Андрей К
Андрей К
Новичок

Регистрация: 25.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

25.02.2008 в 19:56:45

Доброго времени суток! Планируется устройство электрических "теплых полов" на кухне квартиры в многоэтажке. В связи с этим возник вопрос: нужно ли "теплые полы" подключать через УЗО? Что посоветуете?

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

25.02.2008 в 21:01:41

Э-э-э, ;) наберите слово УЗО в поиске, и будет вам счастье!

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

25.02.2008 в 21:25:12

Однозначно сказано ----надо!!

http://www.teplolux.odessa.ua/teplolux_pol.html причем не более 10 ма.

А еще можно поставить сразу Дифференциальный автомат АД 12 2 Р 10 А 10 мА ИЭК http://www.grandmarkets.rams.ru/aabechbecb.html.

0
Андрей К
Андрей К
Новичок

Регистрация: 25.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

26.02.2008 в 10:54:43

Именно так и поступил. Набрал поиск... и было мне счастье... Во всех статьях подробно обсуждается вопрос устройства электрических "теплых полов" в ванной комнате, т.е. "мокром" помещении. В таком случае установка УЗО сомнений не вызывает. А вот кухня... не такое уж и "мокрое" помещение... Вот и появились сомнения, тем более что квартирный щиток не безразмерный.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

26.02.2008 в 14:28:44

Вам же сказали---дифавтомат. Все равно на эту линию требуется отдельный автомат. А тут будет 2 в 1.

И сэкономим место.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

27.02.2008 в 11:37:19

azus6 написал : Дифференциальный автомат АД 12 2 Р 10 А 10 мА ИЭК

Зачем каку советовать? :nо:
Даже экономией места это не является ибо ИЭКовский гроб кушает аж 4 места взамен двух от нормальных производителей.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

27.02.2008 в 12:10:46

Андрей К написал : А вот кухня... не такое уж и "мокрое" помещение

Вариант с аварией водопровода не рассматриваете?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.02.2008 в 13:18:53

Андрей К написал : А вот кухня... не такое уж и "мокрое" помещение...

ну да. И мойка там случайно. ;)

0
Андрей К
Андрей К
Новичок

Регистрация: 25.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

28.02.2008 в 12:50:20

Спасибо всем! Буду подключать "теплые полы" на кухне через УЗО. Остановил свой выбор на АСТРО-УЗО Ф-1111 (на 16А, ток утечки 10мА).

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.02.2008 в 17:56:46

Лучше купите дифавтомат Legrand 16A - 10 ma. Занимает два стандартных места в щитке. И получите все в одном флаконе.

0
Андрей К
Андрей К
Новичок

Регистрация: 25.02.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

29.02.2008 в 11:21:48

Согласен! Если удасться такой найти у нас в продаже... Ростов не Питер :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.