2Pavian Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM http://www.ruscable.ru/images/quest/060911sertif2.jpg и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.
Юрий-Электр написал :
Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM http://www.ruscable.ru/images/quest/060911sertif2.jpg и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.
Отстанет, если кабель будет проложен одиночно. Если в коробе будет больше одного кабеля, то инспектор может и не отстать.
Купил себе кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует, пожарная безопасность (видимо?) на высоте.
Зачем тогда нужен NYM?
Кстати - почему у некоторых кабелей жилы жесткие, пальцами грнтся с трудом, а у этого мягкие? медь отожженая? и хорошо ли это для эксплуатации? для монтажа ясно что очень удобно....
varem написал :
кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует,
Странно, такой же подольский: гнется тяжело (монтажники воют), маркировка цветовая не соответствует, зачищается тяжеловато...
varem написал :
Зачем тогда нужен NYM?
-Применял NYM "Нексанс"- гнется легко, зачищается еще легче
NYM гораздо дороже, и ВВГнг надежный силовой кабель, не хуже ничуть, особенно москабельмет, кольчугино или подольск. Только ни в коем случае на КАВЭЛ г.Тверь. В полтора раза сечение украдено и на пробой слаб, испытывали на аппарате.