не эстетично, это когда щиток расположен над входной дверью. Ставьте на уровне 1,5 - 1,7 метра рядом с дверью
01.03.2008 в 03:15:19
не эстетично, это когда щиток расположен над входной дверью. Ставьте на уровне 1,5 - 1,7 метра рядом с дверью
01.03.2008 в 07:28:41
Samael написал : не эстетично, это когда щиток расположен над входной дверью. Ставьте на уровне 1,5 - 1,7 метра рядом с дверью
elizabet написал : Действительно, получается 50+16+16, тк я не могу пока менять проводку на розетки и свет. Хочу заменить только плиточный автомат на 50А, тк варка, духовка и стиралка-7,1квт, 3.4квт и 2.15квт!!!-будут на этом автомате.
01.03.2008 в 18:37:56
Valeryko написал : Вобще-то Вы должны дать заявку на увеличение мощности, у Вас ее обязаны принять и не имеют права отказать по новому законодатеьства, кстати... но не более 15 кВт и стоить это будет Вам, как льготной категории и(население, ЖКХ, некоммерческие товарищества-кооперативы) - 550 рублей...
- Другой вопрос когда и кто это сделает..В любом случае кабель поменять Вы можете и на 10 мм2, а вот номинал автомата - нет!
Спасибо, что ж, придется на неделе идти на прием к гл. инженеру ДЭЗ, а то не понимаю алгоритма, как все-таки наконец-то попользоваться новой плитой в обозримом времени. Почти в отчаянии... Хочется все законно.
03.03.2008 в 11:18:30
2 elizabet: Расчетная мощность на квартиру (так называемая выделенная) не считается путем складывания номиналов групповых автоматов, т.е. 50+16+16 - это не правильно! Для определения расчетной общей нагрузки выполняется расчет нагрузок квартиры с учетом коэф. спроса. На основании расчетной мощности выбирается ближайший больший номинал вводного автомата. Его номинал должен быть больше номинала любого группового автомата щита (правило селективности). Соответственно если вы ставите на плиту 50А, то вводной должен быть 63А. Далее, если плита на 220 В, т.е. однофазная, минимальное сечение питающего кабеля 6 квадрат при любой мощности плиты (см. СП 31-110, п. 9.2), но если вы ставите на плиту однофазный автомат 50А, то питающий кабель ДОЛЖЕН быть не менее 10 кв., если 50А на 380 В, то минимальное сечение 6 кв. Если чтото не правильно понял из ваших исходных данных, поправьте и спрашивайте. Удачи ;)
03.03.2008 в 17:50:21
FZX написал : 2
Если чтото не правильно понял из ваших исходных данных, поправьте и спрашивайте. Удачи
FZX, спасибо за разъяснения. Но я должно быть сильно туплю. Я выяснила, что щитовая на мой подъезд находится в подвале примыкающего дома( дома буквой Г, я в углу "шляпки"), у меня 9-й этаж. Подключение квартир в шахматном порядке. Т.ч. повышать мощность мне никто не будет за что-то допустимое ( я пенсионерка...). Разговаривала я еще с одним электриком из аварийки(правда, только пока по телефону-пока он занят) - он, зная наши дома, с ходу сказал, что вх автомат 40А, сечения проводов его не напрягают.
Но, Я НЕ ПОНИМАЮ, ведь сечения проводов должны идти на ПОНИЖЕНИЕ - правильно?. B щитке все ВИДИМЫЕ МНОЮ провода одного сечения - AL, 4мм2( к счетчикам от общ. рубильника, автоматам). Если можно, рзъясните, как я могу в своей проводке искользовать медь - 6 и 10мм2???
Не знаю сечения подводящего на счетчик провода. Попытаюсь выяснить.
Что-то не то.
03.03.2008 в 18:52:28
Опытные электрики могут на глаз отличить 4 от 6 квадрат, как вы определили сечение? Может 6 квадрат алюм.? Второй вопрос: ввод в квартиру у вас 380 или 220В? То что 40А я понял, уточните напряжение. Дайте мне данные по плите (мощность и напряжение) и прочим силовым потребителям (стиралка, СВЧ, Чайник, духовка и т.д.), я вам схему нарисую и вышлю на емейл.
elizabet написал : Но, Я НЕ ПОНИМАЮ, ведь сечения проводов должны идти на ПОНИЖЕНИЕ - правильно?.
Нет, не обязательно.
03.03.2008 в 18:55:56
elizabet написал : Не знаю сечения подводящего на счетчик провода. Попытаюсь выяснить.
Да, вам главное знать номинал вводного автомата и его расположение, естественно если он не установлен самовольно (не по проекту).
03.03.2008 в 19:52:44
FZX написал : Опытные электрики могут на глаз отличить 4 от 6 квадрат, как вы определили сечение? Может 6 квадрат алюм.? Второй вопрос: ввод в квартиру у вас 380 или 220В? То что 40А я понял, уточните напряжение. Дайте мне данные по плите (мощность и напряжение) и прочим силовым потребителям (стиралка, СВЧ, Чайник, духовка и т.д.), я вам схему нарисую и вышлю на емейл.
FZX, сообщаю:
1.у меня дом с электроплитой, в квартире в кабель-каналах лежат 3 AL 1х4мм2 к электроплите. Я уже купила 3 по 1х6мм2 меди. Сравнила. В щитке в коридоре ВИДИМЫЕ провода аналогичны проводам в квартире и по цвету тоже ВСЕ одинаковые - бело-грязные.
2.Напряжение только 220v.
04.03.2008 в 11:55:58
elizabet написал : Вроде все?
Исходные понятны. Попробую завтра вам выложить схемку, сегодня работы много.
04.03.2008 в 20:47:18
Вот ссылка на файл со схемой:
Сделано так, как должно быть. Нагрузку на плиту я занизил под номинал автомата, автомат на 40А ставить нельзя из-за вводного, скорее всего при включении плиты на 100%ю нагрузку автомат не выключится сразу, но через какое то время всётаки должен сработать. Остаётся не включать сразу все комфорки и в следующий раз прежде чем покупать плиту и др. мощные эл. приборы совеиоваться с электриком ;)
04.03.2008 в 23:32:54
FZX написал : ..если не просмотреть, переведу в картинку, но позже.
....в следующий раз прежде чем покупать плиту и др. мощные эл. приборы совеиоваться с электриком
FZX. Премного Вам благодарна. К сожалению, автокада нет. Подожду картинки. Представьте, просто я даже и вообразить себе не могла, что могут быть какие-то технические препятствия мне , на старости лет, в МОСКВЕ(не на даче), поюэать такой прикольный девайс .( во.. как ввернула...) .:confused: А с кем советовться, с нашими продвинутыми ДЭЗ-работниками?:D. Что-то нет у меня к ним доверия:sorry: А среди моих друзей ,увы, нет таких спецов электриков:( (И почти у всех газовые плиты). В общем, видит око(мое GORENJE), за зуб неймет....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу