21.03.2008 в 07:47:50
Есть такая площад 2,5 х 0,4. Надо под нее подвести кабель теплого пола. Думал сделать 2 нитки. Но в некоторых фирмах говорят, что эфекта от этого не будет. Надо минимум 4. Кому верить?
21.03.2008 в 08:00:23
Rajva написал : в некоторых фирмах говорят, что эфекта от этого не будет.
Смотря какой вам нужен эффект. Если полжить непосредственно под плитку - будут не очнь приятные ощущения. Но можно заложить поглубже - массив стяжки будет выравнивать температуру. Второе - в случае, если ТП будет использоваться круглосуточно.
21.03.2008 в 09:06:10
Смотря какая удельная мощность кабеля. Лучше конечно положить 4 нитки (или три). В инструкции к теплым полам есть рекомендации по поводу укладки (у devi есть точно).
21.03.2008 в 09:20:45
Это будет ступенька перед французским окном в зале... укладываться будет в стяжку и подогреваться постоянно в холодное время года ибо балкон не застеклен. Так будет толк от двух ниток?
21.03.2008 в 10:14:14
Rajva написал : Так будет толк от двух ниток?
пол будет теплый, но от окна буде холодно может быть конденсат, это от окна зависит
21.03.2008 в 10:59:30
Да мне как раз и надо что бы пол был теплый, что бы цветы не примерзали к полу :) так было на старой квартире. А от окна почему будет холодно? У меня прямо возле этого окна с обеих сторон по 4-х секционной батарет весит. Или они не справятся?
21.03.2008 в 13:11:21
2RajvaДля ваших целей Вам хватит двух ниток. Возможно, хватило бы и одной поближе к окну.
21.03.2008 в 13:42:11
Если мат - режете по 30см. и разворачиваете. Получается 3 провода. Если кабель - укладываете " туда-сюда-обратно" :)
21.03.2008 в 14:08:06
Rajva написал : А от окна почему будет холодно?
потому что из первого сообщения совсем не ясно где батареи и есть ли они вообще :)
21.03.2008 в 22:37:21
Вообще то расчет теплого пола ведется не по количеству ниток кабеля а по требуемой мощности для обеспечения заданной температуры пола. Исходя из этого выбирается наиболее близкий по мощности кабель. И уже только потом для данного кабеля определяется шаг укладки и количество ниток кабеля. Для кабелей 18-20 Вт/п.м шаг типичный шаг укладки для внутренних помещений составляет 12-15 см, т.е. в вашем случае действительно потребуется 4 нитки. А для 10 Вт кабеля и вообще ниток 8 нужно.
21.03.2008 в 23:14:05
Температура задана автором:
Rajva написал : что бы цветы не примерзали к полу
для человека комфортная температура пола - 40 град., для цветов достаточно 20 град на полу. Для дальнейших расчётов данных маловато...
21.03.2008 в 23:22:37
Ну 40 град. это уже перебор.
21.03.2008 в 23:36:55
Damirr написал : Ну 40 град. это уже перебор.
Тогда точно: 37 град если ходить босиком: :)
22.03.2008 в 06:48:41
У меня на подокониках зимой цветы стоят без всяких подогревов.Зачем надо изощряться перед ,,французким окном,, ?
22.03.2008 в 22:06:33
Чтобы ходить по плитке босиком достаточно температуры 26-27 градусов.