С
04.03.2008 в 22:08:28
Еще добавлю, что > Цена вопроса 2355 р.
не была, так сказать использована. УЗО тип А 16А-10мА будет одно на две линии: розетки в с/у и водогрей, а для того, что бы не превышать максимальный ток УЗО - 16А, автомат на линию водогрея (для того, что бы отключать водогрей от сети, ведь использоваться он будет всего несколько недель в году) поставил последовательно после автомата линии розеток в с/у. Такая схема экономит мне денюжки и место в щитке, но не допускает использвание того же фена, при включенном водогрее. Не велика потеря. :)
23.04.2008 в 21:29:46
где-то на форуме прочитал. что, если соединение стационарное, то УЗО не требуется. Так ли это?
23.04.2008 в 21:35:08
Это говорилось о стационарно установленном оборудовании. Например, в СП31-110 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.04.2008 в 21:35:13
2Leonid53 Да (для приборов с РЕ). 1 - отсутствует розетка, в которую можно "сунуть пальчик". 2 - надежность присоединения РЕ - весьма высока.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2008 в 21:49:00
а для накопительного 100 л водонагревателя при 3-фазном питании на дачу
нужно ставить УЗО?
В установленный щиток уже не влезет...
Хотя можно поставить дополнительный непосредственно в бойлерной
23.04.2008 в 21:57:32
Как выполнено (какая система) защитное зануление или защитное заземление в электроустановке дачи?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу