Всем привет.
У меня трешка в новостройке панель П-44T. В квартире есть щиток, выключатели, розетки (h=0,9 м). Провода из щитка (которые уходят с автоматов 16 A) на розетки комнат, розетку кухни и розетку ванной имеют сечение 1,5 мм2 (измерял штангеном диаметр - 1,4 мм). Особо мощной техники не планируется, не будет посудомойки, кондея. На кухне будет холодилник, СВЧ, отдельная варочная панель, духовой шкаф, чайник, вытяжка, ТВ, теплый пол. В ванной будет стиралка 2,2 Квт и накопит. водонагр. 1,6 квт и может быть теплый пол. Может еще протяну кабель в сантехшкаф для проточного нагревателя. В комнатах телевизоры, компы - 2 шт, утюг, есть парочка масляных нагревателей по 1,5 Квт. Вроде все.
Хотелось бы развести слаботочку: ТВ, витую пару, розетки добавить на высоте 20 см в нужных местах, выключатели опустить. Вопрос, что нужно обязательно переделать в электрике, нужно ли ставить доп. УЗО, автоматы, тянуть новые провода 2,5 мм2 на розетки комнат, кухню и в ванную? Если тянуть новые провода, можно ли например купить ПУНП и просто проложить вдоль стен от щитка в каждую комнату вместе со слаботочкой без гофры, потом все залить наливным полом (стяжки нет - средняя толщина стяжки будет 3-4 см). Или обойтись существующей разводкой и на доп.розетки сделать отводы тех розеток, что уже есть?. Что посоветуете.

0
Вложение
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

05.03.2008 в 22:33:56

  1. В ванну надо ставить прямо с вводного автомата дифавтомат 25А/30 ма и тянуть туда отдельный кабель 3*4 кв.мм. ( на крайний случай 3*2.5 кв.мм).
  2. Мысли о проточнике лучше выбросить, для нормальной работы надо 3 фазы и 19 квт. мощности.
  3. Если есть желание включать одновременно в розетки пару маслянных радиаторов, то меняйте УЗО QF3 на 40А/30 ма, автомат QF4 на 25А и провода к розеткам на 2.5 кв. Два радиатора это уже примерно 15А. Все остальное можно оставить как есть, щиток сделан достаточно разумно и культурно.
0
v-dm
v-dm
Новичок

Регистрация: 27.02.2008

Солнечногорск

Сообщений: 23

06.03.2008 в 09:55:46

dmvt1 написал :

  1. В ванну надо ставить прямо с вводного автомата дифавтомат 25А/30 ма и тянуть туда отдельный кабель 3*4 кв.мм. ( на крайний случай 3*2.5 кв.мм).

А существующий кабель 1,5 мм2 не потянет стиралку и нагреватель (1,6 квт+2,2 квт)? Зачем 4 мм2 вести? На кухню же наверно тоже надо вести 2,5 мм2? Можно ли вести кабелем ПУНП вдоль стен вместе со слаботочкой?

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

07.03.2008 в 22:36:53

1.5 кв - максимум 15А ( 3 Квт) и то непродолжительное время. А у Вас 3.8 квт, да еще нагрузка будет в течении продолжительных промежутков времени. Это не электрочайник, который нагревается за несколько минут. Так что тут возможен перегрев кабеля.

0
v-dm
v-dm
Новичок

Регистрация: 27.02.2008

Солнечногорск

Сообщений: 23

16.03.2008 в 10:50:55

Помогите по схеме щитка. Красным цветом выделены группы, которые есть в щитке, синим - новые группы.
Правильно ли так сделать? УЗО можно такие поставить? Спасибо.

0
Вложение
Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

18.03.2008 в 17:37:38

v-dm написал : равильно ли так сделать? УЗО можно такие поставить

Это можно. Но! Линия освещения ванной, туалетом...(существующая) соединена по 0-лю с УЗО уже имеющимся. Притом соединена не в щитке! Если речь идет о П44Т

0
ssolovov
ssolovov
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

19.03.2008 в 11:06:35

Автомат на 16 А плохо сочетается с кабелем сечением 1,5 кв. мм. Смотрите по пиковой потребляемой мощности. Если она небольшая (например, освещение, до 1 кВт), то достаточно автомата на 6 А, если чуть побольше (до 2 кВт), то автомат на 10 А. Если автомат на 16 А, то он не сможет защитить провод 1,5 кв. мм - нужно брать провод 2,5 кв.мм или более

0
v-dm
v-dm
Новичок

Регистрация: 27.02.2008

Солнечногорск

Сообщений: 23

19.03.2008 в 12:26:55

Boant написал : Это можно. Но! Линия освещения ванной, туалетом...(существующая) соединена по 0-лю с УЗО уже имеющимся. Притом соединена не в щитке! Если речь идет о П44Т

с уже имеющимся УЗО на этажном щитке? Или квартирном? А где же это соединение?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2008 в 13:18:49

v-dm написал :

В таких сериях соединение сделано в распаечной прямо над щитком - разделить практически невозможно, если не менять проводку полностью.

0
v-dm
v-dm
Новичок

Регистрация: 27.02.2008

Солнечногорск

Сообщений: 23

19.03.2008 в 16:05:15

avmal написал : В таких сериях соединение сделано в распаечной прямо над щитком - разделить практически невозможно, если не менять проводку полностью.

Что-то не пойму на что это может повлиять? Что у меня не получится сделать?

0
Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

19.03.2008 в 16:22:33

v-dm написал : Что-то не пойму на что это может повлиять? Что у меня не получится сделать?

УЗО будут вибивать друг друга. Выход - оставить свет ванной на существ. УЗО, розетку(ту что уже есть) лучше убрать. Проложить доп. кабеля для водогрея и стиралки и их через новое УЗО запитать.