02.03.2008 в 01:39:13
Здравствуйте. Есть однокомнатная квартира.Вся электрика сделана до меня.Почитал форум..посмотрел как всё собрано у меня в щитке..Возникли вопросы-сомнения.Это нормально,что УЗО подключено до счётчика и автоматов соответственно?Как определить действительно ли кабель к которому подключена колодка "земли" и есть земля(и почему он синего цвета)?Хотелось бы получить совет что необходимо заменить,доустановить,исправить? Спасибо.
02.03.2008 в 09:11:58
Дом с электроплитами? Похоже что да
Синий цвет--это вообще-то рабочий ноль.
УЗО до счетчика---нормально, это вводное УЗО (противопожарное)---на 100 ма. Оно же заменяет пакетник,для снятия напряжения со счетчика
В стояке ---4 провода .
Так что все ОК. Такая проводка у миллионов людей, спите спокойно. В домах с электроплитами---НОЛЬ не отгорает.
02.03.2008 в 10:19:34
Плохо видно, но вроде все таки здесь пятипроводка, синий провод - РЕ
azus6 написал : В домах с электроплитами---НОЛЬ не отгорает.
У меня два раза уже за 4 года
02.03.2008 в 13:09:36
Спасибо...Но "это вводное УЗО (противопожарное)" на 30 мА...Это нормально?А более никакиз УЗО не требуются?
02.03.2008 в 15:10:20
Matros написал : А более никакиз УЗО не требуются?
Во-первых, это не УЗО, а диф. Во-вторых, противопожарные от 100мА... В третьих, земля у вас желтого цвета.
02.03.2008 в 17:38:58
30 ма на ввод----не есть хорошо.
Будет часто самопроизвольно отключаться. Противопожарные---это 100 и 300 ма.
02.03.2008 в 18:07:28
lev125 написал : В третьих, земля у вас желтого цвета.
У меня то может она и желтая...но подключена к кабелю СИНЕГО цвета..(там на фото видно)..
02.03.2008 в 18:09:26
lev125 написал : Во-первых, это не УЗО, а диф.
Я конечно не электрик,но читать умею..На корпусе написано "Устройство защитного отключения..УЗО"(на фото тоже видно).
02.03.2008 в 19:19:29
azus6 написал : В стояке ---4 провода
Судя по снимку в стояке вообще 7 магистральных проводников. Судя по разводке синий магистральный проводник это PE (опять, блин, дальтоники магистральные проводники закупали), а проводник на котором верхний орех это N. По сути это пятипроводка. Зачем нужны и куда идут ещё два "запасных" магистральных проводника из снимков неясно.
Matros написал : ..На корпусе написано "Устройство защитного отключения..УЗО"
На заборе тоже много чего написано :(
В данном случае это (уже снятый с производства) ВАД 1 от "Энергомеры" - двухполюсный автоматический выключатель, механически управляемый от электронного УЗО типа А.
По общепринятой сегодня терминологии это электронный дифавтомат.
azus6 написал : Будет часто самопроизвольно отключаться.
Может будет, может нет. Практика покажет.
Matros написал : Как определить действительно ли кабель к которому подключена колодка "земли" и есть земля
Измерить токовыми клещами ток по нему протекающий. Называется он "магистральный PE проводник" и по правилам должен быть желто-зелёным, а застройщик, похоже, правила цветовой маркировки похерил.
Matros написал : А более никакиз УЗО не требуются?
Добавить механическое УЗО от приличного производителя на линии "мокрых" потребителей может быть полезно. А этот ВАД не кнопку "тест" как реагирует? Срабатывания у ВАДа при штатной работе потребителей случаются?
02.03.2008 в 19:27:51
2 Arr Спасибо. Это якобы Узо необходимо заменить?или не надо..А если надо то что лучше и правильнее поставить..и может что ещё доустановить..а то я в барабан стиральной машины руками залезаю с внутренним содроганием..:) и какой ток должны показать эти токовые клещи?
04.03.2008 в 14:50:59
Да вон она настоящая ваша земля! Глядите поверх автоматов! Ну и относительно ее и звоните колодку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу