UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

16.12.2010 в 13:10:18

Для включения двух лампочек до 150 Вт, использовал обычное реле с обмоткой на 220В, не контактор. Удалось спрятать его в площадку креплепления настнного светильника/бра. Освещал длинный коридор. 3 бра. В обоих концах коридора по датчику движения. Грубо говоря, световая дорожка получилась.

0
bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

16.12.2010 в 17:11:56

Вот такое подойдет:ссылка ?

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

17.12.2010 в 21:18:52

2bobroff Нет, это слишком габаритное. И три группы на переключение излишни. К сожалению, не могу найти номерок реле, которое использовал.

0
SergeySP
SergeySP
Новичок

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

20.11.2011 в 16:45:14

Добрый день

Делаю ремонт, хочу в коридоре установить датчик движения для включения освещения, причем хочу поставить светодиодные светильники, т.е. нужно чтобы он их поддерживал.

В идеале было бы конечно круто если бы включение и выключение происходило плавно, такое вообще существует?

В общем посоветуйте датчик движения чтобы нормально с точки зрения дизайна смотрелся, а то то что я видел в наших магазинах какое-то всё промышленное что ли... Интернет-магазин тогда уже сам найду, но порекомендуете не откажусь :)

0
Ale_kwin
Ale_kwin
Местный

Регистрация: 03.03.2011

Уфа

Сообщений: 539

21.11.2011 в 10:20:42

У меня дома установлено несколько датчиков, кажется chameleon 08. Срабатывает на движение в темноте. На свету не реагирует. Размер с два спичечных коробка по толщине. Мах до 100 Вт. 2 провода на вход и 2 на выход. На таких висят и лампы накаливания и энергосберегающие (бра в прихожей с лампой накаливания через диод на пол волны, энергосберегающие в ванной и туалете, светильник (лн) в вытяжке на кухне). Не вижу проблем для подключения светодиодной лампы, если она на 220В. Компактные, СРАВНИТЕЛЬНО надежные, в Уфе по 200 - 400 руб. Один минус - нет плавного включения. И никаких регулировок.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2011 в 10:27:46

В качестве исполнительного устройства в датчиках движения/освещения как правило используются обычные электромагнитные реле, имеющие 2 положения: вкл./выкл. Для плавного включения используются электронные блоки плавного включения. Совместить эти устройства в одном почему-то никому из производителей в голову не приходит...

0
Hugo
Hugo
Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

23.11.2011 в 20:18:01

SergeySP написал : Добрый день

Делаю ремонт, хочу в коридоре установить датчик движения для включения освещения, причем хочу поставить светодиодные светильники, т.е. нужно чтобы он их поддерживал.

В идеале было бы конечно круто если бы включение и выключение происходило плавно, такое вообще существует?

В общем посоветуйте датчик движения чтобы нормально с точки зрения дизайна смотрелся, а то то что я видел в наших магазинах какое-то всё промышленное что ли... Интернет-магазин тогда уже сам найду, но порекомендуете не откажусь :)

Я правильно понял: вы хотите, что бы светодиоды включались плавно??

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2011 в 21:22:26

Hugo написал : вы хотите, что бы светодиоды включались плавно??

Боюсь, что светодиоды ещё этому не научились.

0
SergeySP
SergeySP
Новичок

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

27.11.2011 в 15:32:05

Да, хотелось бы плавно, вроде на китайском сайте видел нечто вроде диммера для светодиодов. Основная причина почему так хочется сделать, это как раз для ночного режима - чтобы глаза резко не било.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2011 в 17:25:19

SergeySP написал : Основная причина почему так хочется сделать, это как раз для ночного режима - чтобы глаза резко не било.

Можно, например, использовать контроллер "SMART+ mono" ( диммер для светодиодов ), управление которым производится обычным кнопочным выключателем. SMART и блок питания для светодиодов можно установить в щите, а датчик движения, например Legrand Celiane 67092, и кнопочный выключатель для регулировки яркости свечения в удобном, стандартном для выключателей, месте. В этом случае, какую яркость вы для ночи выставите, такую вам датчик движения и включит.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.11.2011 в 11:25:56

Дело в том, что яркость светодиодов (не светодиодная лента) диммируется ШИМ, а обычные диммеры работают по традиционной схеме тиристорного регулирования с синхронизацией по переднему/заднему фронту. В свою очередь, ШИМ не совместимо с длинными линиями и электромагнитными трансформаторами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу