Smily написал : Рабочее напряжение стир.машинки где-то 200-240, так-что 220 или 230 - нектитично, а вто УЗО типа А - критично.
- В инструкции на стиральную машину написано какое напряжение?
- Не "где-то", а конкретно? И что она гоаорит про заземление?
15.03.2008 в 19:25:23
Smily написал : Рабочее напряжение стир.машинки где-то 200-240, так-что 220 или 230 - нектитично, а вто УЗО типа А - критично.
15.03.2008 в 20:47:14
У ИЭК есть двухполюсные дифавтоматы, срабатывающие на ток утечки по типу "А". Не чисто электромеханические, усилитель требует питания. В остальном вполне неплохие.
15.03.2008 в 20:50:07
megamozg написал : немного поакуратнее выполнили бы разводку
к сожалению, такой ее сделали строители. Хотя диф Легранд подключили тоже неидеально, хоть и не строители.
Smily написал : Узо типа АС (ваши ИЕКи 0,1 и 0,03) - несоответствуют современным требованиям безопасности.
мне они самому не нравятся, думаю заменить на Легранд или ABB. Автоматы тоже стоит заменить?
Smily написал : Всё что вы выделили "жёлтым" вполне можно подключить к одному УЗО 0,03, но через разные автоматы.
Все потребители на этих ветках находятся в ванной, поэтому есть большое желание защитить от тока утечки 10 мА.
Smily написал : Диф легранд С16 типа АС на душевую кабину - подходит если там нет радио или длугих потребителей с "выпрямленным" напряжением, в противном случае нужен тип А.
Радио в кабине есть. Поищу диф типа А, спасибо.
Valeryko написал : В инструкциях на современные ИМПОРТНЫЕ стиральные машины и не только на них частенько пишут, и что номинальное напряжение у них 230 Вольт
у моей как раз указано 220 В в инструкции, хоть и импортная.
Smily написал : В инструкциях на современные стиральные машины частенько пишут, что защищать их надо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УЗО типа А.
в моей инструкции нет такого указания :( Но я поставлю все же УЗО типа А. Хуже уж точно не будет.
Valeryko написал : И что она гоаорит про заземление?
только то, что розетка должна быть заземлена. Но при установке во влажном помещении (а у меня так и есть) необходимо использовать УЗО (это также указано).
15.03.2008 в 21:09:55
karoff написал : У ИЭК есть двухполюсные дифавтоматы, срабатывающие на ток утечки по типу "А". Не чисто электромеханические, усилитель требует питания. В остальном вполне неплохие.
У нас продаются переходники вилка-розетка со встроенным УЗО типа А производства ИЭК (хожу кругами, купить собираюсь :)). Возможно скоро появятся в продаже и УЗО на ДИН дейку.
2Valeryko
Выбор АС или А лежит в 3-х плоскостях: законодательной, практической (она-же логическая :)), и материально финансовой.
Я "агитирую" за А исходя из субьективной точки зрения - оно мне доступно и по цене и по наличию
15.03.2008 в 21:40:18
Alligator_spb написал : Автоматы тоже стоит заменить?
Китайские АВ (хоть и российского заказа), такие как ИЭК, ДЭК, ЩИТ, часто имеют неудовлетворительные защитные характеристики. А также в них иногда просто отсутствуют необходимые детали - см.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.03.2008 в 22:31:37
ИЭК-ДЭК------оцениваю на "удовлетворительно". Можно ставить смело.
А вот "щит"-----неудовлетворительно, ставить категорически не рекомендую У меня был испорчен уже через 2 месяца
На мое мнение, самым оптимальным соотношением цена\качество
это АВ Hager от Hagerland/
Сейчас пользуюсь только ими
15.03.2008 в 22:56:00
Алигатор, в схеме у вас неправильно то, что до распред коробки вы тянете 2,5 квадрата провод, а потом хотите 1,5 тянуть . Этого делать нельзя. Провод на всём протяжении должен одного диаметра быть, или ставьте в этом месте автоматы соответствующие квадратуре провода.
15.03.2008 в 23:14:51
Alligator_spb написал : Все потребители на этих ветках находятся в ванной, поэтому есть большое желание защитить от тока утечки 10 мА.
15.03.2008 в 23:22:01
Комментатор написал : в схеме у вас неправильно то, что до распред коробки вы тянете 2,5 квадрата провод, а потом хотите 1,5 тянуть . Этого делать нельзя.
Этого делать нельзя только в случае, если проводник меньшего сечения окажется без защиты. А там С10А. Тут наоборот излишество, но не противоречит нормативам.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.03.2008 в 23:41:18
sergey_sav написал : А там С10А.
Да, пардон, не заметил что 10 А.
15.03.2008 в 23:42:25
MVK-новосел написал : почему считается что
Это не считается, а требование нормативов. В сырых помещения защита должна быть большей.