azus6 написал :
В стояке ---4 провода
Судя по снимку в стояке вообще 7 магистральных проводников.
Судя по разводке синий магистральный проводник это PE (опять, блин, дальтоники магистральные проводники закупали), а проводник на котором верхний орех это N.
По сути это пятипроводка.
Зачем нужны и куда идут ещё два "запасных" магистральных проводника из снимков неясно.
Matros написал :
..На корпусе написано "Устройство защитного отключения..УЗО"
На заборе тоже много чего написано :(
В данном случае это (уже снятый с производства) ВАД 1 от "Энергомеры" - двухполюсный автоматический выключатель, механически управляемый от электронного УЗО типа А.
По общепринятой сегодня терминологии это электронный дифавтомат.
azus6 написал :
Будет часто самопроизвольно отключаться.
Может будет, может нет. Практика покажет.
Matros написал :
Как определить действительно ли кабель к которому подключена колодка "земли" и есть земля
Измерить токовыми клещами ток по нему протекающий.
Называется он "магистральный PE проводник" и по правилам должен быть желто-зелёным, а застройщик, похоже, правила цветовой маркировки похерил.
Matros написал :
А более никакиз УЗО не требуются?
Добавить механическое УЗО от приличного производителя на линии "мокрых" потребителей может быть полезно.
А этот ВАД не кнопку "тест" как реагирует? Срабатывания у ВАДа при штатной работе потребителей случаются?