Аватар пользователя
lenin2

Местный

Регистрация: 08.12.2006

Иркутск

Сообщений: 14

09.02.2007 в 18:56:43

Спасибо Андрон. Значит берем L-100 и подключаем его вместо ТТ. Как я понял ему надо двухполярное питание.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2007 в 20:20:17

boba написал : А как управляется - частотой?

sam_soft написал : Покрути ручку регулятора тока и глянь,

Поциклового ограничения тока нет , а точнее регулировки . Регулятор тока включен в цепь датчика тока , им устанавливается максимальный ток в нагрузке . При привышении данного тока выключается драйвер на IR2110. На ШИМ нет ни каких сигналов обратной связи. ШИМ тупо работает на одной частоте и с постоянной скважностью , все регулировки на драйвер . И то на одно плечо. Помучаю еще немного ,расскажу результат.

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

10.02.2007 в 01:48:02

Для Lenin2: _________________________________________________________________________ Значит берем L-100 и подключаем его вместо ТТ. Как я понял ему надо двухполярное питание. _____________________________________________________________________________

И ещё не забыть отмасштабировать показания датчика при помощи измерительного резистора. Если вы собираете схему Бармалея, то номинал измерительного резистора следует поменять на значение 60 Ом, тогда при амплитудном значении тока в первичной обмотке трансформатора равном 33,33А на измерительном резисторе 60 Ом упадет напряжение в 1В.
Коэффициент трансформации LA 100-P равен 2000.

0
Аватар пользователя
gum

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Красноярск

Сообщений: 299

12.02.2007 в 13:12:00

2 Andron55 Можно приспособиться и к варианту "транс тока в первичке", есть способы как поправить его недостатки. Понятно, что "выбег" тока нагрузки будет зависеть от величины индуктивности выходного дросселя, коэффициента заполнения и, может быть еще чего. Также ясно, что чем меньше ток "уставки" (задания), тем больше будет врать такой способ стабилизации тока нагрузки. И это все не считая дополнительного "выбега" тока нагрузки за счет наличия времени задержки по цепи обратной связи, ориентировочно, 300 - 1200 нСек в зависимости от конкретной конструкции. Так вот, я просто хочу избавиться от всего этого геморроя. Тем более, что есть датчики тока на 200А стоимостью 350 -500руб., что для недешевого изделия типа "сварочник" не так уж и много.

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

15.02.2007 в 04:05:43

Информация для gum:

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

15.02.2007 в 04:17:15

Для gum:

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

15.02.2007 в 04:22:35

Информация для gum:

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2007 в 06:34:23

А что вы думаете про использование моста IGBT с регулированием по dead time???

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

16.02.2007 в 12:25:06

Для Cleverel:

А по какому признаку, из каких соображений ума вы собираетесь регулировать «мёртвое время»? Какую цель при этом вы будете преследовать?

С уважением, Andron55.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2007 в 13:23:57

Вообще это пока только соображения, но думаю использовать мост IGBT c ШИМ, при этом для исключения сквозных токов делать задержку между выключением предыдущего транзистора и включением последующего. Таким макаром регулируя эту задержку, регулировать ток. А систему управления сваять на микроконтроллере.

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

17.02.2007 в 02:41:21

Как мне мыслится, то от сквозных токов, избавиться навсегда невозможно, хотя бы из-за момента выключения транзисторного ключа и одновременного перехода в состояние проводимости опорного диода или времени рассасывания объёмного заряда диода в момент включения транзисторного ключа. Даже в случае, когда нагрузка имеет исключительно активный характер, наличие сквозных токов будет непременным из-за наличия реактивных паразитов. Эти токи можно только ограничить, прибегая к различным приёмам, в том числе, вводя «мёртвое время» адекватное моментам переходных процессов.

Управление с помощью микроконтроллера – это великолепно, если кроме функции ШИМ на него будет положена задача авторегулятора (ПИД-регулятора). Тогда у меня к вам вопрос: а какой контроллер вы собираетесь применить?

С уважением, Andron55.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2007 в 06:50:58

Пока не решил, но присматриваюсь к Avr90pwm3

0
Аватар пользователя
Andron55

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Киев

Сообщений: 877

17.02.2007 в 12:04:33

Для Cleverel:

Ленина помню, Сталина помню, Путина знаю. Знаю AT90S2313, AT90C8534, ATtiny15, ATmega603. Avr90pwm3 не знаю. Что это за конь такой?

С уважением, Andron55.

0
Аватар пользователя
boba

Местный

Регистрация: 07.10.2006

Корсаков

Сообщений: 173

17.02.2007 в 13:07:45

2Andron55 А с Гитлером случаем не знаком?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2007 в 14:08:36

2Andron55: Имел ввиду AT90PWM3

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу