Matros
Matros
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 12

02.03.2008 в 01:39:13

Здравствуйте. Есть однокомнатная квартира.Вся электрика сделана до меня.Почитал форум..посмотрел как всё собрано у меня в щитке..Возникли вопросы-сомнения.Это нормально,что УЗО подключено до счётчика и автоматов соответственно?Как определить действительно ли кабель к которому подключена колодка "земли" и есть земля(и почему он синего цвета)?Хотелось бы получить совет что необходимо заменить,доустановить,исправить? Спасибо.

0
Вложение
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

02.03.2008 в 09:11:58

Дом с электроплитами? Похоже что да

Синий цвет--это вообще-то рабочий ноль.

УЗО до счетчика---нормально, это вводное УЗО (противопожарное)---на 100 ма. Оно же заменяет пакетник,для снятия напряжения со счетчика

В стояке ---4 провода .

Так что все ОК. Такая проводка у миллионов людей, спите спокойно. В домах с электроплитами---НОЛЬ не отгорает.

0
Samael
Samael
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 16

02.03.2008 в 10:19:34

Плохо видно, но вроде все таки здесь пятипроводка, синий провод - РЕ

azus6 написал : В домах с электроплитами---НОЛЬ не отгорает.

У меня два раза уже за 4 года

0
Matros
Matros
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 12

02.03.2008 в 13:09:36

Спасибо...Но "это вводное УЗО (противопожарное)" на 30 мА...Это нормально?А более никакиз УЗО не требуются?

0
lev125
lev125
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

02.03.2008 в 15:10:20

Matros написал : А более никакиз УЗО не требуются?

Во-первых, это не УЗО, а диф. Во-вторых, противопожарные от 100мА... В третьих, земля у вас желтого цвета.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

02.03.2008 в 17:38:58

30 ма на ввод----не есть хорошо.

Будет часто самопроизвольно отключаться. Противопожарные---это 100 и 300 ма.

0
Matros
Matros
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 12

02.03.2008 в 18:07:28

lev125 написал : В третьих, земля у вас желтого цвета.

У меня то может она и желтая...но подключена к кабелю СИНЕГО цвета..(там на фото видно)..

0
Matros
Matros
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 12

02.03.2008 в 18:09:26

lev125 написал : Во-первых, это не УЗО, а диф.

Я конечно не электрик,но читать умею..На корпусе написано "Устройство защитного отключения..УЗО"(на фото тоже видно).

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.03.2008 в 19:19:29

azus6 написал : В стояке ---4 провода

Судя по снимку в стояке вообще 7 магистральных проводников. Судя по разводке синий магистральный проводник это PE (опять, блин, дальтоники магистральные проводники закупали), а проводник на котором верхний орех это N. По сути это пятипроводка. Зачем нужны и куда идут ещё два "запасных" магистральных проводника из снимков неясно.

Matros написал : ..На корпусе написано "Устройство защитного отключения..УЗО"

На заборе тоже много чего написано :( В данном случае это (уже снятый с производства) ВАД 1 от "Энергомеры" - двухполюсный автоматический выключатель, механически управляемый от электронного УЗО типа А.
По общепринятой сегодня терминологии это электронный дифавтомат.

azus6 написал : Будет часто самопроизвольно отключаться.

Может будет, может нет. Практика покажет.

Matros написал : Как определить действительно ли кабель к которому подключена колодка "земли" и есть земля

Измерить токовыми клещами ток по нему протекающий. Называется он "магистральный PE проводник" и по правилам должен быть желто-зелёным, а застройщик, похоже, правила цветовой маркировки похерил.

Matros написал : А более никакиз УЗО не требуются?

Добавить механическое УЗО от приличного производителя на линии "мокрых" потребителей может быть полезно. А этот ВАД не кнопку "тест" как реагирует? Срабатывания у ВАДа при штатной работе потребителей случаются?

0
Matros
Matros
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 12

02.03.2008 в 19:27:51

2 Arr Спасибо. Это якобы Узо необходимо заменить?или не надо..А если надо то что лучше и правильнее поставить..и может что ещё доустановить..а то я в барабан стиральной машины руками залезаю с внутренним содроганием..:) и какой ток должны показать эти токовые клещи?

0
dfexth
dfexth
Новичок

Регистрация: 28.02.2008

Москва

Сообщений: 38

04.03.2008 в 14:50:59

Да вон она настоящая ваша земля! Глядите поверх автоматов! Ну и относительно ее и звоните колодку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу