Обязательно 10 ma? И именно "персональное" узо или же можно подключить к узо к которому подключены уже 3-4 АВ?

0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

12.12.2009 в 19:04:16

конечно можно и на общее УЗО. Только тогда 10 ма вы не поставите, а 30 ма для мокрого пола, а следовательно и ног заставит вас изрядно попрыгать до щитка с рубильником.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.12.2009 в 14:51:08

azus6 написал : Однозначно сказано ----надо!!

http://www.teplolux.odessa.ua/teplolux_pol.html причем не более 10 ма.

Так вот откуда эта бредятина...

  • в квартире (доме) должно иметься заземление с сопротивлением растекания не более 4 Ом;
  • на входном щитке (шкафу) должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения, рассчитанное на ток утечки не более 10 мА;
  • разводка питания для «теплого пола» должна быть выполнена отдельно от осветительной
    сети;

Мне в ТЗ на электрику "это" написали.

Вобщем, если позвонить "технарям" в Теплолюкс, то

  • про 4 Ома они даже и не заикаются
  • УЗО 30 мА."ВОПРОС: А мне дали данные что надо 10? ОТВЕТ: Ерунда какая-то. 30."
0