Напомню еще раз . Даже на моей хорошей сети ( R=0,6 Ом , измерено утюговым методом ) максимально возможный ток при КЗ на входе аппарата достигает только 300А. Автоматы имеют два механизма выключения - отсечка при токе в 10-12 раз больше номинального, и по теплу. На быстродействующий по отсечке рассчитывать не стоит, такие токи реально трудно достижимы. А по теплу - забудьте о миллисекундах. Так что не посыпай нас справочными данными, Андрей, попробуй лучше собрать реальный макет. Он ну очень простой получается. И если пойдет, поделись.
Bigson написал : вот на работе и попробую... если отв. за электрохозяйство разрешит
Ну очень хочется узнать результат. Тока автомат берите хотя б 25А, чтоб было применимо всем. Мне эксперименты с автоматом на работе противопоказаны. Хотя я сам отв. за электрохозяйство. И за противопожарное состояние предприятия.