Multik написал :
Как я неоднократно отмечал, твой резонансник пока вне конкуренции. Но спасают его регенеративные демпферы, которые не дают расти потерям на переключение при отклонении от резонанса, как в простом резонанснике. А при малых длительностях он всё же превращается в полумост. До резонанса там, ну очень далеко.
Или ты до упора регулируешь частотой?
Может, это и есть правильный путь - симбиоз лучшего от резонансника и управляемость полумоста?
Да, теперь регулярно в почте появляются предложения типа продать схему не для коммерческих целей. Это не по адресу. В инете все есть для ваяния собственной схемы.
По поводу резонанса - понятно, что чистый резонанс только на расчетной нагрузке, в моем случае это 180А/27,2В=0,151 Ом.
Т.к. конденсаторов на выходе нет, то форма тока представляет собой трапецию, как в фазосдвигающих, и синус только при КЗ. Управление ЧИМ. Частота резонанса 100 кГц, ширина импульса в каждом полупериоде 4,5 мкс, мертвое время 0,4 мкс. При снижении частоты управления до 50 кгц ( длительность импульса неизменна -4,5 мкс, растет мертвое время ) выодной ток 20А при 20В на Rн=1 Ом.
Регулировка частотой вверх или ШИМ ни к чему хорошему не приведет. Допустим в резонансе ток начинается и заканчивается в нуле за 4,5 мкс. Делаем КЗ. Синус начинается и заканчивается в нуле за 3,5 мкс. Понятно, с уменьшением Rн собственная Fрез контура растет. А вот теперь сделаем КЗ при ширине импульса 1,5-2,5 мкс и выключим ток транзистора в пике синусоиды. Будет большой бздынь имени Негуляева.
При неизменной ширине импульса ток при КЗ всегда вписывается в отведенный интервал, даже можно чуть-чуть поиграться ЧИМ+ШИМ не уже 3,5 мкс.
Далее. Собственно величину тока КЗ ограничиваем ( если параметрическое ограничение великовато ) обнаружением КЗ на выходе и через оптрон частоту - вниз. Я ограничил в 200А. (параметрическое было 270А).
ТТ за его бесполезностью отсутствует, как класс.
При макс. токе при растягивании дуги, Rн растет, выключение транзистора ужесточается, происходит на заднем фронте трапеции, здесь уже спасает наш любимый LCD демпфер. Это самый тяжелый случай (в модельке подставить вместо Rн=0,151 например Rн=0,32). Во всем остальном диапазоне регулирования потери, связанные с ростом Rнагр уже гораздо меньше.
COS F = 0,85 в резонансе (ток 180 А), худший случай при токе 50А, COS F= 0,77.