Добрый день!
Посоветуйте, плиз по следующему вопросу.
Имеется квартира на первом этаже 10-ти этажного дома (2006г. сдачи). На кухне хочу установить кухонную вытяжку (купольную). На кухне имеется стандарный вентиляционный канал, сейчас закрыт обыкновенной решеткой. Выводить вытяжку туда не хочется, т.к это единственная естественная вентиляция на кухне. НО: на кухне висит еще котел индивидульного поквартирного отопления с принудительной вентиляций. Т.е. кроме вент. шахты имеется еще 2 шахты для этого котла: воздуховод и дымоход. Можно ли кухонную вытяжку подключить к одной из шахт котла? И к какой лучше? Или все-таки только к естественной вентиляционной? Вытяжка средненькая, производительность 400 куб.м.
А что искать-то? Параметры вытяжек по производительности? Или то, что не стОит подключать в шахты от котлов? Понимаю, что в дымоход котла скорее всего нельзя. А в воздуховод тоже нежелательно?
sandy написал :
Выводить вытяжку туда не хочется, т.к это единственная естественная вентиляция на кухне
А вытяжка блокирует ее наглухо, когда не работает???
Я выводил гофротрубой, естественная вентиляция не пострадала. При выключенной вытяжке "тяга" не пропала.
rgraz написал :
А вытяжка блокирует ее наглухо, когда не работает???
Если в шахты котла нельзя подключать вытяжку, как было рекоментовано выше, то
на вентиляционный канал поставлю такую решетку http://vents.ru/catalog?start=120&id=8282&filter_category=ae9a27664fc7b1ddc1a344b0c79f2add, только с обратным клапаном, чтоб при работающей вытяжке из нее не дуло обратно. Площадь для естественной вентиляции конечно у нее маловата, но ИМХО лучше, чем наглухо закрыть канал. Есть здесь люди, у кого именно так работает? Как впечатления?
sandy написал :
Если в шахты котла нельзя подключать вытяжку, как было рекоментовано выше, то
на вентиляционный канал поставлю такую решетку http://vents.ru/catalog?start=120&id=8282&filter_category=ae9a2766 4fc7b1ddc1a344b0c79f2add, только с обратным клапаном, чтоб при работающей вытяжке из нее не дуло обратно. Площадь для естественной вентиляции конечно у нее маловата, но ИМХО лучше, чем наглухо закрыть канал. Есть здесь люди, у кого именно так работает? Как впечатления
У меня есть подозрения, что за счет инжекции будет работать и без обратного клапана, конечно, если вентхашта в порядке. Раз Вы все равно устанавливаете этот девайс, может проведете эксперимент? В случае удачного исхода тема с ненадежными обратыми клапанами закроется.