Для справки ПК42-12-8 имеют длину 4180 мм. изготавливаются в матричной форме. Есть еще плиты ПБ- они имеют овальные каналы и отливаются методом непрерывной формовки (режутся в любой размер) с предварительно напряженной арматурой. Не суть. Теоретически величина опирания (нахлест) определяется несущей опорой, минимально 5 мм. на опору из монолита марки бетона м200. Если конечно стены не шатаются. При этом в реальности, есть риск среза опоры. В этой связи разумно принять величину 40 мм. как наименьшую из разумных.
В "Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий." (1.400-11/91)"
.....................................................................6м............12м
............................Стальные конструкции.....................70............90
............................Железобетонные конструкции...............75............90
............................Кирпичные стены..........................120...........150
Такие же значения в "Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)"
Матерые строители, с советских времен укладывают плиты на арматуру! Как бы плита перекрытия заходит в стену на 120 мм., но опирается на 0.2 мм.
Пи. Си. "Проектирую себе дом и столкнулся с рядом вопросов, в частности на какую глубину опирать плиты перекрытия первого этажа?" Таким образом лучше не проектировать. Защемление плиты уложенной на газобетон расшатает стены первого этажа (плита перекрытия прогибаться, есть допуску- на ней нельзя возводить стены).