18.03.2008 в 16:19:50
Есть задача - провести электричество в хозпостройку, которая находится во дворе частного дома, на расстоянии 24 метров. Что она собой представляет: кирпичное здание, покрытое шифером, неотапливаемое. Требуется освещение, освещение в подвал, две розетки, чтобы время от времени пользоваться дрелью, электролобзиком, электрорубанком, фрезером, электропилой дисковой - мастерская короче.
Планировал сделать вывод на стене, смотрящей во двор, от силовой линии (2х4мм, АВ25А) которая питает стиралку и СВЧ. Почитав форум, понял, что надо делать отдельную группу. Далее, воздушка - СИП-4 2х16. В хозстроении 2х4 - на розетки, 2х2,5 - на освещение.
Вопрос вот в чем. Понятно, что на щитке как минимум автомат, можно и АВ16А, там самый мощный фрезер - 1900 Вт. Надо ли и что ставить в хозстроении на вводе перед коробкой? АВ? УЗО?
18.03.2008 в 16:33:59
Цитат неотапливаемое
Значит отопление планируется электрическое?
18.03.2008 в 16:46:44
azus6 написал : Значит отопление планируется электрическое?
Никакое не планируется. Это по-просту говоря мастерская с элементами сарая и погребом. Как мастерская будет использоваться практически в летний период - зимой слишком холодно. Отметил, что неотапливаемое, потому что из этого следует, если я прав, УЗО, потому что повышенная влажность.
18.03.2008 в 16:52:18
УЗО Т будет выбивать.
Электроинструмент всегда УЗО выбивает
18.03.2008 в 17:18:25
azus6 написал : Электроинструмент всегда УЗО выбивает
То есть достаточно автомата на группу в основном щитке?
18.03.2008 в 17:42:28
agrey написал : В хозстроении 2х4 - на розетки, 2х2,5 - на освещение. Вопрос вот в чем. Понятно, что на щитке как минимум автомат, можно и АВ16А, там самый мощный фрезер - 1900 Вт.
Полагаю, заземления в доме нет? Очевидно, и про хоз. постройку спрашивать излишне... Поставьте на вводе автомат 25А, за ним диф.автомат 16/0,03 на розетки кабель 2х2,5 (этого будет достаточно), также организуйте и на освещение. ИМХО
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.03.2008 в 18:03:50
azus6 написал : Электроинструмент всегда УЗО выбивает
Неэлектронное УЗО, двойная изоляция - какие утечки? :)
agrey написал : фрезер - 1900 Вт
Разве что этот станочек - через фильтры...
19.03.2008 в 07:54:29
sergey_sav написал : Полагаю, заземления в доме нет?
Откуда? До частного сектора это еще не дошло. Впрочем, в доме розетки на стиралку и СВЧ я заземлял. Когда заливал фундамент под стиралку вогнал в землю на 2 метра вглубь арматурину и проводом 6 вывел на землю розеток.
sergey_sav написал : Поставьте на вводе автомат 25А, за ним диф.автомат 16/0,03 на розетки кабель 2х2,5 (этого будет достаточно), также организуйте и на освещение. ИМХО
Спасибо.
19.03.2008 в 08:28:56
azus6 написал : Электроинструмент всегда УЗО выбивает
И откуда такие.... данные? :confused:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.03.2008 в 08:49:01
Ну естественно, из личного опыта.
19.03.2008 в 09:03:07
Какой-то опыт у Вас... неудачный. Ключевое слово тут - "личный". Не стоит распространять его на всех.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу