chio написал : прочитал всю эту тему но конкретики не уловил, повторю вопрос что скажете про это АЗУ-60? вроде как спасает от обрыва нуля, тогда можно и зануление сделать в щитке а в паре с узо еще эфективнее может еще и узм-51м воткнуть, тема очень актуальна будет для многих
chio, есть много хороших и разных реле напряжения. Но от обрыва ноля они не людей спасают, они спасают технику, как я говорил выше. Итак, почему мы боимся обрыва ноля (почему опасаемся брать 3-ий, защитный PE на квартиру от PEN старых стояков): при обрыве PEN стояка ниже по схеме на корпусе нашего квартирного щита может оказаться (в зависимости от распределения нагрузок) от 0 до 220 Вольт напряжения относительно земли. При этом в розетке у нас окажется: между рабочим нолем (N) и фазой (L) - от 0 до 380 Вольт напряжения (наихудший случай - на корпусе щита оказалась "полная" фаза, причем не "наша"), между защитным нолем (корпусами электроприборов) и естественными заземлителями (скажем, батареей) - от 0 до 220 Вольт. Так вот от 0 до 380 мы отключить при помощи реле напряжения можем (реле напряжения так или иначе разорвет "нашу" фазу) - и спасем технику от перегорания - а вот напряжение на защитном ноле относительно заземлителей мы отключить не сможем. Никак. Потому что ставить в защитный ноль (PE) коммутационные аппараты запрещено и нарушать это правило не стоит.
haramamburu написал : Просто ни у кого нет желания отвечать, после (сорри) срача Slawa
Просто ленятся доступно объяснить человеку, предпочитая мелкий шантаж "не слушай тех, кто с нами не согласен".