adcom
adcom
Новичок

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

04.03.2008 в 02:57:14

Здравствуйте уважаемые нужен Ваш совет. В моих дальнейших планах значится покупка накопительного водонагревателя на 2,5-3 кВт, в данный момент к ванной проложен отдельный многожильный медный провод сечением 2.5 кв в каналах бетонных плит, длинной около 20 метров, заземление берется со щита. Потянет мой провод этот агрегат и какое УЗО мне надо приобрести - на какой ток и желательно тип самого УЗО, может требуется еще какое либо оборудование? У меня сейчас есть, не подключенное, устройство СВДТ 2Р (Выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверх токов) со следующими параметрами: тип расцепителя "С", номинальный ток 25А, отключающий дифферинциальный ток 30 mA - возможно его использовать в моем случае или надо что-то другое?

0
Finder
Finder
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

04.03.2008 в 07:03:25

Нет, Ваш > тип расцепителя "С", номинальный ток 25А, отключающий дифферинциальный ток 30 mA

использовать в Вашем случае нельзя. Кабель сечением 2,5 квадрата должен быть защищен автоматом не более 16А.

Поскольку накопительные нагреватели, как правило, имеют потребляемую мощность не более 2,2кВт, в большинстве, то в таком случае, я бы порекомендовал Вам использовать автомат на линию 10А, с характеристикой срабатывания B или С, лучше B. И УЗО 16А-10мА. Если Вы точно уверены, что будете использовать нагреватель с мощностью > 2,5-3 кВт

, в таком случае, автомат на 16А и тоже самое УЗО. Но имейте в виду, что характеристика "16А" в данном УЗО означает, что протекающий через него ток не должен превышать 16А. Автоматические выключатели (хар-ки B, C) имеют отключаемый ток 1,45*In, т.е. при автомате в 16А, вплоть до 23А. Так что в Ваших же интересах не превышать нагрузку на данной линии свыше 16А (3600кВт). Т.е. фен при включенном ТЭНе в ту же линию подключать не надо.

УЗО и автомат покупайте серьезного производителя, например, ABB, Legrand, Schneider... и строго в нормальном магазине. На рынке покупать подобное нельзя. Очень велико количество подделок. Тип, как я понимаю, может быть и АС (для УЗО), для ТЭНов вроде бы тип А не обязателен. Но лучше берите А. :)

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

04.03.2008 в 07:51:31

День добрый...Скажите пожалуйста ув. Finder чем Вы руководствовались рекомендуя на провод в 2.5 квадрата автомат не более 16а ?Если мощностью нагрузки - то вопрос снимается...Но написано именно про кабель 2.5квадрата, а он способен выдержать побольше

0
Finder
Finder
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

04.03.2008 в 08:06:33

Немного не понял, что Вы хотели от меня получить. Может я не так выразился. Но принято, линию с кабелем 1,5мм2 защищать автоматом на 10А, 2,5мм2 - 16А. Если Вы с этим не согласны, это Ваше право.

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

04.03.2008 в 08:49:05

Кем принято? Где это написано? В ПУЭ приведены таблицы.В них другие данные.. Насчет автоматов конкретно я ничего не нашел. Вот и спрашиваю вас, где это можно прочитать?

0
Finder
Finder
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

04.03.2008 в 09:06:31

Хотите делать по ПУЭ, делайте по ПУЭ. А я придерживаюсь вышеописанных сочетаний.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2008 в 09:32:11

Finder написал : Кабель сечением 2,5 квадрата должен быть защищен автоматом не более 16А

Это зависит от условий прокладки. При определённых условиях 2,5 кв - 44 А, а при одиночной прокладке - 25-27 А (зависит от того, в какую таблицу ПУЭ посмотрите :)).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2008 в 09:35:26

Simbian написал : Насчет автоматов конкретно я ничего не нашел. Вот и спрашиваю вас, где это можно прочитать?

ПУЭ 3.1.11

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

04.03.2008 в 09:41:10

Да, хочу делать все по правилам...И кабель использовать сделанный по ГОСТу ))

Помимо правил есть еще много других документов..Я думал что ваши рекомендации имеют документальное обоснование.

Еще вопрос.Может не по теме: Помню один преподаватель сказал что на розетки должен подходить кабель 2.5 квадрата..А вот назвать документ в котором это прописано - не смог. Может кто нибудь подскажет?

0
Finder
Finder
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

04.03.2008 в 10:13:05

2 Simbian Правильно сказал Ваш преподователь. Смотрите в ПУЭ таблицу "ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ". Можете здесь ее посмотреть -> http://www.electro-mpo.ru/article59.html

Смотрим кабель 2,5, далее колонка номер 3 (если не так поправьте) для случая 3x2,5 (по PE у нас ток не течет, поэтому считаем, что 2 одножил. Видим цифру 27А. Но в данном случае необходим запас. Неотключаемы ток у 16А автомата 1,15*16, т.е.получается до 18,4А длительно, а если у Вас похолодало, то этот ток будет больше. А уже отключаемый ток 1,45*16=23,2. 27-23,2=3,8А Считаете, что это слишком большая перестраховка? Ваше дело, пускайте на розетки 1 квадрат, на свет вообще можите 0,5.... ведь кладут, ничего... есть товарище которые витую пару компьютерную умудряются под это использовать.... Но есть неписанное правило: :nо: И придумал его не я. Розетки 16А - кабель 2,5 Свет 10А - кабель 1,5, если для света 2,2кВт, тогда так же как и в первом случае.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2008 в 10:29:13

2Finder
Посмотрите ПУЭ ПУЭ 3.1.11 это про выбор автоматов, и всякие коэфициенты 1,14 и 1,45.

Finder написал : Но есть неписанное правило: И придумал его не я. Розетки 16А - кабель 2,5

Действительно, обычно так делают из-за того, что розетка расчитана на 16 А. Но если оборудование подключается стационарно, и линия к нему идёт отдельная (не в пучке), то 25А вполне нормально.

Finder написал : Свет 10А - кабель 1,5

А вы знаете, что для света можно делать ответвления 1,5 от 2,5 и всё это защищать 25А автоматом. И это по ПУЭ. Кстати ПУЭ тоже с "запасом" писались :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу