05.03.2008 в 22:14:36
Всем привет.
У меня трешка в новостройке панель П-44T. В квартире есть щиток, выключатели, розетки (h=0,9 м). Провода из щитка (которые уходят с автоматов 16 A) на розетки комнат, розетку кухни и розетку ванной имеют сечение 1,5 мм2 (измерял штангеном диаметр - 1,4 мм). Особо мощной техники не планируется, не будет посудомойки, кондея. На кухне будет холодилник, СВЧ, отдельная варочная панель, духовой шкаф, чайник, вытяжка, ТВ, теплый пол. В ванной будет стиралка 2,2 Квт и накопит. водонагр. 1,6 квт и может быть теплый пол. Может еще протяну кабель в сантехшкаф для проточного нагревателя. В комнатах телевизоры, компы - 2 шт, утюг, есть парочка масляных нагревателей по 1,5 Квт. Вроде все.
Хотелось бы развести слаботочку: ТВ, витую пару, розетки добавить на высоте 20 см в нужных местах, выключатели опустить.
Вопрос, что нужно обязательно переделать в электрике, нужно ли ставить доп. УЗО, автоматы, тянуть новые провода 2,5 мм2 на розетки комнат, кухню и в ванную?
Если тянуть новые провода, можно ли например купить ПУНП и просто проложить вдоль стен от щитка в каждую комнату вместе со слаботочкой без гофры, потом все залить наливным полом (стяжки нет - средняя толщина стяжки будет 3-4 см). Или обойтись существующей разводкой и на доп.розетки сделать отводы тех розеток, что уже есть?. Что посоветуете.
05.03.2008 в 22:33:56
06.03.2008 в 09:55:46
dmvt1 написал :
- В ванну надо ставить прямо с вводного автомата дифавтомат 25А/30 ма и тянуть туда отдельный кабель 3*4 кв.мм. ( на крайний случай 3*2.5 кв.мм).
А существующий кабель 1,5 мм2 не потянет стиралку и нагреватель (1,6 квт+2,2 квт)? Зачем 4 мм2 вести? На кухню же наверно тоже надо вести 2,5 мм2? Можно ли вести кабелем ПУНП вдоль стен вместе со слаботочкой?
07.03.2008 в 22:36:53
1.5 кв - максимум 15А ( 3 Квт) и то непродолжительное время. А у Вас 3.8 квт, да еще нагрузка будет в течении продолжительных промежутков времени. Это не электрочайник, который нагревается за несколько минут. Так что тут возможен перегрев кабеля.
16.03.2008 в 10:50:55
Помогите по схеме щитка.
Красным цветом выделены группы, которые есть в щитке, синим - новые группы.
Правильно ли так сделать? УЗО можно такие поставить?
Спасибо.
18.03.2008 в 17:37:38
v-dm написал : равильно ли так сделать? УЗО можно такие поставить
Это можно. Но! Линия освещения ванной, туалетом...(существующая) соединена по 0-лю с УЗО уже имеющимся. Притом соединена не в щитке! Если речь идет о П44Т
19.03.2008 в 11:06:35
Автомат на 16 А плохо сочетается с кабелем сечением 1,5 кв. мм. Смотрите по пиковой потребляемой мощности. Если она небольшая (например, освещение, до 1 кВт), то достаточно автомата на 6 А, если чуть побольше (до 2 кВт), то автомат на 10 А. Если автомат на 16 А, то он не сможет защитить провод 1,5 кв. мм - нужно брать провод 2,5 кв.мм или более
19.03.2008 в 12:26:55
Boant написал : Это можно. Но! Линия освещения ванной, туалетом...(существующая) соединена по 0-лю с УЗО уже имеющимся. Притом соединена не в щитке! Если речь идет о П44Т
с уже имеющимся УЗО на этажном щитке? Или квартирном? А где же это соединение?
19.03.2008 в 13:18:49
v-dm написал :
В таких сериях соединение сделано в распаечной прямо над щитком - разделить практически невозможно, если не менять проводку полностью.
19.03.2008 в 16:05:15
avmal написал : В таких сериях соединение сделано в распаечной прямо над щитком - разделить практически невозможно, если не менять проводку полностью.
Что-то не пойму на что это может повлиять? Что у меня не получится сделать?
19.03.2008 в 16:22:33
v-dm написал : Что-то не пойму на что это может повлиять? Что у меня не получится сделать?
УЗО будут вибивать друг друга. Выход - оставить свет ванной на существ. УЗО, розетку(ту что уже есть) лучше убрать. Проложить доп. кабеля для водогрея и стиралки и их через новое УЗО запитать.
19.03.2008 в 17:21:32
Boant написал : УЗО будут вибивать друг друга. Выход - оставить свет ванной на существ. УЗО, розетку(ту что уже есть) лучше убрать. Проложить доп. кабеля для водогрея и стиралки и их через новое УЗО запитать.
А если я из схемы уберу УЗО на 25A 10ма и две группы из под него перемещу под УЗО 40А 30мА? Т.е. существующее УЗО заменяю новым 40А 30мА и добавляю под него еще 5 групп. Т.е. всего под новым УЗО будет 8 групп.
19.03.2008 в 18:14:58
v-dm написал : А если я из схемы уберу УЗО на 25A 10ма и две группы из под него перемещу под УЗО 40А 30мА? Т.е. существующее УЗО заменяю новым 40А 30мА и добавляю под него еще 5 групп. Т.е. всего под новым УЗО будет 8 групп.
Вариант допустимый. Но все-таки для ванной лучше бы отдельное узо, и на 10мА.
20.03.2008 в 09:14:27
Boant написал : Вариант допустимый. Но все-таки для ванной лучше бы отдельное узо, и на 10мА.
В этот металлический щиток к сожалению не помещается два УЗО. Надо тогда менять щиток и ставить на 24 модуля...этот вроде только 16 вмещает. Интересно сколько холодильник потребляет - у меня Bosch однокомпрессорный лет 10 ему. На компрессоре почему-то не написано и в документации тоже . Я хотел его повестить на линиию 1,5 мм2 (розетки комнат - первый автомат слева на схеме), чтобы разгрузить линию 2,5 мм2, которую буду прокладывать на кухню.
Кстати а можно ли повестить духовой шкаф на существующую линию 1,5 мм2 (16A) - вроде он 3 квт потребляет?
20.03.2008 в 10:31:07
v-dm написал : Кстати а можно ли повестить духовой шкаф на существующую линию 1,5 мм2 (16A) - вроде он 3 квт потребляет?
1,5 мм2 для 16 А маловато будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.