host666 написал :
сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен).
Если делать "для себя" то на 4 мм2 ставится автомат 25А, чтобы обеспечить долгую и счастливую жизнь кабелю. Да и на УЗО с максимальным допустимым током 25А автомат 32А никак не годится.
host666 написал :
не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен
Все зависит от бюджета. Я не вижу принципиальной разницы между АВВ, Legrand, Shneider electric - это варианты "чтобы наверняка". Хорошие отзывы и о Moeller и Hager. А с китайцами (ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п.) - со всеми одинаковая "китайская рулетка".
host666 написал :
насчет пересечения шины и проводника тоже интересно.
Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? ИМХО, лишь бы гребенка не передавливала провод, выходящий из N-клеммы и на участке пересечения на проводе уже была изоляция. Для гарантии можно подмотать изоленты на гребенку в месте пересечения.
Спорные моменты рассудит мегаомметр с напряжением 1000В.