FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.03.2008 в 13:41:57

Девайс юзайте, но на 95 % мощности примерно (я думаю это не страшно:) ). Перевел схему в ПДФ (акробат): http://ifolder.ru/5612596 Удачи ;)

0
elizabet
elizabet
Новичок

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

05.03.2008 в 23:16:03

FZX написал : Девайс юзайте, но на 95 % мощности примерно (я думаю это не страшно ). Перевел схему в ПДФ
Удачи

FZX, Вы мой благодетель! Спасибо Вам за труд.:) Я Ваш должник.
Но ... батюшки...:o Как я оказывается далека от электротехники! :cool: Мне неудобно Вас больше напрягать (но уж очень хочется что-нибудь сварганить на моей бедной GORENJE), если можно ... ? У меня непонятки ( это нахальство с моей стороны, но нет у меня в знакомых электромонтажников и поэтому приходится вникать-тк уже много раз здорово попадалась на переделки), что такое: 1.PH-111 ?

  1. КМ1 - это УЗО?
  2. Wh ?
  3. ESB 20-20 - это коробка для автоматов?
  4. Провод на духовку можно 3х2.5 вместо 3 1х6? 6.L=7m ПВХ в трубе скрыто - это как? - скрытая проводка?, но у меня все в коробах вместо
    плинтуса (2.5х6). Надо делать скрытую проводку?
  5. В - это обозначение кухонной доп ветки? - можно ее смонтировать несколько позже, после
    подключения плиты?
    :confused:
    Если бдет свободная минутка,... pls??
0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

06.03.2008 в 09:38:52

elizabet написал : 1.PH-111 ?

  1. КМ1 - это УЗО?
  2. Wh ?
  1. Это реле которое управляет отключением нагрузок при превышении/понижении напряжения сверх установленных лимитов (настраиваются на самом реле).
  2. Это контактор, собственно размыкающий цепь, которым управляет реле п.1.
  3. Это счетчик электроэнергии.
0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

06.03.2008 в 09:47:32

elizabet написал : Мне неудобно Вас больше напрягать (но уж очень хочется что-нибудь сварганить на моей бедной GORENJE), если можно ... ?

Без проблем:

  1. Реле ограничения скачков напряжения, смотрим поиском и читаем
  2. КМ1 - это силовой контакт ESB 20-20, они в одном корпусе а на схеме изображены разными элементами. Если не ставите РН-111, то и контактор не нужен.
  3. Счетчик. Возможно он у вас в этажном щите.
  4. См. п. 2
  5. Можно.
  6. Не надо, делайте как делали, это для примера.
  7. В - это я забыл фазу удалить, у вас это не важно т.к. 220В. Кухонная ветка для образца - как это делается правильно. Можно с УЗО на каждую группу (дорого и не очень нужно). Смонтировать конечно можно позже. Надеюсь прояснил обстановку, удачи :)
0
elizabet
elizabet
Новичок

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

06.03.2008 в 20:29:04

Спасибо всем!:applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу