20.03.2008 в 15:11:33
Допустим ли такой монтаж?
я оставил запас по проводам, т.к. опыта монтажа таких штуковин нет, сложил его в верхней части щитка.
сейчас щиток подключен времянкой (уходящие влево желтый(ноль) и белый(фаза) провода), соответственно используется только освещение и одна розетка без земли, но буквально сегодня уже должны подключить его в этажный щиток (широкий белый провод уходящий вверх).
Интересует не будут ли нагреваться сложенные провода в верхней части? может их лучше отрезать нафиг...
ну и в целом - не допущены ли какие ошибки?
20.03.2008 в 17:48:00
Мне кажется было бы лучше аккуратно уложить запас по периметру щитка и вход автоматов сделать сверху, а подключение уходящих проводов снизу.
20.03.2008 в 18:12:03
Сечение перемычки с УЗО на шину N нужно больше сделать. Места свободного много, провода можно и красивее уложить.
20.03.2008 в 19:50:35
А вообще вопрос дилетанта - допускается ли такое пересечение медной фазной шины и нулевого проводника (соединение с УЗО)? Насколько это безопасно?
20.03.2008 в 20:08:58
2host666 Какое сечение вводного кабеля и каков номинал автомата, защищающего его и УЗО? А то УЗО на 25А, а сумма автоматов после него - далеко за 50...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.03.2008 в 20:52:11
Kamikaze, сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен). по плану в щитке будет два УЗО, одно на мокрую группу - СМ, водгрей, розетка (16А+10А+6А), но его я его не купил - не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен. насчет пересечения шины и проводника тоже интересно. слышал что в УЗО все равно как подключать но подключил "по схеме" на всякий случай.
20.03.2008 в 22:42:05
host666 написал : сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен).
Если делать "для себя" то на 4 мм2 ставится автомат 25А, чтобы обеспечить долгую и счастливую жизнь кабелю. Да и на УЗО с максимальным допустимым током 25А автомат 32А никак не годится.
host666 написал : не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен
Все зависит от бюджета. Я не вижу принципиальной разницы между АВВ, Legrand, Shneider electric - это варианты "чтобы наверняка". Хорошие отзывы и о Moeller и Hager. А с китайцами (ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п.) - со всеми одинаковая "китайская рулетка".
host666 написал : насчет пересечения шины и проводника тоже интересно.
Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? ИМХО, лишь бы гребенка не передавливала провод, выходящий из N-клеммы и на участке пересечения на проводе уже была изоляция. Для гарантии можно подмотать изоленты на гребенку в месте пересечения.
Спорные моменты рассудит мегаомметр с напряжением 1000В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.03.2008 в 23:02:53
Если делать "для себя"
конечно для себя :)Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.
собираюсь пересобрать щиток по советам выше - по периметру уложить
21.03.2008 в 00:02:06
host666 написал : откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.
Мог остаться "заусенец" на уровне провода, об который может повредиться изоляция провода при перекладке проводов в щитке и т.д. (если шина не проходит гарантированно выше провода)? Для спокойствия, лучше "обработать напильником" и подмотнуть изоленты.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.03.2008 в 00:25:10
напильником конечно обработаю и изоленты завтра возьму белой - обмотну.
21.03.2008 в 05:37:37
Я бы на вашем месте просто переставил узошку на правый край и шина легла бы нормально,по поводу раводки кабеля-это просто кошмар какой-то,можно же разложить все раздельно по жилам(ноль,фаза,земля)и соединить теми же хомутами например.Ну и если делаете на совесть,то используйте либо Siemens,либо Merlin Gerin,либо ABB прослужит гораздо дольше,чем наш ИЭК