Допустим ли такой монтаж?
я оставил запас по проводам, т.к. опыта монтажа таких штуковин нет, сложил его в верхней части щитка. сейчас щиток подключен времянкой (уходящие влево желтый(ноль) и белый(фаза) провода), соответственно используется только освещение и одна розетка без земли, но буквально сегодня уже должны подключить его в этажный щиток (широкий белый провод уходящий вверх). Интересует не будут ли нагреваться сложенные провода в верхней части? может их лучше отрезать нафиг... ну и в целом - не допущены ли какие ошибки?

0
Вложение
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

20.03.2008 в 17:48:00

Мне кажется было бы лучше аккуратно уложить запас по периметру щитка и вход автоматов сделать сверху, а подключение уходящих проводов снизу.

0
Николай 52
Николай 52
Новичок

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

20.03.2008 в 18:12:03

Сечение перемычки с УЗО на шину N нужно больше сделать. Места свободного много, провода можно и красивее уложить.

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

20.03.2008 в 19:50:35

А вообще вопрос дилетанта - допускается ли такое пересечение медной фазной шины и нулевого проводника (соединение с УЗО)? Насколько это безопасно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2008 в 20:08:58

2host666 Какое сечение вводного кабеля и каков номинал автомата, защищающего его и УЗО? А то УЗО на 25А, а сумма автоматов после него - далеко за 50...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

host666
host666
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

20.03.2008 в 20:52:11

Kamikaze, сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен). по плану в щитке будет два УЗО, одно на мокрую группу - СМ, водгрей, розетка (16А+10А+6А), но его я его не купил - не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен. насчет пересечения шины и проводника тоже интересно. слышал что в УЗО все равно как подключать но подключил "по схеме" на всякий случай.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2008 в 22:42:05

host666 написал : сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен).

Если делать "для себя" то на 4 мм2 ставится автомат 25А, чтобы обеспечить долгую и счастливую жизнь кабелю. Да и на УЗО с максимальным допустимым током 25А автомат 32А никак не годится.

host666 написал : не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен

Все зависит от бюджета. Я не вижу принципиальной разницы между АВВ, Legrand, Shneider electric - это варианты "чтобы наверняка". Хорошие отзывы и о Moeller и Hager. А с китайцами (ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п.) - со всеми одинаковая "китайская рулетка".

host666 написал : насчет пересечения шины и проводника тоже интересно.

Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? ИМХО, лишь бы гребенка не передавливала провод, выходящий из N-клеммы и на участке пересечения на проводе уже была изоляция. Для гарантии можно подмотать изоленты на гребенку в месте пересечения.
Спорные моменты рассудит мегаомметр с напряжением 1000В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

host666
host666
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

20.03.2008 в 23:02:53

Если делать "для себя"
конечно для себя :)

Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.

собираюсь пересобрать щиток по советам выше - по периметру уложить

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2008 в 00:02:06

host666 написал : откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.

Мог остаться "заусенец" на уровне провода, об который может повредиться изоляция провода при перекладке проводов в щитке и т.д. (если шина не проходит гарантированно выше провода)? Для спокойствия, лучше "обработать напильником" и подмотнуть изоленты.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

host666
host666
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

21.03.2008 в 00:25:10

напильником конечно обработаю и изоленты завтра возьму белой - обмотну.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2008 в 05:37:37

Я бы на вашем месте просто переставил узошку на правый край и шина легла бы нормально,по поводу раводки кабеля-это просто кошмар какой-то,можно же разложить все раздельно по жилам(ноль,фаза,земля)и соединить теми же хомутами например.Ну и если делаете на совесть,то используйте либо Siemens,либо Merlin Gerin,либо ABB прослужит гораздо дольше,чем наш ИЭК

0