DoCa написал : современные сухие смеси имеют огромное количество добавок и следовательно их теплопроводность отличается от простой цементной смеси.И не забываем,что в сравнительном тесте нужно учитывать толщину слоя жидкой пленки 0.8мм и толщину гидроизоляции на основе цемента 2-2.5мм.Не берусь судить строго,но очень может быть,что конечные сравнительные данные будут не сильно отличаться друг от друга и этими теплопотерями можно пренебречь как несущественными.
Я тоже склоняюсь к тому, что можно пренебречь потерями в плёнке. теплопроводность акрилового латекса лучше, чем у резины(0.15) теплопроводность плиточного клея = теплопроводности цементной изоляции и хуже, чем у ЦСП(1.2) сравнив указанные толщины видно, что то на то и выходит.
DoCa написал : То есть я обогреваюсь лишь при помощи ТП и никаких радиаторов. Для поддержания температуры в доме +23 на высоте груди,температура воды на входе около 30С,температура на поверхности пола около 25С. То есть теряется около 5С на прогрев стяжки,пленок,паркета.
А вот здесь пример неудачный :) Ваши 5 градусов не теряются в полу, а идут на обогрев всего дома... И уходят в итоге через стены и крышу на улицу :)